Не работает стояковая сист. На 2 этажа
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18.09.2019
- Контактная информация:
#1 Не работает стояковая сист. На 2 этажа
Всем здравствуйте прошу совета и заранее извиняюсь за кривую схему.Батарей в системе идут с разным подключением. Стояк диаметром 32, патрубки к батареям 25, от печки идет 40 труба.
Проблема в том, что греется только 2 этаж все батарей кипяток, но вода не опускается на первый. Стоит по середине стояков на вход. Если перекрыть все батарей на 2 этаже 1 этаж начинает греться хорошо, но как только я начинаю регулировать кранами подачу в батарей в верху. На 1 этаже батарей остывают и получается батарея в вверхней части горячая в нижней холодная. В двух словах нет циркуляций по всей системе, а вода гоняется через один путь не захватывая все батарей ,так как обратка где мотор очень горячая. Может что то нужно изменить в самой системе ? Или регулировать ? То подскажите как я уже 3 день краны дергаю без результатно.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
- Контактная информация:
#2 Re: Не работает стояковая сист. На 2 этажа
Правильная балансировка вас спасет! Если только во всех местах где вы нарисовали действительно есть краны.
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26697
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
- Контактная информация:
#3 Re: Не работает стояковая сист. На 2 этажа
Труба какой материал?
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18.09.2019
- Контактная информация:
#4 Re: Не работает стояковая сист. На 2 этажа
Краны везде, труба полипропилен. А с чего начать балансировку?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#5 Re: Не работает стояковая сист. На 2 этажа
При таком соединении балансировать будете до второго пришествия...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#6 Re: Не работает стояковая сист. На 2 этажа
с чего начать балансировку? |
Остальные все краны на стояках открыть полностью,на ВСЕХ радиаторах один кран
открыть на всю,второй открывать на треть,четверть или одним словом методом тыка
добиться разницы между подачей и обраткой на каждом радиаторе плюс минус 5-10
градусов.С насосом.Система должна сбалансироваться.
На ЕЦ тоже должно работать равномерно,только дельта уже будет 20-30 градусов.
Проверить грязевик.
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18.09.2019
- Контактная информация:
#7 Re: Не работает стояковая сист. На 2 этажа
Спасибо за дельный совет, после двух дней настроики система заработала. Ориентировался по стоякам, что бы на вход были горячие на выход холодные, но как планировалась все равно не работает, батарей с нижним подключением вверху не прогреваются и первые стояки на вход и на выход очень горячие, а краны на них я уже придушил на максимум.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#8 Re: Не работает стояковая сист. На 2 этажа
с нижним подключением вверху не прогреваются |
Ориентировался по стоякам, что бы на вход были горячие на выход холодные |
В такой системе регулировку надо делать радиаторными кранами как говорил выше,
отрегулируете радиаторы,стояки сами сбалансируются.
-
- Новичoк
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18.09.2019
- Контактная информация:
#9 Re: Не работает стояковая сист. На 2 этажа
На счет регулировки. Я закрываю кран на первой батарей почти на максимум, но всеравно ток горячей воды очень большой и что бы еще усилить сопротивление, прикрываю кран на стояке, тогда вода начинает продавливать следущие батарей. Если не трогать стояки у меня вода гоняется через первую батарею на верху и 3 батарею сверху и с низу. Или нужно время для балансировки? То сколько ?
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Я уже боюсь трогать, вроде работает, первый этаж конечно хотелось бы получше.. Но я до конца не понимаю логики регулировки.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#10 Re: Не работает стояковая сист. На 2 этажа
Отобразите на картинке номера,что греет,что нет.
Если можно сделайте фотографии обвязки радиаторов,общую картинку со стояками.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость