Посмотрел недавнее видео одного уважаемого в мире отопления человека, в котором он хает чужую работу, называя всех не достойных мастеров пропиленщиками
sss-36 писал(а): (24 окт 2018, 15:25)
Нелепо называть "уважаемым в мире отопления" человека, который снимает теплоизолирующие кожухи с групп быстрого монтажа и выбрасывает их в помойное ведро.

Уважаем он только в среде чайников, пытающихся самостоятельно спроектировать и собрать свое отопление. "Говорящие головы," заполонившие ютуб и инстаграм влегкую создают имидж эксперта, продекламировав пару-тройку цитат из учебника Сканави.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#17 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

Насосов наворотили - как бы не улетело это всё как вертолёт. Денег много - толку мало.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#18 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

А что по поводу переделки? Там что котловой насос получился больше по расходу чем два на первичном контуре? И вообще про такое подключение, а именно об узле подмеса теплого пола через двухходовой. При закрытии двухходового не начнет ли насос затягивать из обратки первичного кольца, ведь на байпасе вентиль с маленькой пропускной способностью? Что на счет обратного клапана?

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#19 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

download/file.php?mode=view&id=178963

Было-стало. В обоих случаях через котоловой насос проходило ровно столько, сколько через все ветки в сумме. С точностью до милиграмма, ежели конечно течи нигде не было.

Справедлив ли такой подход к расчету насосов - Безымянный.JPG
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#20 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

Сейчас сделано так.

Справедлив ли такой подход к расчету насосов - Документ3.png

Eppur si muove!
Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#21 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

Блин, точно, Гидрострелка Компактная™. Невнимательно второй видос смотрел. Да, вызывает антирес мощность "вторичных" насосов, особенно радиаторной ветки.

А почему нижние две стрелки вправо указывают?

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#22 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

Вторичные кольца циркулируют в этом направлении,если не повезет угадать с расходами

всех насосов, в этой компактной трубке будет конфликт и опять косячная система.

Eppur si muove!
Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#23 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

В общем получился у него этакий насосно-смесительный узел, в котором роль двухходового выполняют терморегуляторы на радиаторах. Причём двухходовой при этом стоит не со стороны "сети", а со стороны "системы отопления дома". Получается, что при полностью открытых терморегуляторах (когда холодно мля) у него идёт наибольший подмес, который по идее вообще на фиг не нужен при газовом котле, ведь это не ЦО 115-130-150. И не твёрдотопливный котёл с теплоаккумулятором.

Плюс шестнадцатый металлопластик по кругу, и настроечные клапана в комплект к терморегуляторам.

Дальше идёт ещё один такой же узел, со вложенным таким же. Я бы сказал рекурсивный.

В виду вышеперечисленного, расходы у него гуляют тудой-сюдой, так что йух его знает , товарищ майор, насчёт справедливости.

Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#24 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

Изначальную схему я кстати тоже неправильно нарисовал, вот так правильней. Там ещё насос бойлера есть, который тоже возможно "коротил" систему, но как он подключен я хз.

download/file.php?mode=view&id=179005

Справедлив ли такой подход к расчету насосов - Безымянный2.JPG
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#25 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

В результате у него получилась стандартная рабочая схема и если из нее выкинуть насос РО - она тоже рабочая, но максимально простая.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 05.04.2012
Откуда: РБ, г.Гомель.
Контактная информация:

#26 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

Я смотрел эти ролики, также заинтересовался.

У меня было несколько случаев, когда при установке гидрострелки, котловой насос все нормально прогревал, котел не тактовал и всё вроде как нормально... Но до тех пор, пока котел не дошел до выставленной температуры. Потом началось следующее - котел включается, мигом догревает температуру и выключается. И так постоянно. Так понял, что насос слишком мощный и модуляция никакущая. С последнего такого объекта так и уехал не поняв причину :) но почти ночью, т.к. попал в засаду, когда решил почистить фильтр обратки котла. До сих пор не могу понять ситуацию.

Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#27 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

РО - радиаторное отопление? Тогда если только перемычку убрать. И как минимум одну башку с терморегулятора.

Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:

Andrey K., а система какая была?

Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#28 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

максимально простая
novor113 писал(а): (27 окт 2018, 20:10)
Максимально простую систему водяного отопления я в одной деревне видел. Там не то что насосов, а и радиаторов не было. Котёл, из подачи выходит труба, емнип сотая, обходит по периметру дом и возвращается тем же путём в котёл. Прогрев помещений - равномернее некуда.

Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#29 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

У меня в доме такая система - труба без радиаторов - каждый день ее вижу и менять не планирую. В новом доме будет везде ТП и тепловой насос, вернее 2 шт.

Мы говорим о современной системе с другими материалами, печки и лежанки на них - уходят в прошлое.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 05.04.2012
Откуда: РБ, г.Гомель.
Контактная информация:

#30 Re: Справедлив ли такой подход к расчету насосов

Сообщение »

Andrey K., а система какая была?
Ацетилен писал(а): (27 окт 2018, 20:23)
Радиаторное отопление. Но были и совмещённые - с насосом на РО и ТП.

Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:

Мы говорим о современной системе с другими материалами, печки и лежанки на них - уходят в прошлое.
novor113 писал(а): (27 окт 2018, 23:19)
У меня был опыт совмещения газового котла и печки со встроенным в неё теплообменником. Заказчик очень доволен. И по деньгам вышло дешевле немного чем покупать нормальный твердотопливник, и печь работает как аккумулятор - когда топится прогревает и дом и сама тепло в себя вбирает, когда прогорают дрова, то в межсезонье почти сутки отапливает дом на накопленном тепле в кирпиче печи.

Если бы строил для себя дом, то этот вариант рассматривал бы в первую очередь.