Дилемма... на какой ток ставить автомат?
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 27.08.2009
- Контактная информация:
#1 Дилемма... на какой ток ставить автомат?
Доброго настроения...
господа специалисты интересно ваше мнение... какой ставить автомат на медь 2,5 кв.мм.
теория мне конечно же известна 2,5 мм.кв - максимум 25 ампер...
но это только теория...
на практике:
- кабеля номиналом 2,5 мм.кв - в реале 2,0 мм.кв. до 2,25 мм.кв (неоднократно считал сам)
- максимальный ток зависит от охлаждения кабеля т.е. от его прокладки...
- и ещё фактор допустим ставим автомат 20 Ампер теоретически кабель держит этот ток, но что происходит в автомате когда он длительно работает на пределе... нагрев и не совсем корректный предел срабатывания... т.е 20-ка не всегда отключит на 20 амперах...
в общем вопрос такой кто и что ставит на практике...
спасибо
- Джедай-гуру
- Сообщения: 10611
- Зарегистрирован: 17.03.2009
- Откуда: Питер
- Контактная информация:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2473
- Зарегистрирован: 27.05.2009
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 27.08.2009
- Контактная информация:
#6
А где учет длины повода? |
Хотите сказать что длинный кабель сгорит быстрее? нет конечно!
Ток, который выдерживает кабель, зависит только от сечения и никак от длинны!
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2610
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#8
То ли я чего не догоняю, то ли вопрос некоректно поставлен...
Вообще то автоматы подбираются по предпологаемой нагрузке
и работают они как по токовой нагрузке при КЗ, так и по тепловому
значению согласно нагрузке
Если же требуется узнать каой автомат надо поставить, что бы
не поплавился или не сгорел провод, то тогда и считать надо исходя
от максимальной силы тока, на которую расчитано сечение проводника
Только это будет не правильно. Сначала расчитывается предпологаемая
токовая нагрузка, как при пиковом показателе, так и по длительности
-
rinatka
#9
в разводке для помещений бытовых, офис. обычно (чаще всего) используется медь 1,5 и 2,5 сечением, соответственно сечению и выбирается уставка, т. е. защищается в первую очередь кабель от перегрузки.
-
Гость
#10
"кабеля номиналом 2,5 мм.кв - в реале 2,0 мм.кв. до 2,25 мм.кв"
это ж подсудное дело, безнаказанность! ...
не враги же мы все сами себе. Берите с собой штангенциркуль и приобретайте тот кабель, который соответствует заявленному...
выбирая по справочнику сечение, считайте какой д. б. диаметр d= sqr4*S/¶
-
rinatka
#11
"какой ставить автомат на медь 2,5 кв.мм."
25А
Ставим на бытов. и комп. розеточные группы. Например 1 быт. и 1 комп. группа распределена на 2 - 4 рабочих места, около каждого 2-5 розеток, из них 1-2 бытов.
"максимальный ток зависит от охлаждения кабеля т.е. от его прокладки..."
Да, но не только: если "стесненные" условия прокладки исходите из допустимой активной мощности на кабель сечением 2,5мм.кв.- 4,5 кВт(20 А). Учитывайте марку изоляции, напряжение постоянно выше номинала снижает хоть незначительно доп. нагрузку на кабель
"и ещё фактор допустим ставим автомат 20 Ампер теоретически кабель держит этот ток, но что происходит в автомате когда он длительно работает на пределе... нагрев и не совсем корректный предел срабатывания... т.е 20-ка не всегда отключит на 20 амперах..."
Срабатывание теплового расцепителя зависит от значения и времени прохождения тока перегрузки, температуры в щитке. Например уставка на 20 А при длительном активном токе 20А очень долго(до100 лет) не отрубит. Чем выше ток перегр. (до 1,25 от ном.), тем быстрее произойдет авар. отключение.
-
Гость
#12
То ли я чего не догоняю, то ли вопрос некоректно поставлен... Вообще то автоматы подбираются по предпологаемой нагрузке и работают они как по токовой нагрузке при КЗ, так и по тепловому значению согласно нагрузке Если же требуется узнать каой автомат надо поставить, что бы не поплавился или не сгорел провод, то тогда и считать надо исходя от максимальной силы тока, на которую расчитано сечение проводника Только это будет не правильно. Сначала расчитывается предпологаемая токовая нагрузка, как при пиковом показателе, так и по длительности |
-
Гость
#13
Автомат по нагрузке подбирается для отдельного электроприёмника. В этом случае предполагается,что сечение подходящих и отходящих на ЭП проводов заведомо расчитано и применено с запасом по всем показателям стабильности электроснабжения.
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 27.08.2009
- Контактная информация:
#14
длина при всем при том учитывается из-за падения напряжения |
Длинна кабеля и падение напряжения это не совсем из этой оперы!
Берите с собой штангенциркуль и приобретайте тот кабель, который соответствует заявленному... |
Сначала расчитывается предпологаемая токовая нагрузка, как при пиковом показателе, так и по длительности |
Розетки каждой комнаты сделанны отдельной группой что в них хозяин будет включать Х.З, телефон заряжать или обогреватель штатный включит на 2.5кВт
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2610
- Зарегистрирован: 27.11.2009
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
#15
Автомат по нагрузке подбирается для отдельного электроприёмника |
N-ого количества электроприёмников и их пиковой токовой нагрузки..
Какие расчёты... Розетки каждой комнаты сделанны отдельной группой что в них хозяин будет включать Х.З, телефон заряжать или обогреватель штатный включит на 2.5кВт |
теория мне конечно же известна 2,5 мм.кв - максимум 25 ампер... |
провод такого сечения ?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя