Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 01.12.2015
Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Всем привет!
У нас отдельно стоящее административное одноэтажное здание. Есть раздевалки с душевыми. Вот иногда появляется зловонный запах, не можем понять причину его появления. Ремонт здания проводился два года назад. И в течении этого времени временами появляется зловонье в мужской и женской душевых. До ремонта душевых не было.
- На магистральной трубе, которая идёт к душевым установлен гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм. На данной магистрали нет унитазов, унитазы начитаются уже после гидрозатвора, два туалета (М и Ж). Туалеты расположены рядом друг с другом, через стенку и унитазы установлены на одной канализационной трубе. В мужском туалете есть фановая труба, которая выходит на крышу из пластика Д50мм. Длина фановой трубы 5 метров.
- В душевых установлен сливной трап с гидрозатвором. Трап чистится несколько раз в день и проверяется уровень воды в гидрозатворе.
- Так же на этой трубе находятся сливные трапы в саунах (мужской и женской). Сауны пока не работают.
- Вентиляция идет принудительная на две душевые (каждая по 15 кв.м.) и 4 туалета на 4 унитаза. На вытяжке установлен канальный вентилятор ВК-150 (750 куб/ч). Вытяжной вентилятор работает 30 минут и 30 минут выключен.
- Канализационные колодцы чистые
В чём может быть проблема подскажите пожалуйста?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 02.11.2013
- Откуда: Урал
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Как вариант: при одновременном (залповом) смыве из бачков нескольких унитазов происходит срыв гидрозатвора, фановая труба-то у вас лишь полтинник.
-
- Новичoк
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 01.12.2015
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
«Veni, vidi, vici»
-
- Новичoк
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 01.12.2015
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 196
- Зарегистрирован: 06.01.2013
- Откуда: Тверская обл.
- Возраст: 67
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Есть ещё мысли?????????? |
На вытяжке установлен канальный вентилятор ВК-150 (750 куб/ч) |
Отправлено спустя 15 минут 23 секунды:
Может быть неплотно закрытая прочистка выпуска (перед наружной стеной) находится в зоне забора воздуха
Вентиляция идет принудительная |
Ещё 5 копеек)) Приоткройте немного дверь в проблемные помещения, приложите полоску бумаги вверху, внизу двери. Получите информацию для анализа.
Отправлено спустя 11 минут 23 секунды:
гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
На магистральной трубе, которая идёт к душевым установлен гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм. |
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
гидрозатвор из 4-х отводов Д110мм |
Размеры, уклоны и длину прямого участка после конструкции (справа, на чертеже серый) можете проставить?
В мужском туалете есть фановая труба, которая выходит на крышу из пластика Д50мм. Длина фановой трубы 5 метров. |
На каком расстоянии от туалетов стоИт этот затвор-самопал? Может, подзасорилось ниже, и в этот отстойник забивает при смыве? заодно и проталкивает возд. пузырь в трапы?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 196
- Зарегистрирован: 06.01.2013
- Откуда: Тверская обл.
- Возраст: 67
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Что-то такое? Если да - так себе идея, |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 196
- Зарегистрирован: 06.01.2013
- Откуда: Тверская обл.
- Возраст: 67
- Новичoк
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20.11.2018
- Откуда: Москва
- Возраст: 44
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
Ничего не сказано про раковины, их сброс должен быть налажен до гидрозатвора в вашем случае. Вы сказали про канализационные колодцы, это которые под откачку асинизаторами полагаю?? Сделайте тогда вот что. Перед откачкой зафиксируйте отсутствие запаха, после отъезда асинизаторской машины, примерно через час пройдите в сан. узлы и душевые. Если запах есть, значит гидрозатворы ваши не работают. Возьмите пустую ёмкость , наберите в неё воды из под крана, вылейте во все трапы в данной комнате. Запах должен уйти. На время). Где в магистрали сточного калектора стоят фаны d 50 mm.? Вы сказали что после ремонта стал появляться запах - это подтверждение моих слов. Конкретная причина может состоять в не соблюдении канализационного уклона сточных труб.
Быстрое решение проблемы: установить уличные фаны на асинизационные колодцы. Запах буёдет уходить.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Периодическое зловонье в душевых. В чём проблема???
- Новичoк
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 20.11.2018
- Откуда: Москва
- Возраст: 44
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 1 гость