Почему в ванную УЗО 10мА а не 30мА

Вопросы по электрике, электропроектам, электрическим сетям, планам электроснабжения, вводу электроснабжения в эксплуатацию и ремонт, другие электрические вопросы.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 27.08.2009
Контактная информация:

#1 Почему в ванную УЗО 10мА а не 30мА

Сообщение »

Всем доброго времени суток.

Мучает меня этот вопрос."Почему в ванную УЗО 10мА а не 30мА", очень хочется понять это дело в корне.

На сколько я понимаю, УЗО предотвращает утечку, и если таковая более номинала УЗО - линия отключается.

Принято, что в жилых комнатах для человека не опасен ток менее 30мА, то ПОЧЕМУ вдруг в ванной степень защиты выше?

Ванная более влажное помещение, соответственно у влажного человека ниже сопротивление которое и вызовет ток.... но почему опасный порог ниже?

Всем спасибо.

если сантехник не помог обратитесь к черпальшику
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#2

Сообщение »

Ты в ванной мокрый, голый и босый, плюс мокрый пол, сопротивления тела уменьшается и соответственно ток который может пройти через тело выше.

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Гость

#3

Сообщение »

Ты в ванной мокрый, голый и босый, плюс мокрый пол, сопротивления тела уменьшается и соответственно ток который может пройти через тело выше.
Хроноп писал(а):
Что голый и босой и с низким сопротивлением это понятно и ясно как белый день!!!!

Вы говорите что ток больше пойдет? Ну и чего страшного ведь на страже стоит УЗО больше опасных 30мА оно не даст!!!

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 27.08.2009
Контактная информация:

#4

Сообщение »

Что голый и босой и с низким сопротивлением это понятно и ясно как белый день!!!!

Вы говорите что ток больше пойдет? Ну и чего страшного ведь на страже стоит УЗО больше опасных 30мА оно не даст!!!

МОЁ сообщение

если сантехник не помог обратитесь к черпальшику
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#5

Сообщение »

А сколько мА выдержит твое сердце, пока ты сухой из за сопротивления организма сердцу достанется меньше, в влажном помещении сопротивление меньше и до сердца доходит большая сила тока.

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 27.08.2009
Контактная информация:

#6

Сообщение »

закон Ома гласит - Меньше сопротивление значит выше ток., и не более того!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

чтобы до сердца дошло свыше опасных 30мА УЗО не позволит!!!

если сантехник не помог обратитесь к черпальшику
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#7

Сообщение »

закон Ома гласит - Меньше сопротивление значит выше ток., и не более того!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vladislav писал(а):
Устал я с тобой спорить, уболтал, ладно ставь в ванну 30мА, долгие лета.

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
ринатка

#8

Сообщение »

Вообще по идее слишком большая утечка тока это аварийный режим. Поэтому если в ванной особо сыром помещении срабатывает (сработает) узо то допустимая вообще утечка зашкаливает(хорошо бы все проветрить основательно).Иеще, для мокрого тела ток более чувствителен, вот.

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 27.08.2009
Контактная информация:

#9

Сообщение »

Вообще по идее слишком большая утечка тока это аварийный режим.
ринатка писал(а):
Большая утечка понятие относительное.... так как один из факторов утечки это протяженность линии, иначе для чего существуют узо свыше 30мА к примеру 100мА или 300мА и даже 1000мА.... которые тоже применяют.

Иеще, для мокрого тела ток более чувствителен, вот.
ринатка писал(а):
На сколько известно мне то у мокрого тела понижается сопротивление, но то что сердце становится менее выносливым, слышу впервые.. если не сложно скажите откуда у вас эта информация?

Поэтому если в ванной особо сыром помещении срабатывает (сработает) узо то допустимая вообще утечка зашкаливает(хорошо бы все проветрить основательно).
ринатка писал(а):
тогда обратный вопрос почему в комнату нельзя ставить УЗО 10мА, там влажность меньше ложных срабатываний меньше...

если сантехник не помог обратитесь к черпальшику
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Гость

#10

Сообщение »

по второму: ток уже в 5 мА проходящий по сухому телу вызывает неприятные ощущения, тем боле до 10 по мокрому

по первому: ток ближе к 50 мА уже опасен для человека, а как известно 0,1 А смертелен.

По-моёму устройства с уставками от 100 мА призваны не только защищать от прямого прикосновения... но и в большей мере от больших утечек, не обязательно в "протяженных линиях". Допустим, технология, которая не должна обесточиваться, и только если уже ну совсем изоляция подводит диф ток все растет и растет. Ну или, м. б. фигурирует сеть с током повышеннй частоты. И все таки такие узо не должны ставиться, если на первом месте здоровье. Или же комбинировать защиты;+ звуковая, световая сигнализации

по третьему: да пожалуйста и 10, и 30 нужно подбирать. Хороший монтаж, хорошие комплектующие, исправные приборы - 10 в самый раз. Из практики: на оргтехнику с ВЧ узо не ставим.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#11

Сообщение »

но то что сердце становится менее выносливым, слышу впервые.. если не сложно скажите откуда у вас эта информация?
Vladislav писал(а):
Этого никто не писал, в влажном помещении (и соответственно влажном теле) току до сердца проще добраться.

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Гость

#12

Сообщение »

Сделай в ванной объединение потенциалов (т.е. ванная, стиралка, трубы, и что там еще) должны быть соеденены в одно и заземлены


Новая тема Ответить