Лежак в подвале постоянно забивается.
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17.06.2020
- Возраст: 53
Лежак в подвале постоянно забивается.
Добрый день. Один из 6 лежаков в многоквартирном доме, постоянно забивается. Чугунина. Тросом пройдешья, вроде чуть лучше становится, потом опять начинается - утром когда все водой пользуются начинает через ревизию выпирать.
Днëм нормально проходит. Такое ощущение, что труба снутри заросла. Дом новый в обслуживание взяли, пока не разобрались, что к чему. Подскажите, может химией какой то попробовать почистить?
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Лежак в подвале постоянно забивается.
Химия не поможет. При ремонтах отделении постоянно моют инструмент, ведра и тд, тем самым раствор оседает на стенках труб, есть и те кто и утилизацию таким образом кошачий насыпку для туалета.
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17.06.2020
- Возраст: 53
Re: Лежак в подвале постоянно забивается.
Раз в неделю по трубе тросом проходиться, тоже не лучший вариант. Дом 2006 года. 5 лежаков нормально все проходит, а один постоянно хлопот прибавляет.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Лежак в подвале постоянно забивается.
Тросом можно гонять до умру, не проще ли перебрать.
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1408
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: Лежак в подвале постоянно забивается.
Феликс70, повод попилить начальство на предмет машины прочистной
- Новичoк
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17.06.2020
- Возраст: 53
Re: Лежак в подвале постоянно забивается.
Феликс70, повод попилить начальство на предмет машины прочистной
|
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Тросом можно гонять до умру, не проще ли перебрать.
|
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
Re: Лежак в подвале постоянно забивается.
там чугун метров 30 с поворотами...
|
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 26.12.2019
-
- Новичoк
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 30.08.2020
- Возраст: 56
- Забанен: Бессрочно
Re: Лежак в подвале постоянно забивается.
проверь контр уклон стояка это первое,а второе что то лежит поперёк стояка может ложка или банка,а так про найди две ревизии ближайшие по стояку и и трос впусти в одну ревизию выведи конец в другую и намотай тряпку скрепив проволокой(чуть меньше диаметра трубы мотать) и пробуй вытащить из первой ревизии эту конструкцию так сказать своеобразное ершение
Кто сейчас на конференции