Вопрос по проекту ИТП
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 09.08.2009
Вопрос по проекту ИТП
Доброго дня !
Имеется предмет раздора, заказчик прислал схему ИТП. В схеме есть ветвь (показана красным), от первой ступени подорева ГВС городская вода заводиться на теплообменник отопления. Перечитали СНиП ничего не прояснили, начали спрашивать получили массу вариантов ответов.
Подскажите знающие люди
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 12.08.2010
-
Гость
По правилам "ПТЭ энергоустановок" нельзя в одну ветвь подключать разные системы (отопление, ГВС, вентиляцию). В тёплое время года клапан закроется на ВВП отопления, а через ВВП ГВС будет гнать теплоноситель - получится перетоп. Плюс разные режимы работ у систем ГВС и отопленя. А почему, интересно, вместо двух одноступенчатых ВВП не поставили один двух ступенчатый?
PS
Ну и накрутили схему.
-
Mexanik16
- Новичoк
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 09.08.2009
По правилам "ПТЭ энергоустановок" нельзя в одну ветвь подключать разные системы (отопление, ГВС, вентиляцию). В тёплое время года клапан закроется на ВВП отопления, а через ВВП ГВС будет гнать теплоноситель - получится перетоп. Плюс разные режимы работ у систем ГВС и отопленя. А почему, интересно, вместо двух одноступенчатых ВВП не поставили один двух ступенчатый? PS Ну и накрутили схему. |
-
Mexanik16
Что то не понял про производительность, может имелась ввиду нагрузка?
Ну а смысл такой компоновки, я думаю, что бы использовать тепловую энергию оставшуюся после прохождения 2 ступени ВВП ГВС на ВВП системы отопления, типа экономия и снижение температуры обратки, при большой нагрузке вполне может быть.