#1 Дилемма... на какой ток ставить автомат?

Сообщение »

Доброго настроения...

господа специалисты интересно ваше мнение... какой ставить автомат на медь 2,5 кв.мм.

теория мне конечно же известна 2,5 мм.кв - максимум 25 ампер...

но это только теория...

на практике:

- кабеля номиналом 2,5 мм.кв - в реале 2,0 мм.кв. до 2,25 мм.кв (неоднократно считал сам)

- максимальный ток зависит от охлаждения кабеля т.е. от его прокладки...

- и ещё фактор допустим ставим автомат 20 Ампер теоретически кабель держит этот ток, но что происходит в автомате когда он длительно работает на пределе... нагрев и не совсем корректный предел срабатывания... т.е 20-ка не всегда отключит на 20 амперах...

в общем вопрос такой кто и что ставит на практике...

спасибо

если сантехник не помог обратитесь к черпальшику
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#2

Сообщение »

Вопрос бы еще понять.....Нагрузка какая предполагаемая?

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер
Контактная информация:

#3

Сообщение »

но это только теория...
Vladislav писал(а):
Тогда 16 :)

RIP Прожгу дырку, недорого
PVA
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2473
Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Контактная информация:

#4

Сообщение »

Vladislav

А где учет длины повода? :)

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#5

Сообщение »

А где учет длины повода?
PVA писал(а):
До 70м не учитывают, а после на шаг увеличивают сечение.

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 27.08.2009
Контактная информация:

#6

Сообщение »

А где учет длины повода?
PVA писал(а):
А причём тут вообще длинна кабеля?

Хотите сказать что длинный кабель сгорит быстрее? нет конечно!

Ток, который выдерживает кабель, зависит только от сечения и никак от длинны!

если сантехник не помог обратитесь к черпальшику
rinatka

#7

Сообщение »

длина при всем при том учитывается из-за падения напряжения

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2610
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Москва
Контактная информация:

#8

Сообщение »

То ли я чего не догоняю, то ли вопрос некоректно поставлен...

Вообще то автоматы подбираются по предпологаемой нагрузке

и работают они как по токовой нагрузке при КЗ, так и по тепловому

значению согласно нагрузке

Если же требуется узнать каой автомат надо поставить, что бы

не поплавился или не сгорел провод, то тогда и считать надо исходя

от максимальной силы тока, на которую расчитано сечение проводника

Только это будет не правильно. Сначала расчитывается предпологаемая

токовая нагрузка, как при пиковом показателе, так и по длительности

"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..
rinatka

#9

Сообщение »

в разводке для помещений бытовых, офис. обычно (чаще всего) используется медь 1,5 и 2,5 сечением, соответственно сечению и выбирается уставка, т. е. защищается в первую очередь кабель от перегрузки.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Гость

#10

Сообщение »

"кабеля номиналом 2,5 мм.кв - в реале 2,0 мм.кв. до 2,25 мм.кв"

это ж подсудное дело, безнаказанность! ...

не враги же мы все сами себе. Берите с собой штангенциркуль и приобретайте тот кабель, который соответствует заявленному...

выбирая по справочнику сечение, считайте какой д. б. диаметр d= sqr4*S/¶

rinatka

#11

Сообщение »

"какой ставить автомат на медь 2,5 кв.мм."

25А

Ставим на бытов. и комп. розеточные группы. Например 1 быт. и 1 комп. группа распределена на 2 - 4 рабочих места, около каждого 2-5 розеток, из них 1-2 бытов.

"максимальный ток зависит от охлаждения кабеля т.е. от его прокладки..."

Да, но не только: если "стесненные" условия прокладки исходите из допустимой активной мощности на кабель сечением 2,5мм.кв.- 4,5 кВт(20 А). Учитывайте марку изоляции, напряжение постоянно выше номинала снижает хоть незначительно доп. нагрузку на кабель

"и ещё фактор допустим ставим автомат 20 Ампер теоретически кабель держит этот ток, но что происходит в автомате когда он длительно работает на пределе... нагрев и не совсем корректный предел срабатывания... т.е 20-ка не всегда отключит на 20 амперах..."

Срабатывание теплового расцепителя зависит от значения и времени прохождения тока перегрузки, температуры в щитке. Например уставка на 20 А при длительном активном токе 20А очень долго(до100 лет) не отрубит. Чем выше ток перегр. (до 1,25 от ном.), тем быстрее произойдет авар. отключение.

Гость

#12

Сообщение »

То ли я чего не догоняю, то ли вопрос некоректно поставлен...

Вообще то автоматы подбираются по предпологаемой нагрузке

и работают они как по токовой нагрузке при КЗ, так и по тепловому

значению согласно нагрузке

Если же требуется узнать каой автомат надо поставить, что бы

не поплавился или не сгорел провод, то тогда и считать надо исходя

от максимальной силы тока, на которую расчитано сечение проводника

Только это будет не правильно. Сначала расчитывается предпологаемая

токовая нагрузка, как при пиковом показателе, так и по длительности

VIT писал(а):

Гость

#13

Сообщение »

Автомат по нагрузке подбирается для отдельного электроприёмника. В этом случае предполагается,что сечение подходящих и отходящих на ЭП проводов заведомо расчитано и применено с запасом по всем показателям стабильности электроснабжения.

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 27.08.2009
Контактная информация:

#14

Сообщение »

длина при всем при том учитывается из-за падения напряжения
rinatka писал(а):
Уверяю вас кабель длинной 1 километр и кабель длинной 1 метр выдержат одинаковый ток и защищать их надо одинаковым автоматом!!!

Длинна кабеля и падение напряжения это не совсем из этой оперы!

Берите с собой штангенциркуль и приобретайте тот кабель, который соответствует заявленному...
Гость писал(а):
А может ещё генератор с собой брать и пропускать ток через кабель... и хим лабораторию возить... а чистая ли там медь... тогда точно не прогодаешь...

Сначала расчитывается предпологаемая

токовая нагрузка, как при пиковом показателе, так и по длительности

VIT писал(а):
Какие расчёты...

Розетки каждой комнаты сделанны отдельной группой что в них хозяин будет включать Х.З, телефон заряжать или обогреватель штатный включит на 2.5кВт

если сантехник не помог обратитесь к черпальшику
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2610
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Москва
Контактная информация:

#15

Сообщение »

Автомат по нагрузке подбирается для отдельного электроприёмника
Гость писал(а):
Неверно. Автомат может быть подобран по суммарной потребности

N-ого количества электроприёмников и их пиковой токовой нагрузки..

Какие расчёты...

Розетки каждой комнаты сделанны отдельной группой что в них хозяин будет включать Х.З, телефон заряжать или обогреватель штатный включит на 2.5кВт

Vladislav писал(а):
теория мне конечно же известна 2,5 мм.кв - максимум 25 ампер...
Vladislav писал(а):
В теории 2,5 мм кв. выдержит 30 А или 6,6 кВт, из чего тогда исходили подбирая

провод такого сечения ?

"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..