Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
Добавлено: 06 дек 2018, 13:21
Конон Петрович
У меня помещение на первом этаже пятиэтажного дома. Периодически оно затапливается из ванны в квартиры выше (унитаза там нет), когда несколько квартир одновременно сливают воду.
Диаметр фановой трубы 50 мм, она не справляется и вода выливается на пол из раковины вышерасположенной квартиры.
Местный сантехник говорит, что диаметр 50 мм соответствует ванной без туалета, а проблема в том, что труба просто старая и забивается.
Подскажите, пожалуйста, не должна ли фановая труба быть 100 мм? Что говорят СНИПы?
Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
Добавлено: 06 дек 2018, 13:57
novor113
если теоретически принять около 3л/с расход (5 этажей по 0,6 л/с) то 110 труба однозначно.
Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
Добавлено: 06 дек 2018, 14:19
монтана
труба просто старая и забиваетс Конон Петрович писал(а): ↑(06 дек 2018, 13:21) |
Всему приходит конец со временем , я бы заменил на 75ю стояк от подвальной
сотки .
Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
Добавлено: 06 дек 2018, 14:32
Конон Петрович
Благодарю за ответы! Мне требуется обосновать перед ЖЭК необходимость замены трубы. Как это сделать?
Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
Добавлено: 06 дек 2018, 14:45
монтана
В письменном виде и по хорошему попросить .
Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
Добавлено: 06 дек 2018, 15:21
Конон Петрович
В письменном виде и по хорошему попросить . монтана писал(а): ↑(06 дек 2018, 14:45) |
Попросил. Отвечают, что диаметр трубы соответствует всем требованиям. Осталось понять где найти требования. В СНИПе не нашёл, но возможно не в том смотрел.
Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?
Добавлено: 06 дек 2018, 16:26
монтана
диаметр трубы соответствует всем требованиям Конон Петрович писал(а): ↑(06 дек 2018, 15:21) |
Тогда пусть заглянут в этот диаметр и содержат в норме и без снипов , а
чтобы просто вода уходила . Я уже рассказывал как мужик с первого этажа
спустился в подвал разбил кувалдой стояк который опускался из его
квартиры и позвал товарищей из УК со словами - я же предупреждал что
меня затапливает ...