бойлер и розетка
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
мих
бойлер и розетка
Суть вопроса в следующем. У меня бойлер висит в туалете. Была сделана розетка. наружкой в кабель канале. Все работало нормально. Тут стало выбивать узо. Включаю обратно узо...вставляю вилку в эту розетку...выбивает.... Уж думал что с розеткой...поменял кабель..от коробки и до розетки....Вроде ни чего... Сейчас опять такая же ерунда. А подключаю бойлер через удлинитель и в это жу розетку..работает ни чего не выбивает. Я уже не знаю что делать. Мож кто даст совет...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5567
- Зарегистрирован: 18.01.2008
- Возраст: 93
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1589
- Зарегистрирован: 02.02.2009
- Откуда: Подвалы Украины
- Джедай-гуру
- Сообщения: 10611
- Зарегистрирован: 17.03.2009
- Откуда: Питер
-
Гость
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: 31.12.2007
- Откуда: старая русса
- Возраст: 39
-
- Новичoк
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 29.11.2009
с удлинителем не вышибает УЗО скорее всего из-за того что на нём не присутствует земля!КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!!!
проблема может быть из-за влажности или устаревания изоляции,или что более вероятно повреждён ТЭН как уже было сказано потамучто на бойлере рвётся НОЛЬ и когда ТЭН повреждён фаза идёт через воду на корпус,УЗО улавливает потэнциал и выключается.
Меняйте ТЭН и не парьтесь.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 10.02.2009
- Откуда: Питер, Выборгский р-н
Меняйте ТЭН и не парьтесь. |
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Еще редко, но бывает, что при подтекании бойлера вода попадает на контактную группу нагревателя, все это легко проверяется.