Перенос полотенчика.

Какой выбрать полотенцесушитель? Плюсы и минусы полотенцесушителей.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10.06.2016
Контактная информация:

#1 Перенос полотенчика.

Сообщение »

Приветствую всех! Очень важный вопрос скорее всего очень простой для бывалых. Хочу перепаять стояк с переносом полотенцесушителя. Дом 19 этажей,15 этаж, труба водоснабжения полипропилен 40 мм, принудительная рециркуляция, подача воды сверху.Отвод от байпаса хочу сделать трубой 32 мм.Привожу рисунок на котором слева вариант застройщика исходный и как надо изменить. Вопросы следующие...

1. Какой вариант более правильный 1 (смещенный) или 2 (несмещенный) или оба верные.

2. Нужно ли соблюсти уклон от стояка к полотенчику и наоборот и с каким перепадом.

3. Я так понимаю что такой отвод еще играет роль компенсационной петли на стояке и у меня длина колена С не превышает 20 см. Хватит ли этого или нет причит даже заморачиваться этим вопросом.

Заранее всем спасибо!

Изображение

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#2 Re: Перенос полотенчика.

Сообщение »

1. - 1 .

2. Нет .

3. Хватит .