#1 Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 03 дек 2018, 18:23
Barsukus
Здравствуйте.
Прошу модераторов, если считают, что ошибся с разделом форума - перенести в соответствующий, т.к. тема по сути смежная и я сомневался куда выложить.
Также, если это уже обсуждалось и на все моменты есть ответы, то прошу дать ссылку, поиском ничего дельного не нашёл, анализировать весь форум за всё время существования...ну вы сами понимаете что это невозможно.

Очень прошу помочь в вопросе отгнивания резьбы на отводах к полотенцесушителю и некоторых смежных моментах. Так вышло, что у меня выполнено именно с отводами и я поздно узнал, что это проблемный потенциально вариант, переделать его на другой уже не получится малой кровью.
Санузел стандартный для П44-Т, раздельный. Стояк в туалете. Стояк 1", от него идёт два отвода к ПС 1" тоже, высота первого отвода 127 см от пола, второй через 60 см, смещённый байпас 3/4", длиной 60 см, на отводах резьба и два шаровых крана. Далее через латунный переходник к отводам подключены металлопластиковые трубы Rehau c латунными гайками на 3/4 на концах, они через стену и далее в штробе по стене ванной комнаты идут до ПС, длина до ПС около 400 см.
(Схема ниже, спс Duga)
Да, труба стояка заземлена, при чём ленточные специальные хомуты с заземлением стоят как раз выше и ниже байпаса перед отводами на ПС на стояке, так что этот момент я выполнил уже и вполне добротно, это действительно помогает?

*Сейчас я планирую заменить все краны от стояка на еврофлай дисковые, потому как то, что мне туда поставили изначально уже подтекает на выводе на горячую воду со стояка, а значит это не качественные краны, заменю сразу все и на холодном тоже, чтоб быть спокойным. Еврофлай латунные, но может есть смысл на выводы к ПС поставить краны не из латуни, а из нержавейки? Это может снизить риски коррозии на отводов? Просто на форуме мастегрград видел обсуждение, что нержавейка наоборот хуже в этом плане будет, это действительно так? Может кто-то этот вопрос разъяснить?
И подвопрос, как вообще эти eurofly, добротные краны или стоит выбрать что-то другое и на отводы на ГВС и ХВС?

*Обжимные муфты Gebo. Может есть смысл краны ставить не на стояк сразу, а через муфту Gebo соединить со стояком? Т.е. отвод с резьбой обжать муфтой Gebo, а на неё уже накрутить кран. Но о них говорят то как об очень надёжных соединениях стоящих по 10 лет, то как о варианте на один день, а потом переваривай и нарезай резьбу (но если она за 1-2 года отгнивает, то муфты гебо выглядят более надёжными). Можете как-то такой вариант прокомментировать?

*Есть viega mega press, возможно аналогично сделать через него переход, видел там с резьбой варианты, но тут смущают два момента, есть ли соединение с резьбой 1" и допуском на питьевую воду и водоснабжение (дальше вода возвращаясь идёт по отводам ГВС, и у меня, например, дети иногда и могут пить/случайно хлебнуть воду когда купаются, и по стояку она к другим людям ещё уходит, этот момент не исключишь) и какова цена подобного соединения будет с расходниками и работой/арендой для москвы?

*На металлопластиковых Rehau трубах которые идут к ПС жёлтые, как понимаю латунные, гайки, они и сами трубы (до ПС там около 400см металлопластиковой трубы идёт подвод) как-то влияют на эти процессы положительно/отрицательно? Может можно подключить их через переходники не из латуни и это улучшит ситуацию?

*Для подключения самого ПС нужны угловые переходники 3/4" на 1", у меня латунные, может лучше из нержавейки у сунержи купить?

*Обнаружил, что сам полотенцесушитель с одного конца изнутри трубы уже с налётом ржавчины, принимал не я, не знаю сразу ли так было или, вероятно, его подключали уже на квартире, потом сняли и пошла коррозия. Вопрос, если его подключить в итоге как есть, то это опасно для самого ПС или эта ржавчина может сыграть как раз в местах вывода со стояков, где-то на форумах писали про то, что ржавчина из ПС как раз там начинает сказываться. Мне это важно потому, что если это будет в самом ПС происходить, то я его поменяю потом, через пару лет или как увижу снаружи ржавчину, а если это может сыграть на резьбе в отводах со стояка, тогда придётся брать сразу новый чтоб исключить этот момент.

*И, кажется, последний момент. Я не могу понять места сварки на стояке покрашены чем-то или нет, потому решил для надёжности что лучше ещё раз их обработать. Вопрос, могу ли я их покрасить грунтовкой по металлу (Hammerite Rust Beater), которой грунтовал cтояки отопления и может даже потом эмалью для радиаторов для надёжности или нужно именно цинковую краску покупать обрабатывать эти места?

Схема по ссылке.
Изображение
Благодарю за уделённое время.

#2 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 03 дек 2018, 19:33
Duga

Не разобрался как выложить схему jpg
Barsukus писал(а): (03 дек 2018, 18:23)
Re: Как скидывать фото и видео на форум! (Пост Эак #428655)


#3 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 03 дек 2018, 20:11
монтана

Сколько у человека намешано ... электрический ПС ( самое верное и практическое

завершение этого рассказа ) и без иронии .


#4 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 03 дек 2018, 20:27
Barsukus

Ирония лишь в том, что мне некуда подключать электрический ПС, а ремонт практически завершён. Если бы отмотать на начало ремонта, то именно это было бы решением, и не только это, но и много чего бы было сделано иначе и по сантехнике и по электрике, но, к сожалению, отмотать я не могу, могу лишь исходя из данности пытаться хотя бы частично исправить то, что есть. Выложена плитка, наклеены обои, вся электрика выполнена и скрыта и розетка ближайшая в коридоре или на кухне, это метров 5 минимум через дверь к тому же. А в остальном с вами полностью согласен, это решение проблемы, без иронии. Но не завершение моего рассказа, уж извините.


#5 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 03 дек 2018, 20:54
Эак

И подвопрос, как вообще эти eurofly
Barsukus писал(а): (03 дек 2018, 18:23)
Если внимательно прочитаете эту тему,то получите ответ

GRUPPO BONOMI (ITALY) (Пост Эак #360790)


#6 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 03 дек 2018, 21:05
монтана

длина до ПС около 400 см.
Barsukus писал(а): (03 дек 2018, 18:23)
И это будет работать при байпасе у стояка ?


#7 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 04 дек 2018, 01:13
Barsukus

И это будет работать при байпасе у стояка ?
монтана писал(а): (03 дек 2018, 21:05)
Не сочтите за грубость, просто не совсем понимаю возможно чего-то. Вы знаете, вот я лично по профессии и образованию врач. Вот представьте, получили вы на руки анализ крови, там какие-то значения выделены, а вы слышали, что это опасно для организма, но само собой не разбираетесь, вы ж не учились этому. И вот вы обеспокоены и решили спросить у человека, который разбирается (ну должен по крайней мере) в этом, то бишь у врача. А я вам на ваш обеспокоенный вопрос вот отвечу: "и вы думаете с такими анализами вы будете хорошо жить?" В чём, простите, смысл такого моего вопроса и что вам с ним делать? Я считаю что это как минимум некрасиво будет с моей стороны. Я же, не будучи сантехником, но будучи обеспокоен, не совсем понимаю что мне делать с вашим вопросом. Вы если что-то знаете, вы поделитесь, если не сложно и не жалко, а сложно и жалко - так вы ж мне ничем не обязаны - не делитесь. Но к чему тогда писать вопросы, на которые у меня явно нет ответов. Не понимаю, извините.

Если внимательно прочитаете эту тему,то получите ответ
Эак писал(а): (03 дек 2018, 20:54)
Спасибо, прочитал, стало понятнее. Тем не менее изначальные вопросы остались, там где материал латунь - вы везде в скобках пишете "гальванопара". Если я правильно понял, это и есть предположительная проблема отгнивания резьбы на отводах к ПС. Тогда что всё же на счёт кранов из нержавеющей стали, это может улучшить ситуацию или наоборот ухудшит? Или без разницы. Про необоснованность установки нержавейки в быту я также видел там пост, но понимаю это в отношении отводов ХВС и ГВС сказано, я туда и не собираюсь нержавейку ставить, дорого и не нужно. Тем не менее так не могу выяснить в отношении отводов на ПС и проблем с гальванопарой есть у нержавейки преимущества/недостатки в этом плане? И если нержавейка не выход, тогда что можно предпринять, неужели никто не думал над этим вопросом? Не один же я не могу электро полотенцесушитель поставить...


#8 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 04 дек 2018, 08:28
Zerg

#9 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 04 дек 2018, 10:07
Эак

"гальванопара"
Barsukus писал(а): (04 дек 2018, 01:13)
Совершенно верно,что латунь-углеродистая сталь являются гальванопарой

Здесь никакого открытия Америки нету

Но одно дело,когда они между собой контактируют напрямую,

и совсем другое,когда между ними герметизирующий материал,или особое покрытие углеродистой стали

В СССР были одни стальные трубопроводы на хвс,гвс,отоплении

и при этом на них устанавливалось большое количество латунных пробковых кранов,вентилей и т.д

Здесь каждый случай гальванопары рассматривается по отдельности

Скажим латунь-нержавеющая сталь не являются гальванопарой

Нержавеющая сталь-углеродистая сталь не являются гальванопарой


#10 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 04 дек 2018, 11:11
panikovsky

Проблема довольно часто встречается на форумах, но большинство сантехников обходятся заявлением типа "электрохимическая коррозия" или "подшламовая коррозия", в качестве решения пишут - "надо было ставить электрический ПС".

На мой взгляд современному сантехнику не выгодно разбираться в подобных проблемах, гораздо легче просто снять с себя ответственность (и в принципе их можно понять - зачем им лишние звонки заказчиков с критикой и требованиями что-то переделывать).

На форуме mastergrad видел комментарий от Technik-san (довольно известная личность), что проблема в большинстве случаев возникает на коротких отводах с резьбой, где от сварочного шва до нарезанной резьбы менее 10 см. При сварке выгорает цинковое покрытие, и т.к. в месте резьбы металл тоньше, там процесс коррозии уже не защищенного металла происходит гораздо быстрее.

p.s. "дисковые затворы eurofly", "viega mega press" - топикстартер видимо подписан в соц. сетях на Sansvar'а.

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:

http://www.mastergrad.com/forums/t22155 ... tovki-gvs/

http://cs-cs.net/electrohimicheskaya-korroziya

http://cs-cs.net/electrohimicheskaya-korroziya-part-2

http://cs-cs.net/electrohimicheskaya-ko ... ew-sunerja


#11 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 04 дек 2018, 11:52
Эак
На форуме mastergrad видел комментарий от Technik-san (довольно известная личность), что проблема в большинстве случаев возникает на коротких отводах с резьбой, где от сварочного шва до нарезанной резьбы менее 10 см.
panikovsky писал(а): (04 дек 2018, 11:11)
У меня таких отводов (50мм) пруд пруди на работе и на них краны и манометры установлены и не только
10 лет на разных системах и полный порядок
При сварке выгорает цинковое покрытие, и т.к. в месте резьбы металл тоньше, там процесс коррозии уже не защищенного металла происходит гораздо быстрее.
panikovsky писал(а): (04 дек 2018, 11:11)
Значит товарищи не видели в жизни стальных оцинкованых трубопроводов,
в которых быстрее свищи начинаются в сварных местах нежели в резьбах,
а порой и на ровном месте,там где точечная коррозия образовалась
в следствии дефектов в трубах
Я же писАл,разрежьте любую стальную оцинкованную трубу,которая сваривалась
и увидите сколько цинкового покрытия отсутствует в трубе спустя всего 1 год,
это метры а не не счастные 5см от которых как мёртвому припарки
Коррозия не сегодня и не вчера появилась
Почитайте книги 20х годов уже в те времена об этом явлении было написано
многими талантливыми людьми
Инет-это помойка большая,где один чихнул и понеслось копирование
на разных сайтах
Я вот изучаю всё сам на практике и что пишут на разных сайтах
меня лично абсолютно не интересовало и не интересует

Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
p.s. "дисковые затворы eurofly
panikovsky писал(а): (04 дек 2018, 11:11)
Опять же на нашем форуме были впервые показаны в России
с детальным обзором,после того как один такой затвор я получил
на выставке Акватерм в своё время от Группы Бономи для показа
на нашем форуме,когда они в России ещё не реализовывались

Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
"viega mega press"
panikovsky писал(а): (04 дек 2018, 11:11)
И это нашему форуму предоставила Viega для детального обзора,
когда о них в России вообще мало кто знал,не то что видел

#12 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 04 дек 2018, 12:11
монтана

к чему тогда писать вопросы, на которые у меня явно нет ответов.
Barsukus писал(а): (04 дек 2018, 01:13)
Был довольно простой вопрос , зачем столько слов и ни слова конкретики . Повторяю

вопрос - ПС у вас уже в работе , т.е. греет ?

в качестве решения пишут
panikovsky писал(а): (04 дек 2018, 11:11)
Форма огульности ни есть само решение .


#13 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 04 дек 2018, 12:23
panikovsky

Опять же на нашем форуме были впервые показаны в России
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)
Я не в коей мере не умаляю достоинств данного сайта, просто например в instagram сейчас присутствует очень большое количество сантехников и сварщиков, демонстрирующих свои работы возможным будущим клиентам.

У Sansvar'a более 11 тыс. подписчиков, и именно он рекомендует устанавливать дисковые затворы eurofly и часто использует в работе соединение труб с помощью фитингов системы viega mega press. Судя по фото человек действительно очень качественно выполняет свою работу.

Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:

Не сочтите за рекламу...


#14 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 04 дек 2018, 12:51
Эак

panikovsky

То что делает Олег,Дмитрий и т.д с Мастерград их немало в России

Они профи в своём монтажном мире

Я делаю то,что они не делают и имеют в этом лишь поверхностные познания,

точно так же как я в их монтажном мире

Я профи в своём мире исследований ТПА

Все мы разные в большом сантехническом мире

Сантехники Пети,Васи,Феди,которых миллионы в нашей стране не могут работать

с дорогой продукцией иноземных производителей,им что попроще надо,

потому как в их регионе нет таких финансов как в Москве


#15 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Добавлено: 04 дек 2018, 16:18
Barsukus
Zerg, эту тему я уже читал.

Монтана, может я конечно не верно понял вашу интонацию. По вопросу - не знаю, когда спрашивал на другом форуме (мастерград) про работоспособность схемы, где подробнее описал как это всё выполнено - сказали что работать должно, но лучше с лесенкой и краном маевского ПС ставить (у меня П-образный с доп змейкой тонкой по середине), само собой выяснится это когда подключу, теперь сделаю это раньше пробно. Просто сюда я пришёл несколько с другим вопросом, т.к. там ничего внятного не услышал, и из-за того, что здесь бывает Эак, мне интересно его мнение по некоторым моментам, человек явно имеет практический опыт не малый.

Panikovsky, мастерград я читал, а за cs-cs большое спасибо, почитаю что там вышло у него, не знал, что ещё и с сантехникой его сайт буду изучать (с электрикой тоже проблемы были, не мало времени я провёл за чтением его сайта). Олега Sansvar я действительно смотрю в ютубе, вот в соцсетях не обитаю особо. Еврофлай и проблему коррозии увидел у него, и когда человек профессионал, но отказывается от дополнительного заработка и перестаёт делать выводы на ПС от стояка, это заставляет задуматься, что проблема и правда есть и просто качественным монтажом не решается. А viega mega press услышал на мастерграде, где задавал подобные вопросы, но как оказалось ни с гебо, ни с мегапресс тот человек не работает и никакого опыта не имеет, так что спрашивать дальше бесполезно. А вот сама система интересна, не понятно только с допуском на водоснабжение. Сансвар прекрасный сварщик и не малый имеет опыт сантехнический, но в плане кранов и прочей запорной арматуры Эак, как мне кажется, намного больше разбирается, и еврофлай изучал разбирал и мучал.
Все мы разные в большом сантехническом мире
Эак писал(а): (04 дек 2018, 12:51)
Инет-это помойка большая,где один чихнул и понеслось копирование
на разных сайтах. Я вот изучаю всё сам на практике и что пишут на разных сайтах
меня лично абсолютно не интересовало и не интересует
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)
Именно по этому всегда как минимум интересно услышать разные мнения основанные на личном опыте) Я тоже, что могу сам изучаю, но эту проблему изучить сам я возможности не имею, а спросить у людей, которые изучают лишним не будет ведь.
Здесь каждый случай гальванопары рассматривается по отдельности
Эак писал(а): (04 дек 2018, 10:07)
Нержавеющая сталь-углеродистая сталь не являются гальванопарой
Эак писал(а): (04 дек 2018, 10:07)
Вот я и хотел бы рассмотреть отдельно случай гальванопары на отводах к ПС, если такой имеет место быть, и ваше мнение по этому поводу. Это явление имеет место быть, так ведь? Поправьте/назовите бредом, если не прав, но помогите разобраться.
Прямого контакта между латунным краном и резьбой не будет, там лён, паста, это понятно. Но, как я понял, реакция происходит не по наружной поверхности, а изнутри. Водопроводная вода, пусть слабый, но электролит, там растворено определённое кол-во солей, иногда не малое. В обычном отводе вода идёт оцинкованная труба - латунный кран - обычно полипропилен или металлопластик - канализация, вода не участвует в электрохимической реакции, т.к. направление в другую сторону, от трубы и там таких проблем никто не замечал. В отводах на ПС же происходит обратный ток воды, латунный кран - оцинкованная труба, при этом изнутри никакой защиты нету - вода как электролит обеспечивает через себя непрямой контакт между латунью и оцинкованной трубой и возникновение гальванопары?
Если эти размышления верны, тогда как можно исключить/снизить эти риски? Повторюсь, про электро ПС всё понятно, но в моём случае это невозможно на данный момент. Понимаю, что возможно многие смотрят на это проще - "рванёт - тогда и размышляй, а пока не делай мозги", но я так не могу...

1.
Нержавеющая сталь-углеродистая сталь не являются гальванопарой
Эак писал(а): (04 дек 2018, 10:07)
Выходит кран из нержавейки на оцинкованной трубе исключает возможность возникновения гальванопары и является как минимум вариантом значительно снижающим риски?

2. Если нет, то всё же может кто-то что-то сказать, если между краном и трубой отвода будет переходник, т.е. (Gebo обжимная соединительная муфта с резьбой или viega mega press соединительный элемент с резьбой, ссылку вставить не позволяет на эти изделия) это может исправить ситуацию?

3.
У меня таких отводов (50мм) пруд пруди на работе и на них краны и манометры установлены и не только
10 лет на разных системах и полный порядок
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)

возможно мне с этого надо было начать... Среди "разных систем" есть такие, где происходит циркуляция аналогично таковой, которая происходит через ПС? Если есть, то выходит прям отдельной проблемы обособлено с отводами на ПС в принципе и нету по вашему опыту?

4. Места сварки можно ли покрасить грунтовкой для радиаторов вместо цинковой краски специальной? И надо ли вообще их красить или исходя из
разрежьте любую стальную оцинкованную трубу,которая сваривалась
и увидите сколько цинкового покрытия отсутствует в трубе спустя всего 1 год,
это метры а не не счастные 5см от которых как мёртвому припарки
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)
это в принципе больше понты и необходимости обрабатывать отдельно места сварки нету вовсе?

Благодарю всех за уделённое время, кое-что уже стало понятнее.

Отправлено спустя 8 минут 37 секунд:
Zerg, эту тему я уже читал.

Монтана, может я конечно не верно понял вашу интонацию. По вопросу - не знаю, когда спрашивал на другом форуме (мастерград) про работоспособность схемы, где подробнее описал как это всё выполнено - сказали что работать должно, но лучше с лесенкой и краном маевского ПС ставить (у меня П-образный с доп змейкой тонкой по середине), само собой выяснится это когда подключу, теперь сделаю это раньше пробно. Просто сюда я пришёл несколько с другим вопросом, т.к. там ничего внятного не услышал, и из-за того, что здесь бывает Эак, мне интересно его мнение по некоторым моментам, человек явно имеет практический опыт не малый.

Panikovsky, мастерград я читал, а за cs-cs большое спасибо, почитаю что там вышло у него, не знал, что ещё и с сантехникой его сайт буду изучать (с электрикой тоже проблемы были, не мало времени я провёл за чтением его сайта). Олега Sansvar я действительно смотрю в ютубе, вот в соцсетях не обитаю особо. Еврофлай и проблему коррозии увидел у него, и когда человек профессионал, но отказывается от дополнительного заработка и перестаёт делать выводы на ПС от стояка, это заставляет задуматься, что проблема и правда есть и просто качественным монтажом не решается. А viega mega press услышал на мастерграде, где задавал подобные вопросы, но как оказалось ни с гебо, ни с мегапресс тот человек не работает и никакого опыта не имеет, так что спрашивать дальше бесполезно. А вот сама система интересна, не понятно только с допуском на водоснабжение. Сансвар прекрасный сварщик и не малый имеет опыт сантехнический, но в плане кранов и прочей запорной арматуры Эак, как мне кажется, намного больше разбирается, и еврофлай изучал разбирал и мучал.
Все мы разные в большом сантехническом мире
Эак писал(а): (04 дек 2018, 12:51)
Инет-это помойка большая,где один чихнул и понеслось копирование
на разных сайтах. Я вот изучаю всё сам на практике и что пишут на разных сайтах
меня лично абсолютно не интересовало и не интересует
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)
Именно по этому всегда как минимум интересно услышать разные мнения основанные на личном опыте) Я тоже, что могу сам изучаю, но эту проблему изучить сам я возможности не имею, а спросить у людей, которые изучают лишним не будет ведь.
Здесь каждый случай гальванопары рассматривается по отдельности
Эак писал(а): (04 дек 2018, 10:07)
Вот я и хотел бы рассмотреть отдельно случай гальванопары на отводах к ПС, если такой имеет место быть, и ваше мнение по этому поводу. Это явление имеет место быть, так ведь? Поправьте/назовите бредом, если не прав, но помогите разобраться.
Прямого контакта между латунным краном и резьбой не будет, там лён, паста, это понятно. Но, как я понял, реакция происходит не по наружной поверхности, а изнутри. Водопроводная вода, пусть слабый, но электролит, там растворено определённое кол-во солей, иногда не малое. В обычном отводе вода идёт оцинкованная труба - латунный кран - обычно полипропилен или металлопластик - канализация, вода не участвует в электрохимической реакции, т.к. направление в другую сторону, от трубы и там таких проблем никто не замечал. В отводах на ПС же происходит обратный ток воды, латунный кран - оцинкованная труба, при этом изнутри никакой защиты нету - вода как электролит обеспечивает через себя непрямой контакт между латунью и оцинкованной трубой и возникновение гальванопары?
Если эти размышления верны, тогда как можно исключить/снизить эти риски? Повторюсь, про электро ПС всё понятно, но в моём случае это невозможно на данный момент. Понимаю, что возможно многие смотрят на это проще - "рванёт - тогда и размышляй, а пока не делай мозги", но я так не могу...

1.
Нержавеющая сталь-углеродистая сталь не являются гальванопарой
Эак писал(а): (04 дек 2018, 10:07)
Выходит кран из нержавейки на оцинкованной трубе исключает возможность возникновения гальванопары и является как минимум вариантом значительно снижающим риски?

2. Если нет, то всё же может кто-то что-то сказать, если между краном и трубой отвода будет переходник, т.е. (Gebo обжимная соединительная муфта с резьбой или viega mega press соединительный элемент с резьбой, ссылку вставить не позволяет на эти изделия) это может исправить ситуацию?

3.
У меня таких отводов (50мм) пруд пруди на работе и на них краны и манометры установлены и не только
10 лет на разных системах и полный порядок
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)

возможно мне с этого надо было начать... Среди "разных систем" есть такие, где происходит циркуляция аналогично таковой, которая происходит через ПС? Если есть, то выходит прям отдельной проблемы обособлено с отводами на ПС в принципе и нету по вашему опыту?

4. Места сварки можно ли покрасить грунтовкой для радиаторов вместо цинковой краски специальной? И надо ли вообще их красить или исходя из
разрежьте любую стальную оцинкованную трубу,которая сваривалась
и увидите сколько цинкового покрытия отсутствует в трубе спустя всего 1 год,
это метры а не не счастные 5см от которых как мёртвому припарки
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)
это в принципе больше понты и необходимости обрабатывать отдельно места сварки нету вовсе?

Благодарю всех за уделённое время, кое-что уже стало понятнее.