#1 Произошел залив. Является ли причиной...

Сообщение »

Здравствуйте,

тут один залив произошел. Серьезный. Пострадали несколько квартир.

В квартире никого не было много дней. В тот день, когда обнаружили прорыв,

вода хлестала много часов (начиная от явных признаков прорыва, до полного перекрытия стояка).

Стояк сначала перекрыли только наполовину (ХВС). Лишь потом, спустя несколько часов перекрыли ГВС. Когда комиссия вскрыла квартиру, обнаружили открытые окна. На улице мороз в тот день был -15 - -19.

Однако, в однокомнатной квартире, батареи и кран на кухне оказались целы.

Сорвало единственный смеситель в совмещенном санузле от раковины + ванны. Он находился над ванной, в самом дальнем от окон месте, если смотреть на план квартиры. Вдобавок, в санузле стоит полотенцесушитель.

Смесителю много лет. Не меньше 7-ти. Ставился он черт знает когда. Квартира вообще давным-давно не знает ремонта.

Вопрос: реальна ли версия, что кран сорвало из-за того, что его заморозило? И еще -

за день до прорыва, температура была -15 - -22 (днем/ночью), а за 2 дня, -20 - -26.

Когда я показывал фотки консультанту, возникла версия, что сорвало из-за повышенного давления в трубах, и соответственно не по нашей вине. Это возможно? Есть экспертизы, способные это доказать?

Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:

дополнительные фото

Произошел залив. Является ли причиной... - 100_0730.jpg
Произошел залив. Является ли причиной... - 100_0729.jpg
Произошел залив. Является ли причиной... - 100_0727.jpg
Произошел залив. Является ли причиной... - 100_0736.jpg
Произошел залив. Является ли причиной... - 100_0735.jpg
Произошел залив. Является ли причиной... - 100_0732.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#2

Сообщение »

что кран сорвало из-за того, что его заморозило?
michg писал(а):
Быстрее трубы разорвёт.

:???:

что сорвало из-за повышенного давления в трубах,
michg писал(а):
Это возможно из-за того что смеситель отслужил

свой срок и при наличии плохой воды.

:?

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06.01.2010
Контактная информация:

#3

Сообщение »

еще фото

Произошел залив. Является ли причиной... - 100_0864.jpg
Произошел залив. Является ли причиной... - 100_0863.jpg
Произошел залив. Является ли причиной... - 100_0858.jpg
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#4

Сообщение »

Наличие большого количества железа в воде-

привело к последствиям,которые мы видим на фото.

:?

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06.01.2010
Контактная информация:

#5

Сообщение »

Эак

Спасибо. Только вот что бы сказала экспертиза, взглянув на сей случай?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#6

Сообщение »

взглянув на сей случай?
michg писал(а):
То что и я.

Кстати смеситель не причём.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06.01.2010
Контактная информация:

#7

Сообщение »

Эак

Т.е. виноват ДЕЗ, получается? Из-за того, что вода у него не того сорта?

Кстати, не просветите ссылочкой, как так может случится, из-за состава воды?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#8

Сообщение »

что вода у него не того сорта?
michg писал(а):
На этот вопрос-трудно найти доказательства.

Даже при условии на руках анализа воды.

:?

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Гость

#9

Сообщение »

понятно.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#10

Сообщение »

michg писал(а):

что кран сорвало из-за того, что его заморозило?

Быстрее трубы разорвёт.

Эак писал(а):
Эак

Не факт...На моей практике как раз был случай, когда треснуло при разморозке именно в этом месте

Произошел залив. Является ли причиной... - 100_0863_181.jpg
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#11

Сообщение »

Не факт...
Рин писал(а):
Согласен.

Всякое может быть.

На месте видно будет.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93
Контактная информация:

#12

Сообщение »

Да ну...какой мороз?Бред!

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#13

Сообщение »

мороз
боб писал(а):
Это маловероятно,я бы сказал 1%,что такое

могло произойти от разморозки,

и должны при этом несколько звёзд сойтись в одно время.

Но и этот 1% нельзя исключать.

:???:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#14

Сообщение »

Бред!
боб писал(а):
да легко...

нет протока и всё, пипец. Щас, с морозами, каждый день звонят, с просьбой помочь - насмотрелся, наслушался. Живут, мля... как будто не в России, расслабились, в глобальное потепление поверили....

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#15

Сообщение »

нет протока
Рин писал(а):
И трубы проходят в холодном месте.

Кстати помните я писал,как у меня на 4 этаже

в БЦ кусок чугунины отвалился от радиатора,

а в нём лёд был.

Так вот не трубы не лопнули ни другие радиаторы,

которые были на этом стояке с 10 по 1 этажи,

а именно на 4 этаже,где в офисе было не холодно.

:???:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.