#1 Помогите советом
Есть радиатор с диагональным подключением
Вход слева снизу, выход справа сверху, в итоге после подачи отопления в этом году низ радиатора полностью холодный, верх температуры стояка, пару секций слева теплые, остальные холодные. В том году проблема не была актуальной. Почитал что проблема может быть в низком давлении, но есть большие подозрения что ничего не поменяется. Скажите можно ли как-то решить проблему и сделать так чтоб радиатор был весь равномерно прогрет. Читал про удлинитель потока но не уверен что с моей схемой подключения он поможет, была еще идея перенести вход на верх слева а выход сделать снизу, но также не уверен что это поможет. Помогите советом что можно сделать в данном случае?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#2 Re: Помогите советом
Картинка не загрузилась.
Тема непрогрева при подаче снизу тыща раз разжевывалась на этом и других форумах.
Меняйте обвязку на низ-низ, или вход верх, выход низ.