Солнечный теплообменник-кто ставил, какие сложности.

Экспертиза и оценка проектов сооружений, реконструкция, эксплуатация, проектирование и ремонт наружных сантехнических сетей.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22.08.2010
Откуда: Магнитогорск

Солнечный теплообменник-кто ставил, какие сложности.

Сообщение »

Привет. Заказчик хочет на крыше дома установить солнечный теплообменник для UDC? в контуре обменника этиленгликоль,нагрев,в солнечные дни,до 160 градусов-медью паять?или враки про такой нагрев?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1224
Зарегистрирован: 01.02.2010
Откуда: Область Москвы

Сообщение »

papakotel просьба к тебе, если будешь ставить, сделай фото пожалуйста, посмотреть хочется.

Кто то обслуживает, а кто то нет.
Новичoк
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22.08.2010
Откуда: Магнитогорск

Сообщение »

Лежит в коробках на складе.не ставлю пока,котельная не готова еще,но не представляю даже,если реально температура такая,какой насос ставить,запорную?

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 908
Зарегистрирован: 20.02.2010
1
Откуда: Владивосток
Забанен: Бессрочно

Сообщение »

papakotel

У меня приятель монтировал эту хрень. При встрече поспрашиваю...А что конкретно интересует?

у меня три дочки и ни одного сыночка!
Новичoк
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22.08.2010
Откуда: Магнитогорск

Сообщение »

Правда или ложь:

1.В солнечные дни температура теплоносителя поднимется выше 120 градусов,может дойти до 180

-какой теплоноситель?

-какая запорная арматура?

-какой насос?

-какая труба?

2.В какой теплообменник цеплять-бойлера или котла,чтобы летом делать ГВС?

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

Сообщение »

солнечные дни температура теплоносителя поднимется выше 120 градусов,может дойти до 180
papakotel писал(а):
какой насос?
papakotel писал(а):
Я понимаю речь идет об активной системе, какие 120-180. :)

Не думай что другие не думают.
Гость

Сообщение »

На счет 120-180 градусов так и есть.Теплоноситель - этиленгликоль,но можно использовать и антифриз.Труба медь или гофрированная нерж.Насос,запорная арматура с медными трубками,расходомером,продается в блоке специально для таких систем.

Для солнечных коллекторов нужен специальный бойлер косвенного нагрева,в котором помимо выходов для котла,есть выходы для этиленгликоля.Бывают баки в которых вместе с ГВС в отдельной емкости нагревается вода для отопления.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62

Сообщение »

На счет 120-180 градусов так и есть
Гость писал(а):
Ага! И это в медной трубке, которая к тому же за стеклом. А если вакуумный солнечный нагреватель.

Не думай что другие не думают.
Новичoк
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22.08.2010
Откуда: Магнитогорск

Сообщение »

коллектор на крыше,трубы к нему проходят в канале,транзитом через 3 этажа в подвал,где размещена котельная и бойлер для коллектора.

Спасибо за мозговой штурм,теперь знаю,где искать.

Как отрисую схему-отпишу где и какое оборудование стоит и схемку сброшу.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Гость

Сообщение »

papakotel ждем с нетерпением

самому надо

объект подобный зреет

все реальные рабочие объекты хочется увидеть на фото

чтоб не менеджеры описывали а монтажники

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина

Сообщение »

ни чего сложного здесь нет..........

для подключении солн.коллектора, бойлер гвс должен быть не меньше 300 литров..

2.В какой теплообменник цеплять-бойлера или котла,чтобы летом делать ГВС?
papakotel писал(а):
подключаем в нижний темлообменник в верхний котёл.
до 160 градусов-медью паять?или враки про такой нагрев?
papakotel писал(а):
пайка меди только твёрдым припоем
-какая запорная арматура?

-какой насос?

papakotel писал(а):
лучше готовый блок взять ( там и насос и смеситель и управление, "всё в одном"

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Жаловаться на неприятную вещь — это удваивать зло; смеяться над ней — это уничтожить его.
Конфуций.
PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков

Сообщение »

mvlad13

Еще нужно уточнить, что бойлер должен быть именно с 2-мя теплообменниками.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2273
Зарегистрирован: 15.08.2009
Откуда: Западная Украина

Сообщение »

mvlad13

Еще нужно уточнить, что бойлер должен быть именно с 2-мя теплообменниками.

PVA писал(а):
само собой разумеется :)

Гость

Сообщение »

Сложность была одна: Когда наполнили систему антифризом,включили насос - все работало.Но стоило его выключить,буквально на пару минут,на крыше закипело )).Пришлось все сливать и ждать вечера,чтобы снова запустить насос.

imglink.ru/gallery.php?id=5ae9d241c372232cdd9d57 daa85965b5

фоты коллекторов и оборудования.в конце убрать пробел

Гость

Сообщение »

ув форумчане, модераторы, спецы ПРОШУ возобновить тему подключения солнечных колекторов, бивалентного бойлера, насосной станции, буферной емкости, контроллера и др. Железок в ситеме ГВС и поддержки отопления. ZEMELYA80


Вернуться в «Наружные инженерные коммуникации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей