#1 Редуктор давления

Сообщение »

Доброго времени суток, вот такой редуктор давления воды: КРДВ 15 1/2", "Цветлит" подскажите пожалуйста, стоит ли ставить заказчику? Насколько надежны? Курил поиск, не нашел (может плохо покурил :P ). Я из Беларуси, нашу продукцию часто ставлю - обычно брак если есть - выявляется при опрессовке (бывают раковины при отливке), но вот редуктор мне нужно заказчику в квартиру установить - рисковать как-то не хочется а бюджет небольшой. Сам я сварщик - сантехника по совместительству идет, вот и пришел за советом к более опытным коллегам. Заранее благодарен.

Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 67095
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 51
Контактная информация:

#2 Re: Редуктор давления

Сообщение »

редуктор давления воды: КРДВ 15 1/2", "Цветлит" подскажите пожалуйста, стоит ли ставить заказчику?
CTOUKUU писал(а):
(02 ноя 2019, 23:29)
Чтобы было понятно о чём речь
Редуктор давления - 3.jpg
Редуктор давления - 3-.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31.05.2017
Откуда: Минск, Беларусь
Возраст: 33
Контактная информация:

#3 Re: Редуктор давления

Сообщение »

Да...регулятор, конечно же, извините, так скопировалось с сайта а я незаметил. Речь о том регуляторе, в котором есть возможность подключения манометра. А картинки я пока не наловчился вставлять.

Я надеюсь ссылка не будет нарушением, не сочтите за рекламу.
http://zwetlit-grodno.by/krdw.htm

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 67095
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 51
Контактная информация:

#4 Re: Редуктор давления

Сообщение »

CTOUKUU,
Я не сталкивался с этим регулятором по жизни,
но у него есть два специфических момента:
1.Фильтрующий элемент (это нужно будет разбирать регулятор
при необходимости его чистки,а учитывая качество нашей воды,эту процедуру нужно будет делать часто)
Я лично такое не приветствую и предпочитаю отдельный фго перед регулятором
2.Резьба для манометра метрическая М12х1.5
И такое я тоже не приветствую,предпочитая трубную резьбу 1/4
Скажим,исходя даже из этих двух пунктов,такой регулятор
я бы лично не взял
А посоветовал бы другим,кто подобные будет устанавливать регуляторы:
Изъять эту фильтрующую сетку из корпуса и установить отдельный фго перед регулятором
И если в этом регуляторе пружина стальная оцинкованная,то смазать её смазкой,
можно тем же литолом и подобной,она не контактирует с водой,но корродирует
очень хорошо
Редуктор давления - 4.jpg
Редуктор давления - 4-.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31.05.2017
Откуда: Минск, Беларусь
Возраст: 33
Контактная информация:

#5 Re: Редуктор давления

Сообщение »

А в чем недостаток резьбы м12х1,5?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 67095
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 51
Контактная информация:

#6 Re: Редуктор давления

Сообщение »

А в чем недостаток резьбы м12х1,5?
CTOUKUU писал(а):
(04 ноя 2019, 14:22)
Просто у нас манометры с трубными резьбами есть в продаже 1/4
и в регуляторах Итальянских как раз резьбы под манометр 1/4
Заглушки латунные 1/4 опять же есть в наличии
Очень удобно
Редуктор давления - 1-.jpg
Редуктор давления - 1.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2212
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#7 Re: Редуктор давления

Сообщение »

КРДВ 15 1/2", "Цветлит
CTOUKUU писал(а):
(02 ноя 2019, 23:29)
Гамно! ИТАП берите, или ещё какой-нибудь импортный мембранный, желательно...
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 31.05.2017
Откуда: Минск, Беларусь
Возраст: 33
Контактная информация:

#8 Re: Редуктор давления

Сообщение »

Ясно, благодарю за развернутый ответ. У нас вода чистая, новые дома, трубы пластиковые, снабжение от скважины - думаю с мусором проблем не будет. Манометров под 12х1,5 так же хватает отечественных. Понятно, что качество итальянских повыше будет, но, как я уже писал выше, бюджет заказчика очень ограничен. Да и нужен он временно - пока не отбалансируют систему. Насколько я понял видимых критичных конструктивных недостатков не имеет, значит можно поставить. Пружинку смажу, спасибо за совет.

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10.12.2019
Откуда: Украина Донбасс
Возраст: 67
Контактная информация:

#9 Re: Редуктор давления

Сообщение »

И еще вопрос жизни и смерти - у меня на 4-м этаже давление холодной воды 8,5атм. Сегодня утром проверил - 9атм. Манометр на редукторе. Рвет всё, что "плохо лежит". Я уже и ВОДОканал обращался и в горисполком. Не помогают. Обьясняют тем , что в домах удаленных от котельной давления не хватает для верхних этажей.ПОльзоваться бойлером приходится по хитрому - кран гарячей воды открыт всё время. Когда нужна гарячая вода, то открываю кран холодной воды. КОгда не нужна гарячая - закрываю. Так в бойлере не бывает высокого давления. Если же пользоваться стандартно, то из предохранительного клапана вода льется. Всё время, пока в системе работают насосы. Установка редуктора помогает, но не надолго - на неделю, две. Из за плохого качества холодной воды идет много грязи и мусора. Вода у нас подается два раза в день - утром и вечером. На 3-4 часа. Фильтры не помогают. Постоянно забиваются сетки на кранах и сами редукторы. А его снять и почистить не возможно из за другой арматуры. Что делать? Как быть?

Реклама
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 9493
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#10 Re: Редуктор давления

Сообщение »

. Из за плохого качества холодной воды идет много грязи и мусора. Вода у нас подается два раза в день - утром и вечером. На 3-4 часа. Фильтры не помогают. Постоянно забиваются сетки на кранах и сами редукторы. А его снять и почистить не возможно из за другой арматуры. Что делать? Как быть?
ВЛадимирЯ писал(а):
(10 дек 2019, 12:26)
Решить проблему можно только коллективно, всем домом. Установить в подвале фильтр с обратной промывкой электроприводом - один на всех.
+ замена стальных стояков водоснабжения на PPR.

Все остальные варианты - бесполезны.

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10.12.2019
Откуда: Украина Донбасс
Возраст: 67
Контактная информация:

#11 Re: Редуктор давления

Сообщение »

Рин Ну, на соседей надежда призрачна. Типа: "Мне плохо? Пусть же тебе будет еще хуже". Приходится мириться с тем, что есть. И тогда еще вопрос - посколькку открывать-закрывать шаровый кран на холодной воде у бойлера приходится очень часто, то при имеющемся качестве воды кран выходит из строя примерно каждые 8-10месяцев. Начинает протекать и вода капает из смесителя постоянно и все сильнее. Какой кран лучше применить в этом месте?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 67095
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 51
Контактная информация:

#12 Re: Редуктор давления

Сообщение »

Какой кран лучше применить в этом месте?
ВЛадимирЯ писал(а):
(11 дек 2019, 14:19)
Ну если вы пишите,что там у вас всё очень плохо с водой,
то лучше установите не кран,а вентиль
Вентили они ведь ремонтнопригодные,да и обслуживать вам будет легче
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10.12.2019
Откуда: Украина Донбасс
Возраст: 67
Контактная информация:

#13 Re: Редуктор давления

Сообщение »

Да не! Вентиль - не кошерно. Представьте - сидишь в ванной и крутишь этот вентиль, крутишь, крутишь. На стояке ввода в квартиру - там да. Я уже поменял шаровые на вентили. А то (у меня два стояка. Такая планировка квартиры) и один и второй краны провернулись и не работали. Один не открывал, второй не закрывал. А сосед с 5-го этажа затопил меня по полной - снял счетчик на проверку когда вода не поступала и думал, что кран работает. А он провернулся и не закрыл воду. Вечером в 18 00 дали воду, а соседи на работе. Ну и представьте - давление 8,5атм, труба 3/4 открытая на всю. Потом два дня воду с подвесных потолков сливали по всей трехкомнатной квартире. Обои и ламинат я уже и не считаю.
А может есть шаровые краны понадежней этой "Сантехники", что у нас продается?

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 67095
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 51
Контактная информация:

#14 Re: Редуктор давления

Сообщение »

шаровые краны понадежней
ВЛадимирЯ писал(а):
(11 дек 2019, 21:00)
Шаровые краны все при жёсткой воде закисают быстро и в помойку
А вот вентили реанимируются быстро,открутив у них кран-буксу
Для вас шаровые краны не кашерно,а в той же Германии,Англии
предпочитают более вентиля,чем шаровые краны
Ну,да это ваше право,на чём сделать выбор в вашем случаи
Хозяин-барин
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10.12.2019
Откуда: Украина Донбасс
Возраст: 67
Контактная информация:

#15 Re: Редуктор давления

Сообщение »

Вижу не получается сочетания удобно-надёжно. Тогда еще один вопрос: ещё один бойлер у меня установлен для кухни - ну, там типа горячей водой посуду помыть. Обычно пользуюсь им днем, когда нет давления большого. Но иногда забываю закрыть подачу воды в него и получается разлив! Из предохранительного клапана вода льётся, а нам не слышно. Пока то,пока сё - море в кладовка. Стоит задача - слив с клапана ввести в пластиковый стояк канализации (он рядом). Как врезаться герметично в пластиковую трубу канализации? Не, про хомуты я знаю, но из за дырочки 5-10мм ставить эту образину на трубу?
Если я не в той теме, прошу прощения.

Сейчас поискал по сети: вентиль 1/2дюйма. Все ссылки на шаровые краны. Не подскажете где искать именно вентиль?

Вот что-то нашел. https://prom.ua/p686931744-kran-ventilnyj-razbornoj.html Но он с одной стороны под пайку. МОжно его приспособить?

Понял - искать нужно среди "Вентиль радиаторный прямой" ! Там большой выбор и есть довольно таки не плохие.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Запорно-регулирующая арматура»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей