Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
- Контактная информация:
#1 Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Всем привет! Посмотрел недавнее видео одного уважаемого в мире отопления человека, в котором он хает чужую работу, называя всех не достойных мастеров пропиленщиками Дело в том, что он утверждает, что расход (напор) котлового насоса до гидрострелки, должен превышать суммарный расход всех последующих насосов, приводя в пример сумму всех максимальных расходов данной карявенькой котельной. Хотел бы услышать мнение по этому поводу. Так как данное утверждение, вроде как верное, но в то-же время ставит под сомнение корректную роботу гидравлического распределителя, коллекторов и групп быстрого монтажа к примеру на 5 контуров от настенного котла. Но это же все работает... Вообще кто то знает конкретный расчет котлового насоса?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#2 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
И как его можно назвать уважаемым после такого бреда. Этот "таварисч" явно пиарится. Посмотрите его видос про тепловые насосы - станет все понятно кто он такой и каков его уровень знаний и практики.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#3 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Бред сивой кобылы. Котельную делали, конечно, долбо@бы, но и сам автор ролика, видимо мёдом торговал, судя по его рассуждениям.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
- Контактная информация:
#4 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Вот и я думаю что не совсем корректно считать сумму максимальных расходов, ведь они могут работать на первых скоростях и каждая ветка имеет свои сопротивления... Да, это понятно что в данной ситуации с количеством насосов ребята явно переборщили. Так можно было просто их отключить и попробовать котловым все продавить. В результате то все было срезано, переделано медью и металопластом с двумя насосами (помимо котлового)
Ок, вопрос, а сейчас котловой насос, что превышает суммарный расход новых двух?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#5 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
они для чего то поставили короткозамкнутый коллектор и впендюрили заку доп. насос на радиаторную ветку. Для чего? Медь - ну красиво это, не спорю и выглядит "богато". Бойлер в подвале - ну спорно, если побежит, то не скоро про это узнают, т.к туда редко видно лазают.
Расход котлового насоса должен иметь расход, который покроет теплопотери дома на определенном режиме - вот его задача, если он работает на ГС. Опять же какой котел - конденсатник имеет свой режим, традиционный - свой.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#6 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Расход котлового насоса должен иметь расход, который покроет теплопотери дома |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
- Контактная информация:
#7 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
А установка на каждый насос обратного клапана решила бы проблему (имею ввиду ту корявую котельную)
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
- Контактная информация:
#8 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Так можно было просто их отключить и попробовать котловым все продавить |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
- Контактная информация:
#9 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Так эта перемычка только на радиаторы 3 этажа влияла, я так понимаю. Ну, да ладно, если отключить все насосы, а ветку 3 этажа перекрыть?
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
- Контактная информация:
#10 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Это если бы гидрострелка была.
Я хз что там за насосы вообще были, но сильно подозреваю что насос третьего этажа душил остальные через коллектор обратки.
Хз опять же, может и работало бы, а может и конфилктовать оставшиеся между собой начали. Система с этаким весьма непостоянным расходом по веткам получилась, в случае отключения одной или двух из.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
- Контактная информация:
#11 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Так в результате они оставили котловой насос и еще два на первичном кольце, эти два опять получились с большей производительностью чем котловой и без обратных клапанов все заработало (вроде как), почему?
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
- Контактная информация:
#12 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
А, ну если все насосы отключить и оставить котловой, то думаю ветки первого и второго этажа заработали бы.
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
Да он сам там не понял, что это было, и начал какую-то херню из области гидрострелки, которой там не было, нести. Все эти насосы что до, что после последовательно с котловым работали, то есть совместно.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
- Контактная информация:
#13 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Я думаю не только в насосах проблема была, а в том, что через короткое плечо 3 этажа очень быстро возвращалась горячая обратка в котел, на что он реагировал выключением, не прогревая остальные этажи. Тогда дело в балансировке...
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#14 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
Та может там тупо грязевик забился - до этого же 3 года все работало - его и не чистили. Регулярно такое встречается. А этот дохтур айбалит.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
- Контактная информация:
#15 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов
до этого же 3 года все работало |
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей