Добрый день, уважаемые спецы. Прошу совета и помощи.
Дом П-44, 7 этаж. Горячую воду отключают довольно часто. После включения воды полотенцесушитель холодный. Помогает только стравливание через краны Маевского. После этого снова горячий. Если его перекрыть до отключения горячей воды, а после того, как горячую воду дали, снова подключить, этой проблемы нет.

Изображение

Изображение
Изображение
Последний раз редактировалось викинг 01 авг 2018, 07:48, всего редактировалось 1 раз.

Реклама
Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20340
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#2 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 31 июл 2018, 20:08

Не получается картинки
Ольга N писал(а):
(31 июл 2018, 11:46)
Не надо . Так будет вечно .
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...


Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 24.07.2018
Контактная информация:

#4 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 01 авг 2018, 08:42

Подключение боковое, в верхней подводке при отключении скапливается воздух. Явление нормальное, могло быть хуже.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1846
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#5 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 01 авг 2018, 09:34

Вот если бы верхняя пп труба была наклонена как нижняя проблем бы не было.
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20340
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#6 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 01 авг 2018, 20:55

Почему?
Ольга N писал(а):
(01 авг 2018, 01:49)
Не повезло с мастерами .
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Новичoк
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 31.07.2018
Контактная информация:

#7 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 02 авг 2018, 10:37

Подключение боковое, в верхней подводке при отключении скапливается воздух.
Явление нормальное, могло быть хуже.
Салутан писал(а):
(01 авг 2018, 08:42)
Спасибо, понятно.
Т. е. такая работа полотенцесушителя - норма?

Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Вот если бы верхняя пп труба была наклонена как нижняя проблем бы не было.
VOIN67 писал(а):
(01 авг 2018, 09:34)
Ясно( Сейчас уже сделать ничего нельзя?

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Почему?
Ольга N писал(а):
(01 авг 2018, 01:49)
Не повезло с мастерами .
монтана писал(а):
(01 авг 2018, 20:55)
Вроде, опытный и грамотный был мастер. Замена полотенцесушителя ничего не даст?

Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 24.07.2018
Контактная информация:

#8 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 02 авг 2018, 13:44

Т. е. такая работа полотенцесушителя - норма?
Ольга N писал(а):
(02 авг 2018, 10:43)
Норма

Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Сейчас уже сделать ничего
Ольга N писал(а):
(02 авг 2018, 10:43)
Лучшее, враг хорошего.

Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Вроде, опытный и грамотный был мастер.
Ольга N писал(а):
(02 авг 2018, 10:43)
Мастер, не профи был, это точно. Но и не напорол. Дело не в ПС, а в подходящих трубах. Что бы избавиться, от завоздушивания надо вести по новой трубы, под нижнее подключение, с наклонами к ПС. Это демонтаж плитки.

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20340
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#9 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 02 авг 2018, 21:18

под нижнее подключение,
Салутан писал(а):
(02 авг 2018, 13:50)
Правда ? А я то дурак всё время лесенки в боковом подключаю ...
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 24.07.2018
Контактная информация:

#10 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 02 авг 2018, 21:53

под нижнее подключение,
Салутан писал(а):
(02 авг 2018, 13:50)
Правда ? А я то дурак всё время лесенки в боковом подключаю ...
монтана писал(а):
(02 авг 2018, 21:18)
Вот, что ты хотел эти сказать? Что при боковом подключении можешь подвести подводку так, что при слива стоянка ПС не воздушиться? Молодец! Давай поделись опытом, на какой вы соте у тебя верхний кран? Или верхняя точка ПС. Я привык ставить сушки под рост заказчика примерно 180-200 до верхней перекладины, при этом не монтируя краны на стоянке под потолком.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1846
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#11 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 03 авг 2018, 08:57

Вспомните старые правила монтажа чугунных радиаторов. Вопрос не стоит выеденного яйца, развезли тут дискуссию... :negative: :negative:
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20340
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#12 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 03 авг 2018, 19:05

поделись
Салутан писал(а):
(02 авг 2018, 21:53)
Наа ... больше не спрашивай .
Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды. - Фото-0190.jpg
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 24.07.2018
Контактная информация:

#13 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 03 авг 2018, 19:22

поделись
Салутан писал(а):
(02 авг 2018, 21:53)
Наа ... больше не спрашивай .
монтана писал(а):
(03 авг 2018, 19:05)
Для предотвращения проблемы завоздушивания ПС, нужны наклоны подводок к ПС. Причем тут твои рисунки? Если ты их соблюдаешь и твоего заказчика устраивает расположение запорной арматуры и высота ПС, я рад за тебя. Я в серии П 44 да и в других сериях, монтирую по большей части ( а связано это с наличием ИТП в доме) нижнее подключении сушек, даже на удаленных участках (трассы до 6 метров бывают). Я понять не могу, чего ты докопался к моему ответу?

Аватара пользователя
Генеральный сантехник
Сообщения: 20340
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#14 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 03 авг 2018, 19:25

больше не спрашивай
монтана писал(а):
(03 авг 2018, 19:05)
Русский понимаешь ? Не твоя тема - совесть имей ... Я ... я ...
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Новичoк
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 24.07.2018
Контактная информация:

#15 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.

Сообщение » 03 авг 2018, 19:40

больше не спрашивай
монтана писал(а):
(03 авг 2018, 19:05)
Русский понимаешь ? Не твоя тема - совесть имей ... Я ... я ...
монтана писал(а):
(03 авг 2018, 19:25)
Ясно... Больше не буду в темах где ты отвечаешь, ставить сложные для твоего понимания вопросы, подрывая твой "авторитет" на форуме. Просто на будующее, не Все монтажники остановились в развитии, на пяти\девятиэтажках 80х годов пострйки.