Падает давление в кране с горячей водой

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05.09.2020
Контактная информация:

#1 Падает давление в кране с горячей водой

Сообщение »

Всем привет.
При открытии кранов с горячей водой падает давление в любых смесителях на стояке

Фото 1: кран закрыт (давление порядка 3 единиц)
Фото 2: открыт кран душа (давление меньше 0,5), если открыть горячую воду в кране падает до 1
Фото 3: что я нашел в фильтре при первой чистке. Но после чистки ситуация не изменилась, фильтр после проверял несколько раз, новых соринок не было.

Местные сантехники говорят - менять КФРД, но таких уже не производят, да и кажется, что не в нем дело. В чем может быть проблема?
Падает давление в кране с горячей водой - Фото 1 - смеситель открыт.jpg
Падает давление в кране с горячей водой - Фото 2 - смесител закрыт.jpg
Падает давление в кране с горячей водой - Фото 3.jpg

Реклама
Аватара пользователя
Сантехник
Сообщения: 15247
Зарегистрирован: 11.11.2009
Откуда: Сибирь
Контактная информация:

#2 Re: Падает давление в кране с горячей водой

Сообщение »

да и кажется,
PavelM писал(а):
(05 сен 2020, 13:36)
Ключевое слово: "кажется". Да и врезку не мешало бы проверить.
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."

Сантехник-профи
Сообщения: 1125
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 41
Контактная информация:

#3 Re: Падает давление в кране с горячей водой

Сообщение »

А кроме КФРД вы ничего больше и не сможете проверить, так что начинайте с него.
Он обслуживаемый, можно разобрать и почистить/смазать.
Новый тоже не проблема поставить, Valtec производит.
p.s. Если горячая от бойлера можно проверить клапан на входе, но это маловероятно.
Услуги сантехника в г. Северск +79039530537

Новичoк
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05.09.2020
Контактная информация:

#4 Re: Падает давление в кране с горячей водой

Сообщение »

Проблема была в еще одном фильтре, о котором я не знал. На фото - желтая металлическая колба с барометров над ним


Новая тема Ответить

Вернуться в «Водоснабжение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость