Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 16 авг 2018, 00:28
Летающий Монстр
Добрый день.
Насколько я понимаю, один из главных врагов современных систем отопления в загородных домах это воздух в системе. Особенно учитывая что в 95% случаев сейчас ставят стальные панельные радиаторы, толщина стенок у которых чуть больше 1мм (!!).
Поэтому важнейший критерий выбора трубы для отопления является отсутствие диффузии (пропуска воздуха внутрь трубы). Среди полипропилена, насколько я понимаю использовать можно только трубу армированную алюминием, благодаря которому она становится воздухонепроницаемой. Однако встает резонный вопрос, а что же тогда делать с фитингами. Насколько я знаю фитингов бывают только обычные, универсальные для всех полипропиленовых труб, без каких либо армировок. Учитывая, что этих самых фитингов в системе отопления будет огромное количество, вопрос - можно ли вообще использовать полипропиленовые трубы в системе отопления?
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 16 авг 2018, 07:02
Zerg
Даже при огромном количестве фитингов, площадь незащищенная алюминием будет в пределах 1% (если на стыках алюминий не зачищать), то есть кислород будет проникать в мизерных количествах, которыми на практике можно пренебречь.
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 16 авг 2018, 07:28
Салутан
Полипропиленвые трубы лучше всего использовать в канализации, для воды и отопления, есть пекс, медь и сталь.
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 16 авг 2018, 14:59
Летающий Монстр
Даже при огромном количестве фитингов, площадь незащищенная алюминием будет в пределах 1% (если на стыках алюминий не зачищать), то есть кислород будет проникать в мизерных количествах, которыми на практике можно пренебречь. Zerg писал(а): ↑(16 авг 2018, 07:02) |
Глядя на кол-во фитингов в котельных, там попахивает далеко не 1%. Я бы сказал процентов 7.
Но это не суть, пусть даже 1%. Панельным радиаторам много то и не надо чтобы развалиться учитываю толщину стенки в 1мм стали. В полностью герметичной системе они лет 50 прослужить то должны, на мой взгляд, а вот с этим 1% не может сократиться цикл жизни их в 5-10 раз?
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 16 авг 2018, 18:28
Zerg
В полностью герметичной системе они совсем не должны ржаветь. Я тут по другому бы рассуждал, если мы пренебрегаем защитой от кислорода, панельный радиатор проживет года 2-3, то есть уменьшив концентрацию кислорода в 100 раз, мы по идее должны выйти на расчетные 50 лет.
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 16 авг 2018, 18:52
Летающий Монстр
В полностью герметичной системе они совсем не должны ржаветь. Я тут по другому бы рассуждал, если мы пренебрегаем защитой от кислорода, панельный радиатор проживет года 2-3, то есть уменьшив концентрацию кислорода в 100 раз, мы по идее должны выйти на расчетные 50 лет. Zerg писал(а): ↑(16 авг 2018, 18:28) |
Жаль что все наши разговоры это только субъективные рассуждения, а опытов таких никто не ставил
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 18 авг 2018, 17:48
Аквамикс
только пекс армированный алюминиевой фольгой имеет 100%ую защиту от кислорода
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 18 авг 2018, 18:12
викинг
Стопроцентная и не нужна.
В техпаспорте любого панельника сказано,содержание кислорода не должно превышать...
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 18 авг 2018, 18:23
Аквамикс
Стопроцентная и не нужна.
В техпаспорте любого панельника сказано,содержание кислорода не должно превышать... викинг писал(а): ↑(18 авг 2018, 18:12) |
набрать "нужный" объем кислорода - это всего лишь вопрос времени
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 18 авг 2018, 20:48
Салутан
только пекс армированный алюминиевой фольгой имеет 100%ую защиту от кислорода Аквамикс писал(а): ↑(18 авг 2018, 17:48) |
читайте мат часть лучше
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 18 авг 2018, 20:58
Аквамикс
только пекс армированный алюминиевой фольгой имеет 100%ую защиту от кислорода
Аквамикс писал(а): ↑(Сегодня, 17:48)
читайте мат часть лучше Салутан писал(а): ↑(18 авг 2018, 20:48) |
у вас есть доказательства обратного?
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 18 авг 2018, 21:06
Салутан
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 18 авг 2018, 21:11
Аквамикс
к чему написал?
или пекс, по вашему, кислород не пропускает?
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 18 авг 2018, 21:14
Салутан
90 процентов труб идут с EVOH (гугл в помощь). Алюминий у пекс для других целей.
Re: Диффузия фитингов полипропилена
Добавлено: 18 авг 2018, 21:18
Аквамикс
90 процентов труб идут с EVOH (гугл в помощь). Алюминий у пекс для других целей. Салутан писал(а): ↑(18 авг 2018, 21:14) |
слой EVOH не предотвращает полностью эмиссию кислорода, а лишь уменьшает кислородопроницаемость до значения 0,05–0,1 г/ м3 · сут.
гугл в помощь
мат часть((