перепад температур воды в душевых кабинках
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
Анатолий
перепад температур воды в душевых кабинках
ПОМОЖИТЕ!
В душевых кабинках (12 шт) при отключениях-включениях скачет температура, клиенты офигевают от контрастных процедур...
интересно, что давление на обратке в ЦТП выше чем давление входа на 0,5 ати, а счетчики считают прально...
везде на входе 7...8 ати
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
выше чем давление входа на 0,5 ати |
То что на обратке больше,чем на прямой-это ещё ни о чём не говорит.
Возможно у вас обратка на подпоре.
Циркуляция отсутствует.
А ГВС получаете по прямому трубопроводу.
Причину искать в ТП начинать нужно.
Я обычно звонил диспетчеру и спрашивал,по какому трубопроводу
осуществляется гвс(по прямому или обратке).
И переключался у себя в ЦТП отталкиваясь от ответа диспетчера котельной.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей