Здравствуйте, Специалисты форума!
Образовался такой вопрос - как эффективно обвязать твёрдотопливный котёл, буферную ёмкость и саму систему отопления?
Есть топочная, в ней надо установить котёл, буфер и прокинуть магистрали на радиаторы. Но как я понял, есть предпочтение, чтобы одновременно происходила и загрузка ёмкости и грела система отопления. Получается система забирает себе то тепло, что ей требуется, а остальное накапливается в аккумуляторной ёмкости.
Набросал схему.
Всё вроде как должно работать, но смущает такой вариант, что когда остынет котёл, автоматика отключит циркуляционный насос малого кольца, он в свою очередь откроет шариковый клапан... то получится вариант, что насос системы отопления будет проталкивать обратку по всей длине, остужать котёл... и будет ли забирать горячий теплоноситель с буфера? Получается что при отключении котлового насоса, вся система начинает работать в противоток.В сети встречал фотографии подобных обвязок. Но сижу, рисую и терзают смутные сомнения
Может необходимы обратные клапана в нужных местах? Есть опыт, есть мысли?
Буду благодарен за помощь!
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
- Контактная информация:
#2 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
Слегка покурив интернет, нашёл пару видео выхода из ситуации.
На своём рисунке решил добавить гидрострелку. Пока ещё не понял - правильно ли решил
Ну и два видео по теме (может ещё кому-то этот вопрос интересен) ):
Первое - решение от одного из производителей.
Второе - опыт рукастого умельца собравшего самостоятельно себе систему.
Именно на втором пока остановил свой взгляд и я
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#3 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
при отключении котлового насоса, вся система начинает работать в противоток. |
Видео не смотрел,и тебе не советую.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
- Контактная информация:
#4 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
Лечится так |
Пробежался по схеме... Обратный клапан на баке для чего? Понимаю так, чтобы не было обратного потока через буфер-подача первичного контура-котёл?
Тогда остаётся вопрос, что насос вторичного контура давит в обратку. Часть заходит в буфер, но основной поток идёт по обратке к котлу, проходит через шариковый клапан на обратке (узел защиты от конденсата, он открыт при выключенном насосе котла) и далее по котлу в подачу и приходит в подачу буфера. Тогда получается, что котёл начинает работать как радиатор и выстуживает и так остывшую обратку?
Сложность в том (как мне видится, что я хочу в целях безопасности оставить естественную циркуляцию котёл-буфер) Без этого, 3-х ходовой бы закрылся и все дела.
А второй рисунок с гидрострелкой рабочий? Он мне понравился.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#5 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
насос вторичного контура давит в обратку. Часть заходит в буфер, но основной поток идёт по обратке к котлу |
Верхний ок у бака можно и не ставить,если будут два у котлового насоса.
Я его ставлю для отключения паразитной естественной тяги в сторону котла,при диаметре 2 дюйма часть горячей воды затекает в сторону котла,в общем не нужные потери тепла.
Забудь ты про эту кулибинскую гидрострелку,авантюра это,причем не рабочая.
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#6 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
ТТ можно обвязать с буфером по ЕЦ - защита от закипания при выключении света. С буфера брать на отопление насосом, насос на термостат. Между котлом и ТА желателен термоклапан для подогрева обратки от конденсата в котле.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
- Контактная информация:
#7 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
Запутался в схемах
Как я вспоминаю, основной вопрос - это возможность работы системы без буфера и быстрый разгонный прогрев системы отопления. Если делать по вышеприведённой схеме, то буфер задействован.
Изначально, за пример я брал что-то подобное:
Но из-за расположения в топочной, удобства обслуживания и установки, чуток перемудрилВ общем - утро вечера мудренее
Отправлено спустя 17 минут 29 секунд:
ТТ можно обвязать с буфером по ЕЦ |
Насос контура отопления очень желательно посадить на комнатный термостат, т.к. в обогреваемом помещении комфортная для пребывания обывателя температура может быть и 12-15 градусов. Поэтому зря гонять насос и разгонять горячую воду особого смысла нет...
И вот тут получается вопрос! Допустим пришли через день, затопили котёл, пустили теплоноситель мимо буфера, нагрели быстро радиаторы, они в свою очередь помещение, комнатный терморегулятор отключил насос отопительного контура и пока котёл горит, идёт загрузка буфера. Но когда котёл прогорел, надо сделать так, чтобы он не становился сам на линии радиатором и не охлождал обратку...
Не будь шарикового клапана на обратке, было бы проще - трёхходовой не пустил бы холодную воду через узел защиты от конденсата. А он есть и диаметр трубы там полтора дюйма. И получается, что при каждом включении насоса контура отопления, в котёл пойдёт вода из обратки.
А может и не пойдёт, кто её знает
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#8 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
И получается, что при каждом включении насоса контура отопления, в котёл пойдёт вода из обратки. |
От вторичного насоса ничего не может уйти в котел,если врезка на смеситель идет отдельной трубой с бака |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
- Контактная информация:
#9 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
От вторичного насоса ничего не может уйти в котел,если врезка на смеситель идет отдельной трубой с бака |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#10 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
Вашему |
Когда бак заряжен,и идёт подмес на радиаторы,расход от бака до смесителя очень небольшой,соответственно и скорость маленькая(если конечно обвязку делать 16 мп то вторичный насос точно будет давить в обратку котла ),трубы надо ставить минимум полтора дюйма,в идеале 2".С другой стороны остывающий котел будет пытаться холодную воду проталкивать в низ бака в противоток вторичному насосу,тем самым подпирая обратные клапана.Когда бак разрядиться частичная циркуляция через котел появиться,но это уже будет не актуально,так как вся система остыла и пора топить котел.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
- Контактная информация:
#11 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
Сегодня психанул и увлёкся
Сразу решил так, раз ТА будет, то зачем котёл навороченный с вентилятором и автоматикой. Заменил на рисунке на обычный с механическим регулятором тяги. Ведь задача спалить дрова с максимальным получением КПД. Думаю механика в этом случае справится также хорошо.Котловой насос решил подключить через терморегулятор. Всё ж таки не дело, чтобы насос тарабанил при остывшем котле. Решил - и нарисовал
Дальше более детально разрисовал все узлы. Их конечно ещё просчитывать надо вдумчиво, но уже основная начинка присутствует.
С узлом контура отопления промучался! Либо карандаш сменил, либо вдохновение прошло, но давался сложно. Возможно и упустил важные моменты?
Расширительные баки пристраивал уже из последних сил
Сейчас думаю, может заказчику рисунок отправить, пусть рукастых поищет и монтирует? Далеко объект, практически 100 км и по времени вижу займёт прилично времени. Да и вариант - "что-то где-то упустил" нельзя отменять.
Было конечно, что возвращался в 3 часа ночи и проехал 110 км, чтобы утром чугунный бракованный тройник 32 диаметра поменять но это когда было... тогда ещё глаза горели...
В общем если не устану, то комплектацию посчитаю.
Большое спасибо Викингу за участие и содействие.
Думаю продолжение темы будет...
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
- Контактная информация:
#12 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
В связке с электрокотлом как-то так это всё вижу -
В идеале бы конечно поженить все эти термостаты, датчики, сервоприводы на трёхходовых и электрокотёл (установка температуры) через контроллер какой-нибудь, в смысле сделать полноценное автоматическое погодозависимое регулирование, но до этого я ещё пока не дорос.
По видео - в первом афтору там в каментах уже насували в панамку всякого, по поводу трёх-четырёх часов до прогрева радиаторов. Второе даже смотреть не стал, потому что не понимаю и понимать не хочу, зачем к ТА, который сам по себе БОЛЬШАЯ такая гидрострелка, лепить ещё одну.
У котолов, твёрдотопливных в частности, помимо номинальной мощности, есть ещё такая немаловажная характеристика, как мощность минимальная. Далеко не все производители её указывают, а жаль. Впрочем, они и про номинальную порой безбожно врут, как Стропува например. Если просчитывать теплопотери здания не только на минимальную температуру наружнего воздуха, но и на -10, -5, 0, +5, +10, например, то внезапно могут открыться глаза на некоторые нюансы, касающиеся необходимого объёма ТА и температуры теплоносителя в системе отопления.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
- Контактная информация:
#13 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
некоторые нюансы, касающиеся необходимого объёма ТА |
ТА будет самодельный из какой-то ёмкости. Пока не резали и не варили, т.е. с объёмом можно поиграться.
Данных с избытком. Площадь под 230 кв. м. но в плане расширяться, на сколько не понятно пока
Теплопотери не известны. Радиаторов старых чугунных много видимо в паре работают с теми кто вырезать системы заставляет Насчитал под 260 рёбер.
В общем сказал рассчитывать на 50 литров на кВт котла. Котёл 32 кВт. А сейчас вот и думаю...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
- Контактная информация:
#15 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
Вот есть у меня вопрос. Вообще, это предполагается автомастерская. Понятно, что ворота будут открываться и часто. Но допустим держать температуру в помещении на уровне даже 18 градусов - это роскошь. Как в таком случае посчитать теплопотери?
Я брал по количеству рёбер. 260 шт, брал теплоотдачу в районе 100 Вт ребро. Хотя не думаю, что будут так они кочегарить.
На основании этого, получается мощность системы 26 кВт. И по программке ТА под 2,5 тонны при условии 7 часового перерыва. Но в течении дня, понятное дело, там можно подкидывать и подкидывать. Вопрос только ночью - 7 часов на сон и вперёд
Получается всё подбираю на ощупь. Не силён в расчётах.
Викинг, а курсы не ведутся в зимний период? Всё хочу научиться, то времени нет, то денег, то преподаватели некудышные
Спасибо за ссылку!