Почему в ванную УЗО 10мА а не 30мА
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 27.08.2009
Почему в ванную УЗО 10мА а не 30мА
Всем доброго времени суток.
Мучает меня этот вопрос."Почему в ванную УЗО 10мА а не 30мА", очень хочется понять это дело в корне.
На сколько я понимаю, УЗО предотвращает утечку, и если таковая более номинала УЗО - линия отключается.
Принято, что в жилых комнатах для человека не опасен ток менее 30мА, то ПОЧЕМУ вдруг в ванной степень защиты выше?
Ванная более влажное помещение, соответственно у влажного человека ниже сопротивление которое и вызовет ток.... но почему опасный порог ниже?
Всем спасибо.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 10.02.2009
- Откуда: Питер, Выборгский р-н
-
Гость
Ты в ванной мокрый, голый и босый, плюс мокрый пол, сопротивления тела уменьшается и соответственно ток который может пройти через тело выше. |
Вы говорите что ток больше пойдет? Ну и чего страшного ведь на страже стоит УЗО больше опасных 30мА оно не даст!!!
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 27.08.2009
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 10.02.2009
- Откуда: Питер, Выборгский р-н
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 27.08.2009
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 10.02.2009
- Откуда: Питер, Выборгский р-н
-
ринатка
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 27.08.2009
Вообще по идее слишком большая утечка тока это аварийный режим. |
Иеще, для мокрого тела ток более чувствителен, вот. |
Поэтому если в ванной особо сыром помещении срабатывает (сработает) узо то допустимая вообще утечка зашкаливает(хорошо бы все проветрить основательно). |
-
Гость
по второму: ток уже в 5 мА проходящий по сухому телу вызывает неприятные ощущения, тем боле до 10 по мокрому
по первому: ток ближе к 50 мА уже опасен для человека, а как известно 0,1 А смертелен.
По-моёму устройства с уставками от 100 мА призваны не только защищать от прямого прикосновения... но и в большей мере от больших утечек, не обязательно в "протяженных линиях". Допустим, технология, которая не должна обесточиваться, и только если уже ну совсем изоляция подводит диф ток все растет и растет. Ну или, м. б. фигурирует сеть с током повышеннй частоты. И все таки такие узо не должны ставиться, если на первом месте здоровье. Или же комбинировать защиты;+ звуковая, световая сигнализации
по третьему: да пожалуйста и 10, и 30 нужно подбирать. Хороший монтаж, хорошие комплектующие, исправные приборы - 10 в самый раз. Из практики: на оргтехнику с ВЧ узо не ставим.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 10.02.2009
- Откуда: Питер, Выборгский р-н
-
Гость
Кто сейчас на конференции