Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Добавлено: 06 дек 2018, 13:21
Конон Петрович

У меня помещение на первом этаже пятиэтажного дома. Периодически оно затапливается из ванны в квартиры выше (унитаза там нет), когда несколько квартир одновременно сливают воду.

Диаметр фановой трубы 50 мм, она не справляется и вода выливается на пол из раковины вышерасположенной квартиры.

Местный сантехник говорит, что диаметр 50 мм соответствует ванной без туалета, а проблема в том, что труба просто старая и забивается.

Подскажите, пожалуйста, не должна ли фановая труба быть 100 мм? Что говорят СНИПы?


Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Добавлено: 06 дек 2018, 13:57
novor113

если теоретически принять около 3л/с расход (5 этажей по 0,6 л/с) то 110 труба однозначно.


Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Добавлено: 06 дек 2018, 14:19
монтана

труба просто старая и забиваетс
Конон Петрович писал(а): (06 дек 2018, 13:21)
Всему приходит конец со временем , я бы заменил на 75ю стояк от подвальной

сотки .


Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Добавлено: 06 дек 2018, 14:32
Конон Петрович

Благодарю за ответы! Мне требуется обосновать перед ЖЭК необходимость замены трубы. Как это сделать?


Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Добавлено: 06 дек 2018, 14:45
монтана

Как это сделать?
Конон Петрович писал(а): (06 дек 2018, 14:32)
В письменном виде и по хорошему попросить .


Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Добавлено: 06 дек 2018, 15:21
Конон Петрович

Как это сделать?
Конон Петрович писал(а): (06 дек 2018, 14:32)
В письменном виде и по хорошему попросить .
монтана писал(а): (06 дек 2018, 14:45)
Попросил. Отвечают, что диаметр трубы соответствует всем требованиям. Осталось понять где найти требования. В СНИПе не нашёл, но возможно не в том смотрел.


Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Добавлено: 06 дек 2018, 16:26
монтана

диаметр трубы соответствует всем требованиям
Конон Петрович писал(а): (06 дек 2018, 15:21)
Тогда пусть заглянут в этот диаметр и содержат в норме и без снипов , а

чтобы просто вода уходила . Я уже рассказывал как мужик с первого этажа

спустился в подвал разбил кувалдой стояк который опускался из его

квартиры и позвал товарищей из УК со словами - я же предупреждал что

меня затапливает ...