Вопрос по проекту ИТП

Сообщение »

Доброго дня !

Имеется предмет раздора, заказчик прислал схему ИТП. В схеме есть ветвь (показана красным), от первой ступени подорева ГВС городская вода заводиться на теплообменник отопления. Перечитали СНиП ничего не прояснили, начали спрашивать получили массу вариантов ответов.

Подскажите знающие люди :)

Изображение

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 12.08.2010

Сообщение »

Подскажите знающие люди
MehMeg писал(а):
Если возможно,то желательно лупу подкиньте.

:)

Гость

Сообщение »

По правилам "ПТЭ энергоустановок" нельзя в одну ветвь подключать разные системы (отопление, ГВС, вентиляцию). В тёплое время года клапан закроется на ВВП отопления, а через ВВП ГВС будет гнать теплоноситель - получится перетоп. Плюс разные режимы работ у систем ГВС и отопленя. А почему, интересно, вместо двух одноступенчатых ВВП не поставили один двух ступенчатый?

PS

Ну и накрутили схему.

Mexanik16

Сообщение »

...и ещё, если решите задействовать данную схему, 52-должен быть обратный клапан, иначе когда полностью откроется (20) клапан, Т1 подопрёт 2 ступень теплообменника и может уйти в подмес на первую ступень ГВС, тем более перед ним регулятор подпора (27) стоит.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 09.08.2009

Сообщение »

По правилам "ПТЭ энергоустановок" нельзя в одну ветвь подключать разные системы (отопление, ГВС, вентиляцию). В тёплое время года клапан закроется на ВВП отопления, а через ВВП ГВС будет гнать теплоноситель - получится перетоп. Плюс разные режимы работ у систем ГВС и отопленя. А почему, интересно, вместо двух одноступенчатых ВВП не поставили один двух ступенчатый?

PS

Ну и накрутили схему.

Anonymous писал(а):
Поставили наверно по причине большой производительности (12 ГКал/час), а вот что касаемо ветви на разные системы она есть и в другой ИТП. Непонятен смысл её наличия, может это под какой то технологический процесс заложена ...

Mexanik16

Сообщение »

Что то не понял про производительность, может имелась ввиду нагрузка?

Ну а смысл такой компоновки, я думаю, что бы использовать тепловую энергию оставшуюся после прохождения 2 ступени ВВП ГВС на ВВП системы отопления, типа экономия и снижение температуры обратки, при большой нагрузке вполне может быть.