Слив в трап
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
Сергей
#62
Я в этой квартире жить собираюсь и поэтому для меня критично качество, а не деньги. Хотя всю разводку делать по новой конечно не хочется.
Если есть какие-то принципиальные косяки, то их переделаю.
1. Я так понял, что надо поменять коллектора. Какие
лучше купить?
2. Надо ли ставить редуктора на входе? Это 13-ый этаж из 16.
3. Что еще принципиально важно переделать для надежности системы?
4. Можете посоветовать мастера-сантехника, или фирму по сантехнике?
Спасибо...
- чистА ангел
- Сообщения: 11764
- Зарегистрирован: 17.11.2008
- Предупреждения: 1
- Откуда: я - легенда
- Контактная информация:
-
Сергей
#64
Трап в другом санузле (в этой кваритире их два, но трап сделан в одном). Фотки трапа на второй странице темы.
-
ST
#65
1. Я так понял, что надо поменять коллектора. Какие лучше купить? 2. Надо ли ставить редуктора на входе? Это 13-ый этаж из 16. 3. Что еще принципиально важно переделать для надежности системы? 4. Можете посоветовать мастера-сантехника, или фирму по сантехнике? |
2. Нет.
3. На фото есть обжимка, которая будет зашиваться, я бы её убрал. Тем более у человека есть пресс и зачем он туда её поставил мне не понятно.
4. ---------
А какие расценки на работу у вашего сантехника? Просто интересно .
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#66
Сергей
Если ВС разводку оставляете в таком виде, Макс верно сказал: в коллекторах нет смысла. Вместо них поставьте редуктор давления, лучше Honeywell FK-06, комбинированный с фильтром. Канализацию советую переделать - очень плоха!Будут проблемы.
А вообще, ВС разводку переделать не мешало, как писал выше, с рециркуляционной линией, некоторые приборы удалены достаточно, горячая вода будет приходить не сразу.
-
Сергей
#67
Работа по разводке обоих санузлов стоила 25 тыс. руб. Плюс материалов по чекам было на 18-19 тыс.руб.
Это наверно дорого, но торговаться я не стал. Думал, может за такие деньги он и работу хорошо сделает.
-
Сергей
#68
Я не совсем понимаю, почему нет смысла в сделанной коллекторной разводке?
Ведь от стояка через коллектор идет четыре трубы. Да, на каждую из этих труб запитано по 2-3 прибора. Это плохо, но не смертельно. Ведь когда я принимаю душ, вряд ли кто-то в этом же санузле будет пользоваться раковиной. Жена пойдет в санузел № 2, который на отдельном вводе. А стиралка и водогрей тоже на отдельной трубе. Они могут работать в любое время никому не мешая.
Если бы от стояка все шло через тройник, было бы намного хуже. Тогда вообще бы 10 приборов сидели на одной трубе.
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#69
стабильная работа системы ВС зависит от:
1. Давления
2. Расхода,который связан с диаметром трубопровода
3. Температуры
Согласен, если 10 приборов повесишь на 16 трубу - толку никакого. У Вас врезка от стояка - 1/2", расчитанная, грубо говоря, на 3-4 прибора. По уму, для стабильной работы, нужно менять диаметр врезки на 3/4, хотя бы на холодной, т.к. на ней больше приборов. При пользовании унитазом, стир. или посудомоечной машиной. и находясь в это время в душе, Вы почувствуете дискомфорт из-за смены температуры.
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Мы делаем так:
от стояков врезаем кран 3/4"ставим обратный клапан, водомер, фильтр с понижающим клапаном( который не только понижает входное даление, но и держит стабильным внутреннее) прокладываем 3/4"-ой трубой вдоль всех приборов,подключая их 16-й или 20-й, в зависимости от нужного расхода. Рециркуляцию делаем 20-й или 26. Ставим обратный водомер,обратный клапан перед входом в циркуляционный стояк.
-
Сергей
Кто сейчас на конференции