#1 Отопление 5 этажного дома
Мужики помогите разобраться с отоплением, если немного криво нарисовал не ругайтесь. В общем система такая в подвале труба побольше подача чуть меньше обратка, трубы хорошие модуль управление в подвале новый, приваренна на подачу и обратку резьба на 25 приваренна хорошо отверстие не засранно с трубы шлак магнитом вытащили, теперь подача заведена с зала первый этаж у чувака батарей нету напрямую второй этаж одна чугунка секций 6 с перемычкой, третий этаж 13 секций биметалл с перемычкой четвертый 6 секций чугун, пятый две батареи в одну заходит потом в следующую и уходит на кухну и потом вниз в обратку все трубы на 25 пластик перемычки на 20 стоят на всех батареях ситуация такая третий этаж зал еле тепленькая труба кухна обратка получается холодная, в чем подвох либо это системв ленинградка однотрубная не тянет это все либо где то подкюченно что то не так либо забито помогите пожалуйста?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#2 Re: Отопление 5 этажного дома
Причем конкретно не так.
Главный вопрос как было изначально,особенно верхний этаж, что стояло - чугун?
Стояки были сталь, какого диаметра?
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70116
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#3 Re: Отопление 5 этажного дома
Главный вопрос как было изначально,особенно верхний этаж, что стояло - чугун?
|
и П-образными стояками
Стояки-стальные 3/4 (внутр.диаметр 20мм)
Байпасы перед чугунными секционными радиаторами на прямой
На каждом байпасе 3х ходовой кран Ду20
На обратке байпасов и 3х ходовых кранов не было перед радиаторами
Боковое подключение радиаторов
На 5ом этаже снизу чугунного радиатора вход и сверху выход
в соседний радиатор на обратке
Вентиля (воздушники) устанавливались на 5ом этаже
вверху на радиаторах прямого и обратного трубопроводов
или один вентиль просто посередине устанавливался между двух радиаторов
Система эта очень сильно завязана на больших параметрах
отсюда и расчёты все делались исходя из этого
После распада СССР параметры существенно сбросили и система
эта начала давать сбои
Далее начались бездарные переустройства,но ни к чему хорошему
они не привели и эта тема не исключение
Отправлено спустя 13 минут 40 секунд:
все трубы на 25 пластик
|
Плюс к этому:
Неправильная сварка всего одного соединения ппр труб стояка приведёт
к проблеме абсолютно во всех квартирах кто завязан на нём,
как на прямой,так и на обратке
третий этаж 13 секций биметалл
|
в данной системе
На 5ом этаже в сцепке два радиатора на прямой,это недопустимо в данной
системе
Диагональные подключения здесь сделали на некоторых радиаторах,
это как мёртвому припарки
Байпасы перед радиаторами на обратке не должны быть
И т.д и т.п
Деньги на ветер пустили
Это очередной раз показывает,к чему приводят незаконные переустройства