Нужно ли делать заземление ванной?

Вопросы по электрике, электропроектам, электрическим сетям, планам электроснабжения, вводу электроснабжения в эксплуатацию и ремонт, другие электрические вопросы.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Татьяна

Нужно ли делать заземление ванной?

Сообщение »

Профи, пожалуйста, подскажите, нужно ли делать заземление ванной? Если да, то как?

Что есть в ванной комнате:

- в потолке 2 галогеновых светильника и на стене лампа;

- элетророзеток нет;

- стир.машинки нет;

- нагревателей воды нет;

- водопроводные трубы медные;

- краны (смесители) отдельно в ванной, отдельно в раковине.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 01.05.2009
Откуда: Киев

Сообщение »

нужно делать!!! приверить к трубе водоснабжения, если конечно трубы метал

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково

Сообщение »

нужно ли делать заземление ванной
Татьяна писал(а):
Вообще то эта штука называется - уравниватель потенциалов и устанавливается обязательно, независимо от того, есть электроприборы в ванной или нет

Tim
Новичoк
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12.05.2009

Сообщение »

Рин, а как уравнивать, если трубы полипропиленовые?

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково

Сообщение »

как уравнивать, если трубы полипропиленовые?
Tim писал(а):
Видел в новостройках с ПП стояками УП присоединяли к шине РЕ

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н

Сообщение »

Стояки не являются заземляющей шиной, их самих уравнивать надо. Заземлять нужно на шину заземления в щите, и если заземление в вашем доме не предусмотренно, то иногда делают обнуление.

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Гость

Сообщение »

Стояки не являются заземляющей шиной, их самих уравнивать надо. Заземлять нужно на шину заземления в щите, и если заземление в вашем доме не предусмотренно, то иногда делают обнуление.
Хроноп писал(а):
очень весело!!!! :-D вы предлагаете ванну кинуть на ноль?????? :shock: тогда сами в этой ванной и мойтесь!!!!! :-o :? 8-)

Kusman

Нужно ли делать заземление ванной?

Сообщение »

Профи, пожалуйста, подскажите, нужно ли делать заземление ванной? Если да, то как?

Что есть в ванной комнате:

- в потолке 2 галогеновых светильника и на стене лампа;

- элетророзеток нет;

- стир.машинки нет;

- нагревателей воды нет;

- водопроводные трубы медные;

- краны (смесители) отдельно в ванной, отдельно в раковине.

Татьяна писал(а):

если боишься, что тебя треханет во время того как ты будешь устраивать в ванной сауну :-) и замкнет твои галогенки, то поставь себе УЗОшку на 30mA она не даст тебе даже почувствовать какого-либо напряжения.... но есть условия..... 1. ставится только при наличии "земли" в доме. (если нету попробуй договориться с лифтером и кинуть ее на рельсу лифта) и 2. НЕ ЭКОНОМЬ - возьми родной LeGrand (не так уж и дорого) :-o :-o :-o ....

Роман

Нужно ли делать заземление ванной?

Сообщение »

Профи, пожалуйста, подскажите, нужно ли делать заземление ванной? Если да, то как?

Что есть в ванной комнате:

- в потолке 2 галогеновых светильника и на стене лампа;

- элетророзеток нет;

- стир.машинки нет;

- нагревателей воды нет;

- водопроводные трубы медные;

- краны (смесители) отдельно в ванной, отдельно в раковине.

Татьяна писал(а):

если боишься, что тебя треханет во время того как ты будешь устраивать в ванной сауну :-) и замкнет твои галогенки, то поставь себе УЗОшку на 30mA она не даст тебе даже почувствовать какого-либо напряжения.... но есть условия..... 1. ставится только при наличии "земли" в доме. (если нету попробуй договориться с лифтером и кинуть ее на рельсу лифта) и 2. НЕ ЭКОНОМЬ - возьми родной LeGrand (не так уж и дорого) :-o :-o :-o ....

Kusman писал(а):

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не надо кидать заземление на рельсу лифта, батарею и т. д. Обычная 2-х - полюсная УЗОшка или дифференциальный автомат (автоматический выключатель+УЗО) подключается в квартирном щитке - 1 контакт - фаза, 2-й контакт - ноль. Далее - от УЗОшки к приборам и розеткам (кроме стиральной машины) в ванной. Лучше всего Legrand или Schneider Electric, Siemens. Ни в коем случае не ABB, и уж точно не ИЭК и ему подобные