Как наладить перепад на отопит. узле??!!

Сообщение »

Всем салам, в ноябре взяли дом на обслугу 80 квартир, 5 этажей, двухтрубная система отопления, нижний розлив, диаметр 96 или 100, стояки на 25 армированный пластик, вентиля запорные китайцы, первые 6 подъездов батареи чугун, в крайнем китайский биметал,с входом в 1/2.Так вот главная фишка что на подаче давление на манометре показывает 5.8-6 очков, а на обратке так же иногда меньше до 5.6 жители говорят три года жили без кск было все в норме а теперь пришли и началось. Мы сами в шоке незнаем в чем причина отопление на некоторых стояках есть на некоторых ваще мертвяк! вот думаем годаем с какой стороны к этому дому подходить, кто знает подскажите плз в чем может быть дело?С уважением АСК.
Сэр Алекс писал(а):
Регулировать систему отопления нужно

D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер

Сообщение »

Регулировать систему отопления нужно
Александр писал(а):
Как?

RIP Прожгу дырку, недорого
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

Регулировать систему отопления нужно
Александр писал(а):
Прежде чем реанимировать органы,

нужно убедиться,что не задет мозг.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер

Сообщение »

нужно убедиться
Эак писал(а):
Как?

RIP Прожгу дырку, недорого
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 27.02.2009

Сообщение »

фото проблема у нас нема цифр.носителей, вот так прикол в том что на полотенчиках есть тепло( руку жгет аж) и на стояках некоторых тоже норма, а концевые мертвые, на сбросе стоят уже который день, а так ваще не тянут.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

Побольше и с указанием всех параметров теплоносителя
Темный писал(а):
Д.О

Сперва-диагноз,а после реанимирование,

а ненаоборот.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер

Сообщение »

Вот с этого начинается реанимация
Эак писал(а):
А что тебе сказать, кроме перепада лавления на входе?

:???:

RIP Прожгу дырку, недорого
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 27.02.2009

Сообщение »

подача-5.8 обратка 5.6

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

оказывается этот квартал концевой на ветке и там уже не первый год такая история

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

вот так килишнул, посоветовался , на следующий год хочу на соседную новую ветку перейти, там перепад в норме чел знающий сказал

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 27.02.2009

Сообщение »

добрый а не теплей от этого :)

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

а не теплей от этого
Сэр Алекс писал(а):
Понимаешь,ты пытаешься заставить гадать нас

сидя у мониторов.

Вариантов может быть очень много.

Ну вот если тебя послушать,как ты пишишь,

то ничего непонятно.

То у тебя проблемы начались после замены радиаторов,

теперь ты пишишь:

оказывается этот квартал концевой на ветке и там уже не первый год такая история

Перепад твой может быть вообще непричём.

Что ты в него вцепился.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 27.02.2009

Сообщение »

ладно гадать не надо тупо предположения, а там по ходу разберемся :)

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 23.11.2009
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение »

фото проблема у нас нема цифр.носителей
Сэр Алекс писал(а):
И мобилок тоже нету. С фотофункцией.???

Микросхемы компа и ДВД не чиню. Не подлезть 4-м № трубного ключа. Поэтому вызыаю мастера. Надо заплатить? Мне тоже платят.
____________________________
Skype: Harleyj1
Мастер-сантехник
Сообщения: 384
Зарегистрирован: 04.10.2009
Откуда: Омск

Сообщение »

Перепад давления на входе ничего не объясняет. Начнем. Подача 6.2 кг, после грязевика есть падение? Нет идем дальше. Водоразбор прямой или косвенный? По какой схеме врезан теплообменник? Сколько ступеней? Предположим две, врезано параллельно из подачи в подачу и из обратки в обратку с секущей задвижкой между врезками. После теплообменника есть падение? Есть, скажем уже 6 кг. Дальше элеваторный узел или нет? Пусть будет элеватор. После элеватора есть падение? Есть и у нас уже давление 4.5 кг. По сути это давление нас и интересует больше всего. Дальше на выходе из дома мы имеем уже 4.2 кг. Отсюда перепад у нас по сути вышел 0.3 кг. Дальше у нас потери давления можно ожидать после теплообменника и второго грязевика. Можно и не ждать. И это все только про один вариант , не самый сложный и не все возможные параметры по давлению сняты. А мы еще температуру не трогали. Вот где простор для воображения в поисках неисправностей. Еще бы график температурный ваш увидеть не помешало. И темпер за бортом при снятии параметров.

D.O
Аватара пользователя
Джедай-гуру
Сообщения: 10611
Зарегистрирован: 17.03.2009
Откуда: Питер

Сообщение »

После теплообменника
Темный писал(а):
Нету теплообменника, нету, никуя нету,

есть 2 отсекающих дом Навала 2"

RIP Прожгу дырку, недорого