При каком давлении нужен редуктора обрыв день!
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05.02.2019
При каком давлении нужен редуктора обрыв день!
Добрый день, уважаемые профессионалы!
Многоэтажный дом 2010 года постройки, второй этаж, в стояке на входе давление и ГВс, и ХВС - 5 атм. Нужно ли ставить редукторы?
Хотелось бы болучить однозначный, обоснованный ответ.
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: При каком давлении нужен редуктора обрыв день!
Такое давление лишь немного увеличит шум воды в смесителях, если вас это не смущает, то редукторы не нужны.
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05.02.2019
Re: При каком давлении нужен редуктора обрыв день!
Спасибо!
А снижение расхода воды входными кранами (в стояке на отводах) допускается?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1407
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: При каком давлении нужен редуктора обрыв день!
Вентилями - да, шаровыми кранами - нет.
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05.02.2019
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей