пропал ноль в щите на весь подъезд
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
димас
пропал ноль в щите на весь подъезд
ко мне в квартиру "залетело" 380В, много чего погорело из быттехники.Что сделать можно в квартирном щитке,чтобы так больше не было?
-
Гость
-
- Новичoк
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 03.02.2010
я так понимаю пропал ноль(если смотрел индикатором то могла быть наводка) либо опять же пропал ноль и действительно фаза 2 в обратку пошла тебе в квартиру тогда380. ставь узо
был такойслучай.в новостройке в щитовой отгорел ноль и как у тебя людям пошло по 2 фазы .процентов у 50 узо повышибало других нет. ктото в непонятках его повторно включал. то биш ноль отгорел не сразу(моргал) тоже много погорело.кроме узо ниче не придумали-вывод ставь качественное узо
-
Гость
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 10.02.2009
- Откуда: Питер, Выборгский р-н
Ребята дурью не майтесь, таких устройств полно, например http://asp.nvcomp.ru/?goodid=26&productid=1
-
Гость
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 10.02.2009
- Откуда: Питер, Выборгский р-н
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей