Ленинградка + тёплый пол, как совместить?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 26.02.2015
Ленинградка + тёплый пол, как совместить?
Добрый день уважаемые специалисты!
У меня возможно для Вас глупый вопрос, но сам я далёк от этого. У меня есть автосервис 80 кв.м, из пеноблока, отапливаю магистральным газом, котёл Sime 24кВт, однотрубная система отопления, с аллюминиевыми радиаторами.
Хочу сделать пристройку (подсобку + ещё одно роментное место) и там топить тёплыми полами, т.к. тело зимой не мёрзнет, а вот ногам прохладно.
каким образом можно совместить тёплый пол с существующей системой?? теплоноситель вода из под крана(кстати говорят что лучше залить дождевую воду, меньше накипи, а её дофига у меня).
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
Re: Ленинградка + тёплый пол, как совместить?
отводы на СУ делаете с магистрали как на радиатор. ПП25 на 70-80 м.кв. ТП достаточно.
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 26.02.2015
Re: Ленинградка + тёплый пол, как совместить?
Т..е. в любом месте врезаться можно? У меня труба 32 по периметру и 25 отвода на радиаторы.
На ТП нужно ставить свой циркуляционный насос? И наверное надо коллекторы? В котле уже есть насос, второй насос не повредит?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
Re: Ленинградка + тёплый пол, как совместить?
в любом. на ТП свой насос, смесительный клапан и коллектор.
Кто сейчас на конференции