sss-36

Столкнулся с задачей: отопление 2х эт. дома, однотрубка. Вместо радиатора в подвале необходимо смонтировать смесительный узел и теплый пол (20 кв/м). Схему общую и смесительного узла прилагаю, диаметр стояка 3/4, вопрос:

1.Нужен ли обратный клапан в месте байпаса (есть предположение, что насос полов будет перетягивать свою же обратку)

2. Диаметр байпаса такой же как и стояк 3/4 или уменьшить (мое мнение 3/4 чтобы система продолжала работать как и до монтажа ТП при его отключении)


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 08 май 2018, 03:08
Hzhz

Узел ТП надо отдельным контуром от котла подключать


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 08 май 2018, 08:41
sss-36

Вот это совет :good2:


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 08 май 2018, 10:18
ГКХанке

(есть предположение, что насос полов будет перетягивать свою же обратку)
sss-36 писал(а): (07 май 2018, 11:06)
А сколько стояков ? Несколько ?

Тогда насос от Т.Полов по гидравлике все заберет. Остальные стояки встанут. Увеличит циркуляцию в стояке в разы...

Отделите Т.Плолы от основного отопления. Можно гидрострелкой.


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 08 май 2018, 10:30
sss-36

Стояка 3, насос котловой 32/90. Насос ТП (25/40) точно не сможет перетянуть котловой. Вопрос в обратном клапане в месте байпаса. На 20 кв/м ТП гидрострелку лепить... не вариант...


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 08 май 2018, 15:55
ГКХанке

Насос ТП (25/40) точно не сможет перетянуть котловой
sss-36 писал(а): (08 май 2018, 10:30)
Котловой работает на всю отрегулированную по стоякам систему (по гидравлике). Начав массированный отбор с одного стояка вся балансировка идет прахом. Вы будете иметь перегруженный стояк и недогруженные остальные. И никакой котловой насос не спасет.

Есть прецеденты, когда не греет один или два радиатора в системе, увеличивают мощность насоса (мол протолкнет), и ничего не добиваются.

Судя по всему коллектор для т.полов на пять контуров. Примерно , допустим, для площади 50-60 м.кв. Это отбор тепла из стояка 3-3,5 квт. Или доп отбор по расходу 500-600 л\час.


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 08 май 2018, 18:38
Hzhz

Вот это совет :good2:
sss-36 писал(а): (08 май 2018, 08:41)
Выше то же самое посоветовали.

Вам нужно:

1. чтоб работало как положено?

2.просто поглядеть "что ,если..."?

Самый верный способ - проверить вариант N2 на практике.србрать-включить-посмотреть.если не нравится - добавить обратный клапан,опять посмотреть.если опять не нравится - добавить ещё что нибудь.и так,продолжая использовать "метод научного тыка",прийти к выводу,что проще было сразу делать как положено.


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 08 май 2018, 20:15
VOIN67

надо отдельным контуром от котла подключать
Hzhz писал(а): (08 май 2018, 03:08)
Не НАДО, а МОЖНО. А что мешает-то?


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 08 май 2018, 20:33
Hzhz

надо отдельным контуром от котла подключать
Hzhz писал(а): (08 май 2018, 03:08)
Не НАДО, а МОЖНО. А что мешает-то?
VOIN67 писал(а): (08 май 2018, 20:15)
Ды я не знаю,что мешает ТС реализовать стандартный вариант подключения


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 08 май 2018, 20:59
Andrey K.

Был случай, добавлял на один из стояков насос для дополнительных радиаторов и три контура тёплых полов. Котёл настенник двухконтурный. В общем получалось так, что установленный насос стал брать всё на себя, а остальные крылья были прохладными. Установка гидрострелки с доп. насосом всё выравняло.

Возможно, чтобы не лепить кучу насосов, надо поставить один на обратку гидрострелки, чтобы вытягивал?


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 09 май 2018, 23:05
викинг

1.Не нужен.

2.¾


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 10 май 2018, 11:05
sss-36

короче самым правильным будет, я так понял, байпас 3/4 и на него кран, чтоб балансировку если понадобится сделать можно было.

Всем спасибо за включение в разговор. :victory:


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 10 май 2018, 18:06
викинг

Да какая там балансировка...

Пол на 20 м² при ΔТ 40 град. будет высасывать из трассы максимум пол литра в минуту,9-ти метровый монстр на такой укус комара даже ухом не пошевелит.


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 14 май 2018, 09:32
sss-36

Согласен! Но кран на байпасе все же смонтировал...


Re: Мужчины нужен совет

Добавлено: 16 май 2018, 10:57
ГКХанке

Пол на 20 м² при ΔТ 40 град. будет высасывать из трассы максимум пол литра в минуту,9-ти метровый монстр на такой укус комара даже ухом не пошевелит.
викинг писал(а): (10 май 2018, 18:06)
Т.пол...20 м.кв. ..по 60 вт\м.кв. 1200 вт или 1.2 квт....(дельта 35, 0,5 л\мин).

Стояк тоже нагрузки не более 1,2 квт...т.е. потянем полуторную нагрузку со стояка. Стояк с дельта 15 (допустим) должен пропускатьоколо 1,2 л\мин, догрузим его еще на 0,5 л\мин, или на 40%...фигня укус комара