#1 Автоматы на 25 А...

Сообщение »

Здравствуйте, меня интересует вопрос, можно ли обогреватели мощностью 5 киловатт каждый, подключить к одному автомату на 25 ампер?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93
Контактная информация:

#2

Сообщение »

А сколько обогревателей? :)

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11.01.2009
Контактная информация:

#3

Сообщение »

Обогревателей всего 3 штуки, сечения кабеля 3*2,5 мм2

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1589
Зарегистрирован: 02.02.2009
Откуда: Подвалы Украины
Контактная информация:

#4

Сообщение »

Нет потому что ток потребляемый всеми обогревателями составит 68Ампер

Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5567
Зарегистрирован: 18.01.2008
Возраст: 93
Контактная информация:

#5

Сообщение »

Автомат мож и выдержит...но если три по 5 кило...кабель тонковат!

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1589
Зарегистрирован: 02.02.2009
Откуда: Подвалы Украины
Контактная информация:

#6

Сообщение »

напруга 220 или 380?

Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

если 220 то сечение провода13,6мм2 чтоб подключить всё сразу!!!!

Никто не умрёт девственником. Жизнь всех поимеет
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11.01.2009
Контактная информация:

#7

Сообщение »

Спасибо вам большое за помощь. Напряжение 440 вольт!Да, я немного тут разобрался, по формуле получается, что 15000ватт\440 вольт=34.09 ампер.

Поэтому маловат этот автомат будет.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#8

Сообщение »

Спасибо вам большое за помощь. Напряжение 440 вольт!Да, я немного тут разобрался, по формуле получается, что 15000ватт\440 вольт=34.09 ампер.

Поэтому маловат этот автомат будет.

Antonim писал(а):
Вы что, к троллейбусной линии подключились? Где вы взяли 440В?

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Человек

#9

Сообщение »

В троллейбусной линии 550V :) [/quote]

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#10

Сообщение »

В троллейбусной линии 550V
Человек писал(а):
[/quote]

Я это знаю, но 440в- то откуда? У него наверно две фазы, вот он и сложил. :D . Две фазы это 380, а не 440.

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Гость

#11

Сообщение »

двоечники...Народ,вы где учились???

Кабель - всегда выбирается по пропускной токовой нагрузке.

Аппарат защиты- всегда выбирается по расчетной мощности нагрузки.

Для каждого мощного потребителя лучше прокладывать свою групповую линию и

ставить свой аппарат защиты.

Читайте справочники - там все данные есть.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н
Контактная информация:

#12

Сообщение »

воечники...Народ,вы где учились???

Кабель - всегда выбирается по пропускной токовой нагрузке.

Аппарат защиты- всегда выбирается по расчетной мощности нагрузки.

Для каждого мощного потребителя лучше прокладывать свою групповую линию и

ставить свой аппарат защиты.

Читайте справочники - там все данные есть.

Гость писал(а):