Отопление 5 этажного дома

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13.10.2020
Возраст: 33
Контактная информация:

#1 Отопление 5 этажного дома

Сообщение »

Мужики помогите разобраться с отоплением, если немного криво нарисовал не ругайтесь. В общем система такая в подвале труба побольше подача чуть меньше обратка, трубы хорошие модуль управление в подвале новый, приваренна на подачу и обратку резьба на 25 приваренна хорошо отверстие не засранно с трубы шлак магнитом вытащили, теперь подача заведена с зала первый этаж у чувака батарей нету напрямую второй этаж одна чугунка секций 6 с перемычкой, третий этаж 13 секций биметалл с перемычкой четвертый 6 секций чугун, пятый две батареи в одну заходит потом в следующую и уходит на кухну и потом вниз в обратку все трубы на 25 пластик перемычки на 20 стоят на всех батареях ситуация такая третий этаж зал еле тепленькая труба кухна обратка получается холодная, в чем подвох либо это системв ленинградка однотрубная не тянет это все либо где то подкюченно что то не так либо забито помогите пожалуйста?

Отопление 5 этажного дома - 6A0B0756-FADB-4F28-AE5F-21FAF911AE47.jpeg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#2 Re: Отопление 5 этажного дома

Сообщение »

Причем конкретно не так.

Главный вопрос как было изначально,особенно верхний этаж, что стояло - чугун?

Стояки были сталь, какого диаметра?

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#3 Re: Отопление 5 этажного дома

Сообщение »

Главный вопрос как было изначально,особенно верхний этаж, что стояло - чугун?
викинг писал(а): (13 окт 2020, 22:21)
Однотрубная система отопления с нижней разводкой

и П-образными стояками

Стояки-стальные 3/4 (внутр.диаметр 20мм)

Байпасы перед чугунными секционными радиаторами на прямой

На каждом байпасе 3х ходовой кран Ду20

На обратке байпасов и 3х ходовых кранов не было перед радиаторами

Боковое подключение радиаторов

На 5ом этаже снизу чугунного радиатора вход и сверху выход

в соседний радиатор на обратке

Вентиля (воздушники) устанавливались на 5ом этаже

вверху на радиаторах прямого и обратного трубопроводов

или один вентиль просто посередине устанавливался между двух радиаторов

Система эта очень сильно завязана на больших параметрах

отсюда и расчёты все делались исходя из этого

После распада СССР параметры существенно сбросили и система

эта начала давать сбои

Далее начались бездарные переустройства,но ни к чему хорошему

они не привели и эта тема не исключение

Отправлено спустя 13 минут 40 секунд:

все трубы на 25 пластик
Shuryck писал(а): (13 окт 2020, 11:45)
Вн.диаметр 16.5 у ппр 25

Плюс к этому:

Неправильная сварка всего одного соединения ппр труб стояка приведёт

к проблеме абсолютно во всех квартирах кто завязан на нём,

как на прямой,так и на обратке

третий этаж 13 секций биметалл
Shuryck писал(а): (13 окт 2020, 11:45)
Увеличивают секции и даже не соображают к чему это приведёт

в данной системе

На 5ом этаже в сцепке два радиатора на прямой,это недопустимо в данной

системе

Диагональные подключения здесь сделали на некоторых радиаторах,

это как мёртвому припарки

Байпасы перед радиаторами на обратке не должны быть

И т.д и т.п

Деньги на ветер пустили

Это очередной раз показывает,к чему приводят незаконные переустройства

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.