Добрый вечер. Посоветуйте что поставить на вводе холодной воды в небольшой дом задвижки или шаровые краны?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2610
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Москва

Сообщение »

До двух дюймов включительно усиленный кран, от хорошего производителя, и американку латунную.

"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

Поворотные затворы

http://santechniki.com/viewtopic.php?t=6326

Задвижки или шаровые краны - s6302320_medium_536.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2610
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Москва

Сообщение »

[quote="Эак"]Поворотные затворы

Под диаметры от двух" и большом расходе воды . Зачем на меленьком доме ставить затвор ? Кран достаточно.

"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70117
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54

Сообщение »

Маленький дом-это какой дом?

Есть маленький дом,типа двухэтажка немецкой постройки,

а вход хвс Д50

Есть трёхэтажки и вход хвс д40

Есть задвижки МЗВ-дёшево и сердито

и прекрасно работают годами в в.у

Выбора сколько хочешь,всё от финансов зависит.

:)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 12.11.2009
Откуда: В. Новгород

Сообщение »

На входе в дом нужэно что-то фланцевое (чтоб блином заглушить можно было) и желательно Ру16 кг (по нормам трассы так им давлениям прессуют). Хорошая задвижка (МЗВ или аналог или 30с41нж) лучше шарового крана-усилие открытия меньше, если долго не трогать.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 12.04.2009
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение »

Задвижки нетак бояца грязной, ржавой воды, да игрязь к ним не липнет как к шаровым, если они даже будут в полуоткрытом состоянии находиться. Чтоб главное не подделка была, иначе ржавеют в миг!

Где любовь да совет, там и рай, там и свет; а ссоры да споры, там только лишь вздоры.
Если уйдешь оттуда, где тебя любят, придешь туда, где тебя ненавидят. (Русские народные пословицы)
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2610
Зарегистрирован: 27.11.2009
Откуда: Москва

Сообщение »

На ПНД шную трубу 32-40 ставить задвижку ? А краны шевелить просто надо иногда, и всё... :)

"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 12.04.2009
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение »

Шевелить надо, да . А ведь многии забывают, не хочется, заподло, забивают на это болт и т.д. А ведь хочется чтоб надолго :)

Где любовь да совет, там и рай, там и свет; а ссоры да споры, там только лишь вздоры.
Если уйдешь оттуда, где тебя любят, придешь туда, где тебя ненавидят. (Русские народные пословицы)