#1 Пластинчатый теплообменник. отказ
Всем привет. Установили на ГП-15 пластинчатый теплообменник N=80 кВт 22 пластины по расчётам до 10 точек горячего водоразбора. Он запитывается от сетевой воды t=70 С, когда открываешь один кран все отлично, но стоит открытить еще один и теплообменник затухат. Пода огненная, обратка холодная. Насос маславит, есть мнение что циркуляции не хватает.
Помогите пожалуйста разобраться.
-
Ренат
#2 Пластинчатый теплообменник. отказ
Если развернуть пластинчатый теплообменник лицом, то верхний левый угол подача отопления, левый нижний - обратка отопления, правый верхний- выход горячей воды, правый нижний вход холодной воды.
На фото у нас перепутано ГВС и ХВС. Мы это уже исправили.
-
Sergejb
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26789
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#4 Пластинчатый теплообменник. отказ
Ренат Если ты считаешь что это художество должно работать, спешу тебя огорчить, не будет.
-
Ренат
-
Ренат
#6 Пластинчатый теплообменник. отказ
Совсем забыл сказать. Мы там еще на обратке циркуляционный насос поставили! Wilo 25-6
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26789
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#7 Пластинчатый теплообменник. отказ
Просвяти! |
Добавлено спустя 27 секунд:
на обратке циркуляционный насос поставили |
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26789
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#8 Пластинчатый теплообменник. отказ
Пока только картинки, стольное вечером.
-
Ренат
#9 Пластинчатый теплообменник. отказ
Чувак да я знаю что должно входить в эту обвязку. Мне не совсем понятно почему при самой элементарной обвязке бойлер греет максимум одну точку.
Ясно дело бойлер без автоматики будет постоянно зарастать. перестанет нормально греть.
Может не хватает циркуляции, насос wilo 25-8 сунуть??? Подачу с обраткой не переставляли вроде.
По сути при перепаде давления в 1 атм теплообменник должен во всю фуговать.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26789
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#10 Пластинчатый теплообменник. отказ
А по ходу ничего тебе не ясно, дело не в автоматике, и насос у тебя приемлемый.
-
CraftsMasterS
#11 Пластинчатый теплообменник. отказ
Ренат
Нормальные фото даите, а на этих не разобрать, откудого приходят, куда уходят ваши трубы.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Пода огненная, обратка холодная |
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
есть мнение что циркуляции не хватает. |
для однои всамый раз.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
22 пластины |
Funke FP 04-9, значит всего лишь 9 пластин, откудого вы взяли 22?
-
Ренат
#12 Пластинчатый теплообменник. отказ
А по ходу ничего тебе не ясно, дело не в автоматике, и насос у тебя приемлемый. |
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26789
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#13 Пластинчатый теплообменник. отказ
Для стабильной работы ГВС одного (1) теплообменника мало, для отопления, вентиляции ДА (замкнутый цикл).
-
CraftsMasterS
#14 Пластинчатый теплообменник. отказ
Для стабильной работы ГВС одного (1) теплообменника мало |
Для маленьких систем, как у топикстартера, достаточно и одного.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Фото не совсем новые. |
Сделаи новые и чтобы был общий план виден с насосом.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Пода огненная, обратка холодная |
На какои стороне теплообменника? на нагревающей?
Нормально-подробно опишите процессы идущие на теплообменнике, при включении более однои точки.
-
Ренат
#15 Пластинчатый теплообменник. отказ
Еще разок. Поехали!
У нас в корпусе:
Раковина - 4 шт
Душ - 5 шт
Теплообменник Funke 1" FP 04-22 4выхода, 22 пластины. По расчёту этого теплообменника должно хватать на 12 точек водоразбора. при температурном графике 70-50
На вводном узле сделаны 2 - 1" задвижки. Теплообменник водяной обвязан ф25 стальной трубой
До нашего теплообменника там стоял трубчатый теплообменник (часто забивался, поскольку сетевая вода подается в ужасном состоянии и небыло элементарной автоматики)
Заказчик этой работы ужасный скупердяй, требовал от нас сделать обвязку как можно дешевле.
В итоге у нас получилось: На подающей трубе Т1 ставим терморегулирующую задвижку российского производства.
На Т2 - циркуляционный насос Wilo 25-6, на линии ХВС ничего, на линии ГВС температурный элемент, который посредством поводка идет на задвижку, расположенную на Т1.
Перепад давления естественный в системе отопления 0,5 атм.
Когда открываем 1 кран горячей воды и включаем циркуляционный насос, и подача и обратка и Г_В_С горячие. Система функционирует замечательно. Если же открыть хотя бы еще один кран, то подача по-прежнему горячая, обратка на выходе из теплообменника и на вводном узле холодная. Горячая вода идёт чуть теплая.
На нас орут все. Мы подобные схемы уже выполняли. Проблем (кроме закипания:)) ) никогда не было.
У нас 2 вверсии.
1) Не хватает кол-ва пластин
2) Не хватает температурного графика. (сейчас на вводном узле порядка 65-45) и перепад давления 0,3-0,5 атм
Помогите пожалуйста разобраться:( Заранее благодарны.