Мужчины нужен совет
Столкнулся с задачей: отопление 2х эт. дома, однотрубка. Вместо радиатора в подвале необходимо смонтировать смесительный узел и теплый пол (20 кв/м). Схему общую и смесительного узла прилагаю, диаметр стояка 3/4, вопрос:
1.Нужен ли обратный клапан в месте байпаса (есть предположение, что насос полов будет перетягивать свою же обратку)
2. Диаметр байпаса такой же как и стояк 3/4 или уменьшить (мое мнение 3/4 чтобы система продолжала работать как и до монтажа ТП при его отключении)
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 10.11.2015
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 12.10.2016
- Возраст: 65
Re: Мужчины нужен совет
(есть предположение, что насос полов будет перетягивать свою же обратку) |
Тогда насос от Т.Полов по гидравлике все заберет. Остальные стояки встанут. Увеличит циркуляцию в стояке в разы...
Отделите Т.Плолы от основного отопления. Можно гидрострелкой.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
Re: Мужчины нужен совет
Стояка 3, насос котловой 32/90. Насос ТП (25/40) точно не сможет перетянуть котловой. Вопрос в обратном клапане в месте байпаса. На 20 кв/м ТП гидрострелку лепить... не вариант...
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 12.10.2016
- Возраст: 65
Re: Мужчины нужен совет
Насос ТП (25/40) точно не сможет перетянуть котловой |
Есть прецеденты, когда не греет один или два радиатора в системе, увеличивают мощность насоса (мол протолкнет), и ничего не добиваются.
Судя по всему коллектор для т.полов на пять контуров. Примерно , допустим, для площади 50-60 м.кв. Это отбор тепла из стояка 3-3,5 квт. Или доп отбор по расходу 500-600 л\час.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 10.11.2015
Re: Мужчины нужен совет
Вот это совет |
Вам нужно:
1. чтоб работало как положено?
2.просто поглядеть "что ,если..."?
Самый верный способ - проверить вариант N2 на практике.србрать-включить-посмотреть.если не нравится - добавить обратный клапан,опять посмотреть.если опять не нравится - добавить ещё что нибудь.и так,продолжая использовать "метод научного тыка",прийти к выводу,что проще было сразу делать как положено.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Мужчины нужен совет
надо отдельным контуром от котла подключать |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 10.11.2015
Re: Мужчины нужен совет
VOIN67 писал(а): ↑(08 май 2018, 20:15) |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
Re: Мужчины нужен совет
Был случай, добавлял на один из стояков насос для дополнительных радиаторов и три контура тёплых полов. Котёл настенник двухконтурный. В общем получалось так, что установленный насос стал брать всё на себя, а остальные крылья были прохладными. Установка гидрострелки с доп. насосом всё выравняло.
Возможно, чтобы не лепить кучу насосов, надо поставить один на обратку гидрострелки, чтобы вытягивал?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
Re: Мужчины нужен совет
короче самым правильным будет, я так понял, байпас 3/4 и на него кран, чтоб балансировку если понадобится сделать можно было.
Всем спасибо за включение в разговор.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Мужчины нужен совет
Да какая там балансировка...
Пол на 20 м² при ΔТ 40 град. будет высасывать из трассы максимум пол литра в минуту,9-ти метровый монстр на такой укус комара даже ухом не пошевелит.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
Re: Мужчины нужен совет
Согласен! Но кран на байпасе все же смонтировал...
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 12.10.2016
- Возраст: 65
Re: Мужчины нужен совет
Пол на 20 м² при ΔТ 40 град. будет высасывать из трассы максимум пол литра в минуту,9-ти метровый монстр на такой укус комара даже ухом не пошевелит. |
Стояк тоже нагрузки не более 1,2 квт...т.е. потянем полуторную нагрузку со стояка. Стояк с дельта 15 (допустим) должен пропускатьоколо 1,2 л\мин, догрузим его еще на 0,5 л\мин, или на 40%...фигня укус комара