#1 Регулятор перепада давления после себя Danfos потек.
Сначала потек пружинный блок заметил Шеф по горячей обратной трубке.
При попытке снять блок потекло из самого регулятора блок стоит на подаче головой вниз.
Из картинок не понятно есть там сальники на штоке ?
Если стоит сильфон из нержавейки зачем уплотнения. И где тогда течет.
Тему где пружинный блок потрошили посмотрел.
Удивляет отношение Danfoss к потребителю.
Отправил письмо:
Добрый день просьба выслать сервисную ремонтную инструкцию на ремонт:
пружинного блока AFR-9 N 003G1015
Регулятора перепада VFG2 N 065B2393
Регулятор перестал работать а обратная трубка горячая.
При попытке открутить пружинный блок с регулятор полилась вода.
Добрый день!
В ответ на сервисную заявку №83273 от 14.08.2024 г. сообщаем, что в комплектность поставки входит инструкция по монтажу и эксплуатации, иные инструкции по ремонту не предусмотрены.
За диагностикой и постгарантийными ремонтом или заменой оборудования необходимо обратиться к авторизованному сервисному центру в Вашем регионе.
За более чем 20 лет первый раз такой шантаж и вымогание денег.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 26.12.2019
- Контактная информация:
#2 Re: Регулятор перепада давления после себя Danfos потек.
Если трубка горячая,то скорей всего неисправна мембрана и идет через импульсные трубки и рпд переток с подачи в обратку
-
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 04.02.2016
- Контактная информация:
#3 Re: Регулятор перепада давления после себя Danfos потек.
Мембрана понятно но может и по гайкам пропускать.
Почему с корпуса регулятора течет там вроде нержавеющий сифон.