#1 давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 00:40

Всех приветствую. Товарищи, ситуация такая: Въехал в новостройку на 13 этаж 14 этажного дома - Москва. Отопление организовано без стояков в квартирах (я не знаю как такой вид называется). Подача и обратка в МОПе в коридоре, а в квартире я уже смонтировал коллектор и уже от него по радиаторам разводка идет. (монтировали естествеено те кто ремонт делал) Так вот бьюсь с УК уже целый месяц: радиаторы чуть теплые снизу (сверху в принципе нормально горячие) , последние секции так вообще почти холодные снизу. Радиаторы кстати Рифар альп 500 вентил - с нижним подключением. воду сливали неоднократно - не завоздушено точно. Отопление в доме снизу идет. на входе в каждую квартиру в щитке в общем коридоре стоят счетчики по ним: подача 50гр, обратка 38гр, объем 125м3\ч. Грешу на давление, а скорее на его недостаточность, ну не продавливает батареи видимо. Сантехник намерил 2.2 атмосферы на 14 этаже. Инженер из УК говорит что в дом теплоснабжающая компания ЭТК-1 подает 8атм и что 2,2 атм на 13-14 этаже это норма и вполне достаточно. Хотя ну не логично же это нижним в батареи давит 8 атмосфер а мне 2, че за фигня! отсюда у меня вопрос: где нибудь прописано какое давление должно подаваться в многоквартирный дом (в инете нашел что 10-12 атмосфер при этажности больше 10 но никаких ссылок на госты и снипы увы в таких статьях нет). Где нибудь прописаны нормы какая потеря давления между первыми и последними этажами допускается? опять же в статьях в инете нашел что 10% разница между первыми и последними допускается а у меня далеко не 10% - но опять же никаких ссылок на нормативные документы где такое прописано нет. очень сложно общаться с упертым УК не оперируя какими то нормативными документами. они мне вешают лапшу что все так и должно быть, но я пятой точкой чую, что ну не должно быть в квартире 20 градусов тепла если за окном -1. Мерзну а сделать ниче не могу(( С соседями сравнить не могу ситуацию их попросту нет. во всем доме 4 квартиры заселены, причпем нижние не жалуются а из верхних я один. П.С. : странная ситуация еще произошла когда попросил сантехника померить давление и он намерил 2.2 атмосферы, то со слов менеджера из УК был составлен акт о том что давление слишком маленькое и составлена заявка в теплоснабжающую компанию чтоб проверили насосы и вообще давление. ЭТК-1 сказали УК что мол они в дом подают 8атм и что это все по нормативам у них все исправно работает. А на следующийц день вышел главный инденер из УК и сказал что никаких актов нет и 2.2 атмосферы это нормально и вообще у них все исправно работает. Помогите разобраться, кто виноват и что делать :-)

Реклама
Cантехник-любитель
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 25.08.2016
Откуда: приморский край
Возраст: 53
Контактная информация:

#2 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 02:59

2,2 это мало, у меня в пятиэтажном 4,5 бар.

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 14.11.2019
Откуда: Белгород
Возраст: 57
Контактная информация:

#3 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 06:35

Если дом большей частью не заселён,вполне может быть что УК экономит на отоплении...Что то где то прикрыто,8атм и 2атм слишком большая разница,такого не должно быть...Хотя...скорее всего недостаточная циркуляция...ну и косяки в системе тоже могут быть...
Против одного жильца УК долго сможет держать оборону,тем более, что есть довольные...
Чем лучше инструмент - тем прямее руки.:victory:
Век живи,век учись, и дураком помрёшь ? :swoon:
Сантехника королева гордая-перед ней только на коленях...

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04.01.2020
Контактная информация:

#4 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 11:22

все это должно регламентироваться какими-то снипами или гостами. но я не могу найти чтобы хоть в одном снипе или госте конкретика была прописана по давлению. проектную документацию на дом мне никто не даст и где она вообще существует я без понятия.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 66220
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 50
Контактная информация:

#5 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 12:39

где нибудь прописано какое давление должно подаваться в многоквартирный дом
John Connor писал(а):
(04 янв 2020, 00:40)
Где нибудь прописаны нормы какая потеря давления между первыми и последними этажами допускается?
John Connor писал(а):
(04 янв 2020, 00:40)
Это всё прописано в Исполнительной документации системы отопления вашего дома
Здесь не нужно оглядываться на другие дома,смотрите вашу родную Исполниловку
И никто вам здесь ничем не поможет
У меня в ТП скажим тоже на входе давление 9.0/3.3 а после линейного регулирующего и регулятора становится 4.6/3.3,но это всё согласно
исполнительной документации
Не нужно смотреть что и как в других домах,смотрите исполнительную документацию своего дома
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 66220
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 50
Контактная информация:

#6 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 13:07

Очень часто в наше время бывает,когда котельные не соблюдают температурный график
(свою режимную карту (на фото),это связано с лимитом на газ,которым они взяты за горло
И разумеется страдают прежде всего люди в своих квартирах
Система была спроектирована под одни параметры,а по факту совершенно
другие параметры выдают
Люди жалуются в свои УК,а что те могут?
Да ничего не могут,звонят в котельные,а те стрелки перекидывают на газовщиков
И т.д пока круг не замыкается
Вообщем беспредел полный
Даже при наличии целого штата юристов в компаниях,им говорят одно:
Не нравится?
Ставьте свою собственную котельную
-----------------------------------------------
Никакие суды здесь не помогут
И некоторые действительно плюют на это дело и устанавливают свои котельные
Разумеется у кого деньги на это есть
А остальные так и мучаются в отопительные периоды,зависив от местных котельных,
которые в свою очередь зависимы от лимита на газ
давление в системе отопления - новостройка - 4.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Cантехник-любитель
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 25.08.2016
Откуда: приморский край
Возраст: 53
Контактная информация:

#7 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 14:27

Очень часто в наше время бывает,когда котельные не соблюдают температурный график
(свою режимную карту (на фото),это связано с лимитом на газ,которым они взяты за горло
И разумеется страдают прежде всего люди в своих квартирах
Система была спроектирована под одни параметры,а по факту совершенно
другие параметры выдают
Люди жалуются в свои УК,а что те могут?
Да ничего не могут,звонят в котельные,а те стрелки перекидывают на газовщиков
И т.д пока круг не замыкается
Вообщем беспредел полный
Даже при наличии целого штата юристов в компаниях,им говорят одно:
Не нравится?
Ставьте свою собственную котельную
-----------------------------------------------
Никакие суды здесь не помогут
И некоторые действительно плюют на это дело и устанавливают свои котельные
Разумеется у кого деньги на это есть
А остальные так и мучаются в отопительные периоды,зависив от местных котельных,
которые в свою очередь зависимы от лимита на газ
[/quoteНЕ
Очень часто в наше время бывает,когда котельные не соблюдают температурный график
(свою режимную карту (на фото),это связано с лимитом на газ,которым они взяты за горло
И разумеется страдают прежде всего люди в своих квартирах
Система была спроектирована под одни параметры,а по факту совершенно
другие параметры выдают
Люди жалуются в свои УК,а что те могут?
Да ничего не могут,звонят в котельные,а те стрелки перекидывают на газовщиков
И т.д пока круг не замыкается
Вообщем беспредел полный
Даже при наличии целого штата юристов в компаниях,им говорят одно:
Не нравится?
Ставьте свою собственную котельную
-----------------------------------------------
Никакие суды здесь не помогут
И некоторые действительно плюют на это дело и устанавливают свои котельные
Разумеется у кого деньги на это есть
А остальные так и мучаются в отопительные периоды,зависив от местных котельных,
которые в свою очередь зависимы от лимита на газ
Эак писал(а):
(04 янв 2020, 13:07)
НЕ ВСЕГДА И НЕ ВЕЗДЕ,У НАС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ТОПЯТ ДО СИХ ПОР УГЛЁМ ИЛИ МАЗУТОМ И КОТЕЛЬНЫЕ ВЫДАЮТ НУЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГДЕ ТО ДАЖЕ ЧЕРЕСЧУР,Я ЭТО ЗНАЮ КАК ТЕПЛОТЕХНИК,ЧАСТО ДЕЛО БЫВАЕТ В УК,ТО ЗАУЖЕНЫ ДИАМЕТРЫ ПРИ МОНТАЖЕ ТРУБ,ТО ПРИГЛУШЕНЫ НАПОЛОВИНУ ЗАДВИЖКИ,ТО ЗАБИТЫ ГРЯЗЕВИКИ,НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЧИН МОЖЕТ БЫТЬ МАССА,В УК НЕ ХВАТАЕТ КАТАСТРОФИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПЛЕВАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ НА ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ДОМА,САМ С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ,ТАК ЧТО БАРДАК ПОЛНЫЙ И НИКТО И НИЧТО НЕ МОЖЕТ С ЭТИМ СДЕЛАТЬ.
Эак писал(а):
(04 янв 2020, 13:07)

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 66220
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 50
Контактная информация:

#8 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 16:00

У НАС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ТОПЯТ ДО СИХ ПОР УГЛЁМ ИЛИ МАЗУТОМ
ссср писал(а):
(04 янв 2020, 14:27)
Я писАЛ про котельные на газе,которых большенство в стране,а не на угле и мазуте,которых децл осталось
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Cантехник-любитель
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 25.08.2016
Откуда: приморский край
Возраст: 53
Контактная информация:

#9 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 17:29

У НАС НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ТОПЯТ ДО СИХ ПОР УГЛЁМ ИЛИ МАЗУТОМ
ссср писал(а):
(04 янв 2020, 14:27)
Я писАЛ про котельные на газе,которых большенство в стране,а не на угле и мазуте,которых децл осталось
Эак писал(а):
(04 янв 2020, 16:00)
ну тогда вы не знаете своей страны,это у вас в питере и москве на газе,ПРОПАГАНДА РУЛИТ! ГАЗПРОМ НАШЕ ВСЁ!

Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 66220
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 50
Контактная информация:

#10 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 17:37

это у вас в питере и москве на газе
ссср писал(а):
(04 янв 2020, 17:29)
Я хорошо знаю свою страну в отличии от вас
Даже знаю,что где вы живёте,население чуть больше 8000 человек
Поэтому вы возможно и судите по всей России
и разумеется до вас и вам подобным посёлкам в разных регионах газ в ваши котельные нескоро дойдёт
Причём здесь Москва и Питер (на двоих с их областями чуть более 20 000 000 людей из 146 по всей России)
Во всех городах миллионниках и на много в меньших,в них практически все ТЭЦ и котельные на газу
и так же у вас во Владивостоке,Хабаровске и т.д (на 8 000 000 жителей всего Дальнего Востока)
дают тепло в миллионы многоквартирных домов по России
и многие жители при этом мёрзнут
Сейчас не время СССР,когда во многих дворах в Ленинграде скажим даже в 80х-90х
были котельные на угле,которые отапливали всего несколько своих домов
и во всех этих квартирах было тепло в отопительный период
В маленьких городах и посёлках по стране есть котельные на угле,но это децл,
исходя из всей России
Могу сказать,что на военных кораблях паросиловых котлы на мазуте
Но газ и уголь с мазутом в тех же котельных,не говоря о ТЭЦ-это как Слон и Моська сейчас в России
Даже в маленьких городах России на газ котельные перешли,другие переходят
В качестве примера ваш сосед Уссурийск (170 000 население)
давление в системе отопления - новостройка - 4.jpg
давление в системе отопления - новостройка - 4-.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5436
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 45
Контактная информация:

#11 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 19:26

Хотя ну не логично же это нижним в батареи давит 8 атмосфер а мне 2,
John Connor писал(а):
(04 янв 2020, 00:40)
Все правильно,это статическое давление системы.
К циркуляции через радиаторы эти атмосферы не имеют никакого отношения.
Eppur si muove!

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04.01.2020
Контактная информация:

#12 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 19:35

К циркуляции через радиаторы эти атмосферы не имеют никакого отношения.
викинг писал(а):
(04 янв 2020, 19:26)
а что имеет отношение к циркуляции через радиаторы? температура, давление (какое ? и в каком месте его измерять?) какие еще там параметры в трубе можно проверить чтобы уже какую-то конкретику предъявлять УК?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 66220
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 50
Контактная информация:

#13 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 20:11

чтобы уже какую-то конкретику предъявлять УК?
John Connor писал(а):
(04 янв 2020, 19:35)
Все ваши давления и температуры радиаторов можете выкинуть из своей головы,
с которыми вы хотите обратиться в вашу УК
С вами УК будет разговаривать только на этом языке:
Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
давление в системе отопления - новостройка - 4.jpg
давление в системе отопления - новостройка - 4-.jpg
давление в системе отопления - новостройка - 4--.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5436
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 45
Контактная информация:

#14 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 04 янв 2020, 21:49

а что имеет отношение к циркуляции через радиаторы? температура, давление (какое ? и в каком месте его измерять?
John Connor писал(а):
(04 янв 2020, 19:35)
Давление создаваемое циркуляционным насосом.
В обычной системе отопления частного дома 0,2-0,4 бара,в многоэтажке будет немного больше.
Определяется визуально по манометрам в теплоузле.
какую-то конкретику предъявлять УК?
John Connor писал(а):
(04 янв 2020, 19:35)
Только температуру воздуха в квартире.
подача 50гр, обратка 38гр
John Connor писал(а):
(04 янв 2020, 00:40)
Дельта 12 градусов,что очень хорошо.Допускается до 20-ти.
вешают лапшу что все так и должно быть, но я пятой точкой чую, что ну не должно быть в квартире 20 градусов тепла если за окном -1
John Connor писал(а):
(04 янв 2020, 00:40)
Это не лапша,так и должно быть.
Возможно соседние квартиры отапливаются в эконом режиме или вообще отопление
закрыто,по этому у вас всего 20 град.
Eppur si muove!

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2147
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#15 Re: давление в системе отопления - новостройка

Сообщение » 05 янв 2020, 17:44

Прошу прощения. повторю ЭАКа - на циркуляцию влияет РАЗНИЦА ДАВЛЕНИЙ между подающей и обратной магистралью. Судя по симптомам у вас она мала. А статическое давление системы ткт не при чём. :shock:
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...