Проблема с холодным радиатором
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 23.05.2023
- Контактная информация:
#1 Проблема с холодным радиатором
Здравствуйте! У меня такая проблема. В комнате 2 радиатора, один горячий(подача) второй еле тёплый(обратка). Думал зимой проблема только у меня, но у соседей на других этажах тоже радиатор в комнате еле тёплый(квартиры угловые). Обращался в управляющую компанию, но они только руками разводили и говорили что с оборудованием в подвале всё ок. Но зимой у меня в комнате 15 градусов тепла.( по нормам должно быть 21)
Но появилась идея, а что если от горячего радиатора проложить трубки до второго, закольцевать так скажем, а обратку переделать, чтобы теплоноситель сразу шёл к соседям, а в мой радиатор на обратном пути не заходил. Делал кто нибудь из вас такое? Возможно ли это? Есть подозрение что такое управляющая не согласует и возможно соседям тоже хуже сделаю
Приложил визуализацию примерную
Радиаторы современные, трубки пластик(или как их там правильно)
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 461
- Зарегистрирован: 13.03.2019
- Контактная информация:
#2 Re: Проблема с холодным радиатором
Не (до)ломайте систему теплоснабжения дома. Во-первых это незаконно, во-вторых ей и так плохо.
А откуда в отоплении пластик, если не секрет? Дом новый, теплоноситель идёт с этажа, не через стояки?
В УК обращаться имеет смысл с письменным обращением, вернее претензией (если у вас действительно +15, то СанПиН/ГОСТ/354е постановление на вашей стороне). Без бумаги слоники не забегают.
-
- Новичoк
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 23.05.2023
- Контактная информация:
#3 Re: Проблема с холодным радиатором
Неправильно написал, полипропилен трубки подходят к радиаторам.
Вот тоже думаю что никто мне не разрешит самостоятельно менять систему.
Дом 65 года вроде, 5 этажка. Теплоноситель идёт из подвала вверх. На чердаке никакого оборудования нет. Похоже действительно только через претензию. Просто первый раз в такой ситуации и не понимаю как быть. Один раз из управляющей приходили сотрудники, померили лазером и сказали что у меня в самом холодном углу 23 градуса)) и ушли. Ругаться, к сожалению, не умею. Буду тогда в холода писать претензию. Спасибо
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 461
- Зарегистрирован: 13.03.2019
- Контактная информация:
#4 Re: Проблема с холодным радиатором
Дом 65 года вроде, 5 этажка. Теплоноситель идёт из подвала вверх
|
Вполне возможно что при монтаже полипропиленового трубопровода шабашники сделали где-нибудь заужение, чем и понизили циркуляцию. Нет достаточного количества горячего теплоносителя - нет и тепла у тех, к кому теплоноситель прийдет уже остывшим.
приходили сотрудники, померили лазером и сказали что у меня в самом холодном углу 23 градуса))
|
Правильным было бы с их стороны выдать вам акт обследования (Роспотребнадзор называет его "акт о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества"), но без вашей письменной заявки (2 экземпляра, один в УК, другой себе с печатью предствителя УК о приеме заявки) они сами себе работу создавать не будут.
Перед тем как возьметесь, разумно будет проконсультироваться в местном Роспотребнадзоре и ГЖИ.
-
- Новичoк
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 23.05.2023
- Контактная информация:
#5 Re: Проблема с холодным радиатором
Радиаторы вроде не замеряли даже, точно уже и не помню. Да, термометром замеряли углы в квартире. Ух, сложно-сложно, нужно будет разбираться. Спасибо
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вот такие трубы
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22570
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#6 Re: Проблема с холодным радиатором
Верхний регулировочный поставили специально, чтобы когда холодно,
сделать ещё холоднее? Правильно понимаю? Что же вы ещё хотите...
вниз ещё поставьте, ну чтобы уже морозилка...
-
- Новичoк
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 23.05.2023
- Контактная информация:
#7 Re: Проблема с холодным радиатором
Я ничего не трогал, это ставили во время капремонта. Меняли радиаторы и трубы. Я на втором радиаторе сверху поставил обычный красный кран, как снизу, но теплее не стало.
- чистА ангел
- Сообщения: 11771
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 23.05.2023
- Контактная информация:
#9 Re: Проблема с холодным радиатором
У меня второй этаж. Спрашивал у соседей, 3 и 4 этажи, у них такая же ситуация. Холодно, радиатор 1 еле тёплый, спасаются обогревателем.
- чистА ангел
- Сообщения: 11771
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
- Контактная информация:
#10 Re: Проблема с холодным радиатором
Переделывайте как планировали на стояк подачи. Не слушайте никого.
Только постарайтесь без заужений. Регулировочные не ставьте, только отсекающие шаровые. Ну и кто паять будет, тоже что б козьих жоп не напаял на стыках.
Байпас монтируйте только на один радиатор, на второй не надо. Я бы еще и кран на байпас воткнул. Обычный, на перекрытие байпаса. Без всяких там трех-ходовых извращений. Сам байпас не заужайте. В диаметр подводящих и кран на него.
Нормально все будет
-
- Новичoк
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 23.05.2023
- Контактная информация:
#11 Re: Проблема с холодным радиатором
Переделывайте как планировали на стояк подачи. Не слушайте никого. Только постарайтесь без заужений. Регулировочные не ставьте, только отсекающие шаровые. Ну и кто паять будет, тоже что б козьих жоп не напаял на стыках. Байпас монтируйте только на один радиатор, на второй не надо. Я бы еще и кран на байпас воткнул. Обычный, на перекрытие байпаса. Без всяких там трех-ходовых извращений. Сам байпас не заужайте. В диаметр подводящих и кран на него. Нормально все будет |
- чистА ангел
- Сообщения: 11771
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
- Контактная информация:
#12 Re: Проблема с холодным радиатором
И сам так людям делал. И у друга так же переделано. У него первый этаж.
-
- Новичoк
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 23.05.2023
- Контактная информация:
#13 Re: Проблема с холодным радиатором
И сам так людям делал. И у друга так же переделано. У него первый этаж.
|
- чистА ангел
- Сообщения: 11771
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
- Контактная информация:
#14 Re: Проблема с холодным радиатором
Ну конечно из-за того же. Проблема так-то достаточно распространена
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 01.10.2022
- Контактная информация:
#15 Re: Проблема с холодным радиатором
Переделывайте как планировали на стояк подачи. Не слушайте никого.
|
Я бы еще и кран на байпас воткнул. Обычный, на перекрытие байпаса
|
Трижды урааа...
Сантехники молчат, всё хорошо...
Вье--те мне горчичник за этот пост...
А за отличные советы похвалу автору, и похлопайте по плечу, молодец, сынок.
Кто сейчас на конференции