#1 Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 13 май 2018, 21:38
Sergio111

Всем Доброго Здравия.

Вопрос.

Квартира 3-й эт. из 5.

В санузле(раздельный санузел) проходит стояк Гвс

из полипропилена 32 мм,

На нём

имеется п-образный изгиб размером 500 на 500.

Стояк проходит сквозь перегородку и в ванной образует подобие п-обратного полотенцесушителя.

Труба стояка у соседей снизу и сверху зафиксирована в стяжку.

И что непонятно, сам компенсатор жёстко стоит в стене перегородки.

То есть функцию компенсатора он не выполняет.

Как убрать эту конструкцию из ванной?

В управляющей компании предложили срезать и приварить через муфты отрезок трубы.

Нужно делать петлеобразный компенсатор на стояке (будет зашиваться в разборный короб)

или возможно обойтись без него?


#2 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 14 май 2018, 09:21
Zerg

Компенсатор нужен, но петлеобразный сложно врезать в зафиксированный стояк. Я бы сделал П-образный, на сколько позволяет короб.


#3 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 14 май 2018, 16:11
Sergio111

Компенсатор нужен, но петлеобразный сложно врезать в зафиксированный стояк. Я бы сделал П-образный, на сколько позволяет короб.
Zerg писал(а): (14 май 2018, 09:21)
Короб позволяет сделать отводы по паре сантиметров плюс углы.

Будет ли толк от такого компенсатора?

Тот что есть не работает как компенсатор, отводы жёстко проходят в перегородке, стояк изогнут змейкой.


#4 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 14 май 2018, 18:09
Рин

петлеобразный сложно врезать в зафиксированный стояк.
Zerg писал(а): (14 май 2018, 09:21)
несложно

Просто врезаешь петлю на угольниках. Как П-образный.

Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:

Труба стояка у соседей снизу и сверху зафиксирована в стяжку.
Sergio111 писал(а): (13 май 2018, 21:38)
Плохо, надо переделать. Контакт трубопровода со строительными конструкциями должен быть исключен.

Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:

что непонятно, сам компенсатор жёстко стоит в стене перегородки.
Sergio111 писал(а): (13 май 2018, 21:38)
и мне непонятно. фото есть?

Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:

В управляющей компании предложили срезать и приварить через муфты отрезок трубы
Sergio111 писал(а): (13 май 2018, 21:38)
надо отказаться от такой "компании"


#5 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 16 май 2018, 07:53
Sergio111

Фото покажу позже.

Вопрос в том ,что

зачем компенсатор, если труба стояков

у соседей сверху и снизу жёстко зафиксирована в стяжке и стенах.

Пока переделывать не планируется.


#6 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 16 май 2018, 11:56
Zerg

Если изогнутый стояк вас устраивает, и не создает нагрузку на краны, то можно прожить и без компенсатора


#7 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 16 май 2018, 14:48
Sergio111

Если изогнутый стояк вас устраивает, и не создает нагрузку на краны, то можно прожить и без компенсатора
Zerg писал(а): (16 май 2018, 11:56)
Проблема в том, что полноценный компенсатор в уборной размещать негде.

Есть вариант только подключить в ванной

П-образный полотенцесушитель и там же разместить байпас, что будет выполнять роль компенсатора.

Только два крана, отводы и муфты придётся закрывать коробом с ревизионных люком.

Что при мизерной площади ванной комнаты нежелательно.


#8 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 16 май 2018, 16:29
Zerg

Только два крана, отводы и муфты придётся закрывать коробом с ревизионных люком
Sergio111 писал(а): (16 май 2018, 14:48)
Можно и без кранов


#9 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 19 май 2018, 07:28
VOIN67

что полноценный компенсатор
Sergio111 писал(а): (16 май 2018, 14:48)
Какие дела... Надо взять литературу и посчитать, какой величины компенсатор нужен на участок между перекрытиями(точками фиксации), а потом узреть - может он влезет куда нужно...
зачем компенсатор, если труба стояков

у соседей сверху и снизу жёстко зафиксирована в стяжке и стенах.

Sergio111 писал(а): (16 май 2018, 07:53)
Затем, что труба расширяется по всей своей длине , при всех прочих косяках данный компенсатор разгружает данный участок между защемлениями, как в сопромате говорят...


#10 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 20 май 2018, 04:02
Sergey61

при всех прочих косяках данный компенсатор разгружает данный участок
VOIN67 писал(а): (19 май 2018, 07:28)
я бы постарался отговорить заказчика от такой идеи..


#11 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 21 май 2018, 21:23
VOIN67

слово сопромат вызывает желание схватиться за пистолет?


#12 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 23 май 2018, 19:35
Sergio111

Ещё вопрос.

Мастер когда я собрался брать полипропилен, армированный стекловолокном, сказал,

что нужно ставить

толстостенный неармированный полипропилен на горячую и холодную воду.

А армированный ставят только на отопление...

Насколько это верно?


#13 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 24 май 2018, 07:47
Sergey61

Sergio111, ещё бы ознакомиться с терминологией этого "мастера"


#14 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 25 май 2018, 19:10
монтана

Насколько это верно?
Sergio111 писал(а): (23 май 2018, 19:35)
Узнайте марку ППР , зайдите к производителю , почитайте сами и вашему ...


#15 Re: Убрать компенсатор на ГВС???

Добавлено: 27 май 2018, 21:09
VOIN67

и вашему ...
монтана писал(а): (25 май 2018, 19:10)
Мастеру неграмотному почитайте!