Вопрос компетентным мастерам

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25.01.2021
Возраст: 53
Контактная информация:

#1 Вопрос компетентным мастерам

Сообщение »

В жилом помещении горячая вода только из накопительного водонагревателя. При пользовании смесителем течет как горячая так и холодная вода(положение ручки вниз). При пользовании лейкой душа - только холодная идет. И при попытке закрыть кран холодной и пустить воду только из горячей начинает "рычать". Подскажите куда двигаться,пожалуйста.. Так понимаю,замена смесителя ничего не даст - ошибка в схеме? Заранее признателен

Вопрос компетентным мастерам - изображение_viber_2021-01-25_16-48-49.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#2 Re: Вопрос компетентным мастерам

Сообщение »

ошибка в схеме?
Mark Rotko писал(а): (25 янв 2021, 19:36)
Да. Для полной картины покажите обвязку ВН.

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25.01.2021
Возраст: 53
Контактная информация:

#3 Re: Вопрос компетентным мастерам

Сообщение »

Не пинайте - сие не дело моих рук. Приходится разгребать то что есть. Но даже чтобы переделать все заново,нужно ошибку найти...Заранее признателен

Вопрос компетентным мастерам - изображение_viber_2021-01-26_12-51-43.jpg
Аватара пользователя
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10526
Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Контактная информация:

#4 Re: Вопрос компетентным мастерам

Сообщение »

Ну если бы была ошибка в схеме ( подводке воды так понимаю), то и смеситель бы рычал всегда. Раз гвс из излива течёт, а из душа нет - вскройте смеситель. Можете вообще его отвернуть. Из горячей идёт ? Значит проблема в нем, а не в схеме .

Ты не сознание - ты совесть потерял
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#5 Re: Вопрос компетентным мастерам

Сообщение »

пользовании лейкой душа
Mark Rotko писал(а): (25 янв 2021, 19:36)
А без лейки в шланг пропустить горячую? Рычит кранбукса или переключатель

на душ?

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Сантехник-ликвидатор
Сообщения: 10526
Зарегистрирован: 24.01.2009
Откуда: с.Сеченово - СССР
Контактная информация:

#6 Re: Вопрос компетентным мастерам

Сообщение »

Ну вам Сиднее ( слышнее) . Если через излив горячая идётт, а через душ ревёт то букса то точно не причём

Отправлено спустя 51 секунду:

Ну вам Виднее ( слышнее) . Если через излив горячая идётт, а через душ ревёт то букса то точно не причём
Балтика писал(а): (26 янв 2021, 20:28)
Отправлено спустя 35 секунд:

С телефона сложно печатать

Ты не сознание - ты совесть потерял

Новая тема Ответить

Вернуться в «Водоснабжение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей