#1 Разморозка калориферов тепловых завес.

Сообщение » 19 янв 2010, 18:50

Уважаемые коллеги.
Всё о чём так давно мечтал дружище боб,
наконец-то свершилось.
До конца недели я врят ли много выпью кофе.
Зато с другой стороны посмотрим как восстанавливаются
калориферы после разморозки.
Итак сегодня в 2 часа ночи разморозились:

Тепловые завесы-6 штук,тобишь 6 калориферов.
:?
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304732 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - s6301183_medium_136.jpg
И один такой калорифер. - s6301180_medium_112.jpg
Разморозка калориферов тепловых завес. - s6301203_medium_111.jpg
Последний раз редактировалось Эак 22 янв 2010, 00:01, всего редактировалось 2 раза.
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 88
Контактная информация:

#2

Сообщение » 19 янв 2010, 18:55

Какая жидкость внутри? :shock:

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 63827
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#3

Сообщение » 19 янв 2010, 18:57

жидкость
боб писал(а):
Вода.
:)
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10015
Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Контактная информация:

#4

Сообщение » 19 янв 2010, 19:14

Какая жидкость внутри? Shocked
боб писал(а):
Вода.
Эак писал(а):
Нет ну что за вопросы ?
Буржуи всегда экономят :-D
Помня в KZ на электростанции крыша в маш зале еб@улась - так дирекция сначала даже в серьез не рассматривала вопрос по ее восстановлению - типа нафига ) ген.директор с гаваев был - остальные немцы, бельгийцы , корейцы и прочая шалупень)....
Им бы фильм посмотреть про то как заводы на урале работали - фундамент есть и хватит ( хрен с ним что сугробы кругом ) - они бы порадовались....

Да - жду продолжения....
И кстати кто виновен в этом бангладеше ?
Ты не сознание - ты совесть потерял

Мастер-сантехник
Сообщения: 384
Зарегистрирован: 04.10.2009
Откуда: Омск
Контактная информация:

#5

Сообщение » 19 янв 2010, 19:23

Эак, сам паять будешь или сварщиков озадачат?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 63827
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#6

Сообщение » 19 янв 2010, 19:25

И кстати кто виновен в этом бангладеше ?
Балтика писал(а):
Как обычно-тридцатиградусный мороз,на него все стрелки и перевели.
:-D
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 88
Контактная информация:

#7

Сообщение » 19 янв 2010, 19:40

Показывай порывы....

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 63827
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#8

Сообщение » 19 янв 2010, 19:42

Показывай
боб писал(а):
Завтра будем смаковать.
Сегодня чисто подготовка.
8-)
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 88
Контактная информация:

#9

Сообщение » 19 янв 2010, 19:49

У меня такое на вентиляции притяжной раза 3 было...и вот так опытным путём научились автоматику использовать в полной мере....последнее что добавляли-датчик протока воды Watts Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 63827
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#10

Сообщение » 19 янв 2010, 23:15

сам паять будешь
Темный писал(а):
Для этого другие люди есть.
Моё дело демонтировать,а после установить на место.
:)
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 63827
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#11

Сообщение » 20 янв 2010, 18:52

Ну продолжаем.
Сегодня демонтировал следующее:
:?
Первый пошёл. - s6301180_medium_112_142.jpg
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304744 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304747 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304746 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304748 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304749 (Medium).JPG
Последний раз редактировалось Эак 20 янв 2010, 18:57, всего редактировалось 3 раза.
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10015
Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Контактная информация:

#12

Сообщение » 20 янв 2010, 18:54

А где ужасы :shock:
Я блин сидю - жду 8-)
О появились еще фотки ...
И чего - будете ремонтировать ? ( садо-мазо)
Купите новые и вычтите из з/п фазика ( или у Шойгу попросите другие)
Ты не сознание - ты совесть потерял

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 63827
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#13

Сообщение » 20 янв 2010, 18:58

Второй пошёл.
Разобрал нижний.
Верхний завтра.
:?
Разморозка калориферов тепловых завес. - s6304732_medium_170.jpg
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304740 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304743 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304741 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304742 (Medium).JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 88
Контактная информация:

#14

Сообщение » 20 янв 2010, 20:16

О да...точно так же.....Эак,будь добр,расскажи,а лучше сними как они будут делать...просто один тоже отдали на ремонт,один помню выкинули...вобще такие вещи проблемно переделывать,так что интересно?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 63827
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 49
Контактная информация:

#15

Сообщение » 20 янв 2010, 20:23

Эак,будь добр,расскажи,а лучше сними как они будут делать
боб писал(а):
Договорились.
:)

Третий и четвёртый пошёл.
Оба нижние(левый и правый),а верхние завтра буду демонтировать.
:?
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304736 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304737 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304739 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304735 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304733 (Medium).JPG
Разморозка калориферов тепловых завес. - S6304734 (Medium).JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.