Карат-компакт на 15-ку 6-8тык меж поверочный интервал 5 лет(считай менять)
проект у нас 5-7 тык
Но наверно проблема поставить такой прибор на коммерческий учёт.(У нас не разрешают установку индивидуальныхузлов учёта тепла.)
есть ещё подводные камни:
1.к показанию счётчика будут плюсовать потери на участке от потолочного перекрытия до узла учёта, если труба сталь и не заизолирована, то ой не мало, а если заизолировать, ой как не красиво.
2.надо будет выполнить ряд мероприятий по энерго сбережению (утеплить окна, двери, чтобы не греть улицу и подъезд) У нас был показательный случай: построили дом, расчитали ограничители, поставили, запустили: замерзают, увеличили замерзают, обратка ниже 30 градусов, долго маялись, в конце концов простреляли дом тепловизором- там мама не горюй - греем улицу во всю. Оказалось у наружных плит теплопроводность вываливается за все мыслимые нормы, сэкономили на материале блин.
Сходите в свою управляющую компанию и узнайте примут у вас индивидуальный узел учёта тепла или нет, а если спорить, то через суд как сказано выше.
Коли позволяют деньги поставьте прибор и посмотрите, будет экономия или нет, потом нам расскажите.