Счётчики, расходомеры, водосчётчики, манометры, теплосчётчики, системы от протечек и другие измерительные приборы обсуждаем в этом форуме. Эксплуатация, ремонт и замена счётчиков и приборов.
Модераторы: Эак , hashmelator , викинг , Duga , Труболом , San-Remo
Новичoк
Сообщения: 12 Зарегистрирован: 26.11.2008
Откуда: Украина, Одесса
Сообщение
» 23 дек 2009, 01:16
Автономная система отопления, ввод на 1 дюйм, разводка на 3\4. S квартиры = 120 м.кв.
Теплосчетчик на 1/2 дюйма, влияет ли это на отопление квартиры т.к. после установки счетчика тепло исчезло.
В то же время в соседней квартире S = 68 м.кв. поставили счетчик на 3\4, и все нормально.
Правильно ли это?
Реклама
Реклама
SkyDreamer
Мастер-сантехник
Сообщения: 457 Зарегистрирован: 22.06.2009
Откуда: г. Киев
Сообщение
» 23 дек 2009, 01:22
Если ввод 1", а счетчик на 1/2", то заужен диаметр и расхода теплоносителя не хватает на отопление.
Соседский 3/4" тому подтверждение
troll_9000
Сантехник-профи
Сообщения: 2473 Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Сообщение
» 23 дек 2009, 23:03
PVA
Мастер-сантехник
Сообщения: 457 Зарегистрирован: 22.06.2009
Откуда: г. Киев
Сообщение
» 24 дек 2009, 10:02
Одесса , а поясни немного - ты сказал, что отопление автономное (я так понял, шо на квартиру)
И зачем вам таки этот теплосчетччик?
А если автономное на дом - тогда это вроде как и не совсем автономное
troll_9000
Сантехник
Сообщения: 15709 Зарегистрирован: 11.11.2009
Сообщение
» 24 дек 2009, 10:26
А если автономное на дом - тогда это вроде как и не совсем автономное
troll_9000 писал(а):
Но уже и не Центральное.
"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
San-Remo
Гость
Сообщение
» 24 дек 2009, 11:12
Своя котельная в доме стоит!
Гость
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10528 Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Сообщение
» 24 дек 2009, 19:21
Своя котельная в доме стоит!
Макс™ писал(а):
Тогда надо газовый счетчик ставить - тепловой то зачем ?
Ты не сознание - ты совесть потерял
Балтика
Сантехник-профи
Сообщения: 2473 Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Сообщение
» 24 дек 2009, 19:59
Балтика
Зачем газовый???
В доме стоит своя крышная котельная, а на квартиры- узлы поквартирного учета, собственник дома берет с жильцов плату именно за потребленную тепловую энергию- чем плохо? Такой вариант вполне неплох,0 по-моему.
PVA
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10528 Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Сообщение
» 24 дек 2009, 20:22
Х.З. - он про крышную ничего не писал ( и про полуподвальную тоже)
Ты не сознание - ты совесть потерял
Реклама
Реклама
Балтика
Мастер-сантехник
Сообщения: 457 Зарегистрирован: 22.06.2009
Откуда: г. Киев
Сообщение
» 24 дек 2009, 20:23
Неплох - мягко сказано... Я бы тоже себе в квартиру теплосчетчик хотел поставить
еще идея-фикс - отказаться от ЦО и поставить электрокотел+своя разводка на 3 радиатора.
Но говорят, хрен вам - низзя
troll_9000
Сантехник-профи
Сообщения: 2473 Зарегистрирован: 27.05.2009
Откуда: Харьков
Сообщение
» 24 дек 2009, 20:27
troll_9000
Ибо подорвешь все мощности энергоснабжения Киева!
PVA
Сантехник
Сообщения: 15709 Зарегистрирован: 11.11.2009
Сообщение
» 24 дек 2009, 20:28
Балтика
Читаем :
Автономная система отопления, ввод на 1 дюйм, разводка на 3\4. S квартиры = 120 м.кв.
SkyDreamer писал(а):
в соседней квартире S = 68 м.кв.
SkyDreamer писал(а):
Делаем вывод - в доме не менее 2-х квартир и белым по-русски - автономное отопление.
"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
San-Remo
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10528 Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Сообщение
» 24 дек 2009, 20:34
Но говорят, хрен вам - низзя
troll_9000 писал(а):
Официальный ответ ?
San-Remo
Ну и что ?
у нас вот куча 2-х, 3-х, 4-х квартирников ( с автономным отоплением )
Весь вопрос в том что ты имеешь в виду под словом автономное отопление ( для меня - это свой -персональный котел)
А крышная котельная - это все таки зависимость от кого-то ( того же персонала котельной)
Ты не сознание - ты совесть потерял
Балтика
Сантехник
Сообщения: 15709 Зарегистрирован: 11.11.2009
Сообщение
» 24 дек 2009, 20:42
Балтика
Для меня тоже.
Крышная котельная конечно зависимость, но в то же время позволяет проводить поэтажную,поквартирную разводку системы отопления ,на сей факт SkyDreamer и делает акцент.
"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
San-Remo
Мастер-сантехник
Сообщения: 457 Зарегистрирован: 22.06.2009
Откуда: г. Киев
Сообщение
» 24 дек 2009, 21:06
а двавйте у Скайдримера спросим, на чем он делал акцент
Согласен с Балтикой - автономное - это в многоквартирном доме в квартире свой источник тепла.
Если на дом своя котельная - то это уже центральное.
Гадаем тут, кто и что имел ввиду.
Может, это Ченя замаскировался и задает вопрос-вилку?
troll_9000
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 1 гость