Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Какой выбрать полотенцесушитель? Плюсы и минусы полотенцесушителей.

Модераторы: Duga, hashmelator, викинг, Труболом, Эак, San-Remo


Реклама
Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20400
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#2 Re: Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Сообщение » 08 окт 2018, 18:06

При одном закрытом кране ? У мастера то не спрашивали ? Или ему это не надо ?
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...


Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6709
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.
Контактная информация:

#4 Re: Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Сообщение » 08 окт 2018, 21:02

краны оба открыты.
Евгений Шубников писал(а):
(08 окт 2018, 18:33)
судя по фото нет
Не чини того, что работает. Берт Ланс

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07.10.2018
Контактная информация:

#5 Re: Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Сообщение » 08 окт 2018, 21:09

Не смотрите фото на краны, они открыты уже. В этом я разбираюсь. Лучшие подскажите из-за чего не прогревается?

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6709
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.
Контактная информация:

#6 Re: Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Сообщение » 08 окт 2018, 21:12

А стояки где? Это квартира или частный дом?
Не чини того, что работает. Берт Ланс

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07.10.2018
Контактная информация:

#7 Re: Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Сообщение » 08 окт 2018, 21:43

Это квартира стояки под потолком в карридоре идут. Как они там идут не известно. В квартиру заходят только 2трубы.п/с почти не греет, всё уходит через перемычку

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6709
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.
Контактная информация:

#8 Re: Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Сообщение » 08 окт 2018, 21:48

а перемычка была изначально?
Не чини того, что работает. Берт Ланс

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20400
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#9 Re: Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Сообщение » 08 окт 2018, 22:52

В этом я разбираюсь
Евгений Шубников писал(а):
(08 окт 2018, 21:09)
всё уходит через перемычку
Евгений Шубников писал(а):
(08 окт 2018, 21:43)
Ну ... вывод ? Верхний приход - верхний и уход ... а байпас должен быть у ПС .
Ваш мастер слышал слово американки ?
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07.10.2018
Контактная информация:

#10 Re: Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Сообщение » 08 окт 2018, 23:04

Куда байпас ставить и где нужны американки? Можно поподробнее!?

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20400
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#11 Re: Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Сообщение » 08 окт 2018, 23:22

Куда байпас ставить
Евгений Шубников писал(а):
(08 окт 2018, 23:04)
байпас должен быть у ПС
монтана писал(а):
(08 окт 2018, 22:52)
где нужны американки
Евгений Шубников писал(а):
(08 окт 2018, 23:04)
Если потёк ПС - как вы вы его снимите ? Насколько я вижу запакованы наглухо на
муфты .
Надо вам посмотреть , а не отдельная ли у вас протяжка труб ( т.е. индивидуальная )
тогда и байпас не нужен .
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 07.10.2018
Контактная информация:

#12 Re: Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Сообщение » 09 окт 2018, 07:55

Нет полотенце не на муфте, оно с гайками шло. По поводу индивидуально й, Слесарь с управляйки сказал нужно ставить перемычку, будто бы соседей отключим. А посмотреть как идут нет возможности, всё зашито
.


Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 9203
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#14 Re: Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Сообщение » 09 окт 2018, 12:40

стояки под потолком в карридоре идут. Как они там идут не известно. В квартиру заходят только 2трубы.п/с почти не греет, всё уходит через перемычку
Евгений Шубников писал(а):
(08 окт 2018, 21:43)
По поводу индивидуально й, Слесарь с управляйки сказал нужно ставить перемычку, будто бы соседей отключим. А посмотреть как идут нет возможности, всё зашито
Евгений Шубников писал(а):
(09 окт 2018, 07:55)
Хреновая конструкция... какой это стояк? Стояк - это вертикальный трубопровод, раздающий воду поэтажно, сверху-донизу, а тут..
Почему все уходит через такую перемычку? Да потому что воде так легче - меньше сопротивления. А ПС с боковым подключением в такой ситуации - наихудший вариант.
Нужен полотенцесушитель с нижним подключением, существующую перемычку - убрать, переставить краны максимально ближе к ПС, а байпас сделать длиннее и меньшим диаметром.

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20400
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#15 Re: Не прогревается п.с лесенка с боковым подключением

Сообщение » 09 окт 2018, 17:34

а тут
Рин писал(а):
(09 окт 2018, 12:40)
Есть такие старые дома , подача и обратка лежат на чердаке ( подвала нет ) , а стояки
проходят параллельно в санузле кольцуясь по полу первого этажа ... работали
беспрекословно , совершенно не зная слова " завоздушилось " ... пока жильцы
не стали вклиниваться и дробить , и прятать " концы " ... ну они - концы к ним
и пришли . Так что насчёт " хреновой конструкции " - я бы поспорил :grin:

Отправлено спустя 17 минут 49 секунд:
не на муфте, оно с гайками
Евгений Шубников писал(а):
(09 окт 2018, 07:55)
Ошибся я значит , фотка не очень . Короче ,


ПС уходит влево , краны с американками в
гайки ПС , адаптеры в краны , тройники с байпасом и никаких заужений труб как
сейчас после кранов .
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...


Новая тема Ответить

Вернуться в «Полотенцесушители»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ацетилен, den53 и 0 гостей