Расчёт радиаторов

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, Duga, викинг, hashmelator, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27.02.2025
Возраст: 31
Контактная информация:

#1 Расчёт радиаторов

Сообщение »

Добрый день. Нужна помощь в расчётах, не знаю правильно ли просчитал мощность радиаторов отопления. Приведу пример по одной комнате.

Площадь помещения 14 кв.м, высота потолка 2.7 м, установлено 1 окно площадью 1.96 кв.м, одна стена смежная с улицей, над помещением отапливаемая мансарда. По расчётам необходимая рассеиваемая мощность получилась 1360 Вт (считал по формуле с кучей коэффициентов КТ=100 (Вт/м2)*П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7).

Труба у меня металлопластик, соответственно мощность радиаторов будет ниже, чем она указана во всех магазинах при дельта 70. Дальше пересчитал при дельта 40 (т.е. температурный режим получается 70/50/20).

Нашёл паспорт радиаторов (к примеру) RN Steel, по таблице тепловой мощности нашел радиатор тип 22 500х1300 - 2867 Вт. В паспорте указан поправочный коэффициент при дельта 40 - 0.48. Получается 2867х0.48=1376 Вт. Значит в данное помещение нужно устанавливать этот радиатор.

Правильно я посчитал или что-то не так?

Ещё не знаю как учесть, что в помещении будет тёплый пол, но он не будет использоваться для отопления, а только чтоб пол холодным не был.

Аватара пользователя
Инженер
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 21.02.2011
Откуда: г. Владимир
Контактная информация:

#2 Re: Расчёт радиаторов

Сообщение »

Ещё не знаю как учесть, что в помещении будет тёплый пол
Qweretty писал(а): (19 май 2025, 10:48)
А когда Вы считали теплопотери, температуру пола разве не учитывали?

сконструируй Котельную!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27.02.2025
Возраст: 31
Контактная информация:

#3 Re: Расчёт радиаторов

Сообщение »

А когда Вы считали теплопотери, температуру пола разве не учитывали?
весёлый ветер писал(а): (19 май 2025, 20:36)
Нет, в формуле при расчёте не предусматривалась температура пола

Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:

При расчете применяется формула КТ=100 (Вт/м2)*П*К1*К2*К3*К4*К5*К6*К7, где

КТ — тепловая энергия, требующаяся для нагрева комнаты;

П — отапливаемая площадь, м2;

К1 — поправка на оконные конструкции:

окно в обычном исполнении с двумя стеклами — 1,27;

2-й стеклопакет в современном исполнении — 1;

3-й европакет — 0,85.

К2 — поправка на степень тепловой изоляции стен:

низкий уровень — 1,27;

стандартный уровень при двойной кирпичной кладке или использовании теплоизолятора для стены — 1;

повышенный уровень — 0,85.

К3 — поправка, учитывающая процентное соотношение площади (м2) оконных конструкций и пола:

50% — 1,2;

40% — 1,1;

30% — 1;

20% — 0,9;

10% — 0,8.

К4 — поправка, принимающая в расчет средний температурный показатель воздушной среды в течение самой холодной недели:

-35oC — 1,5;

-25oC — 1,3;

-20oC — 1,1;

-15oC — 0,9;

-10oC — 0,7.

К5 — поправка, корректирующая потребность в тепловой энергии с учетом числа стеновых конструкций, контактирующих с наружным воздухом:

одна ограждающая конструкция — 1,1;

две ограждающих конструкции — 1,2;

три ограждающих конструкции — 1,3;

четыре ограждающих конструкции — 1,4.

К6 — поправка на тип выше расположенного помещения:

чердак без отопительной системы — 1;

обогреваемый чердак — 0,9;

отапливаемое пространство, где живут люди — 0,8.

К7 — поправка, учитывающая высоту комнаты:

2500 мм — 1;

3000 мм — 1,05;

3500 мм — 1,1;

4000 мм — 1,15;

4500 мм — 1,2.

Отправлено спустя 44 минуты 13 секунд:

Нашёл, что теплоотдача на 1 м2 равна 50 Вт при шаге витка трубы теплого пола 30 см. Соответственно в помещении 14 м.кв. Тёплый пол отдаёт 14х50=700 Вт. Значит от расчетной мощности 1376 Вт отнимаю 700 Вт, получается мощность радиатора в данное помещение 676 Вт. Верно?

Но снова вопрос по дельте? Надо выбирать радиатор 676 Вт при дельта 40, а не дельта 70 в моём случае?


Новая тема Ответить