Страница 1 из 1

Причина протечки

Добавлено: 30 янв 2019, 09:42
Ирина Белогрудова

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, - что может являться причиной протечки из батареи? Спасибо!


Re: Причина протечки

Добавлено: 30 янв 2019, 10:23
Эак

Чтобы так проявились абсолютно все места точечной сварки на стальном радиаторе,

то только может быть одно:

Давление от 15 до 20 bar было в этом вашем радиаторе

Толщина стенок в этих стальных панельных радиаторах около 1.2мм,отсюда и результат на фото

Одно из мест дало течь,далее уже начинается цепная реакция с остальными

такими местами с точечной сваркой в стальном радиаторе

Я показывал подобное явление на нашем форуме в своём видео,на одном из подобных

стальных радиаторов Purmo при испытаниях

Откуда в вашем радиаторе могло произойти подобное повышенное давление,

то версий несколько

Одна из версий:Не перекрыли домовые задвижки в вашем ТП при опрессовки

теплотрассы


Re: Причина протечки

Добавлено: 30 янв 2019, 19:25
монтана

Брак производителя ... У нас на 9-10 чугунки рвёт .


Re: Причина протечки

Добавлено: 30 янв 2019, 19:46
Эак

Брак производителя
монтана писал(а): (30 янв 2019, 19:25)
Чтобы абсолютно все точки вылезли наружу-это исключено при браке

Если стальной панельный радиатор какого-нибудь китайца,то возможно

У нас на 9-10 чугунки рвёт
монтана писал(а): (30 янв 2019, 19:25)
У меня на первичном контуре 12-15 bar зимой в ТП и всё работает 11ый год

А на фото-вот вам сиамский близнец добротного производителя без брака,

при 15 bar все точки начали проявляться,потому как такое давление не для него


Re: Причина протечки

Добавлено: 30 янв 2019, 23:32
Ирина Белогрудова

Спасибо всем!