последний радиатор

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24.12.2017
Контактная информация:

#1 последний радиатор

Сообщение »

Здравствуйте.

В квартире 4 радиатора (вроде биметалл) и котёл,система двухтрубная,не греет последняя по цепочке батарея (плоховато греет),а первые 3 радиатора -всё нормально. От 3й до 4й батареи метров 10(а между первыми тремя по 2 метра примерно) . Трубы 20 металлопласт. Сначала думал что попал воздух,но сколько не спускал краном маевского не помогло. После закрыл краны на первых трёх батареях и ждал что повысится температура на 4й-тоже не помогло. Может ли быть такое что перепутана подача и обратка -там на подаче вентиль ,а на обратке кран под шестигранник ? Ну подача идёт на кран с шестигранником,а обратка идёт на вентиль(ну может перепутали) -может из за этого плохо греть радиатор ? Или всё таки какой то засор ? (До ремонта работало всё нормально,но снимали радиатор в другой комнате и меняли также кусок трубы перед этой 4 батареей) . Помогите пожалуйста дельным советом.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#2 Re: последний радиатор

Сообщение »

закрыл краны на первых трёх батареях и ждал что повысится температура на 4й-тоже не помогло
пользователь А писал(а): (24 дек 2017, 18:53)
И куда интересно качал насос? Даже при перепутанных трубах в этом случае радиатор должен прогреваться. Или что-то не договариваете или сильный засор.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24.12.2017
Контактная информация:

#3 Re: последний радиатор

Сообщение »

Ну он и прогревался ,но не сильно (как был тёплым -таким и оставался ,а должен быть горячим.Ну может чуть лучше стало) .Ну может я мало подождал или таки какой то засор таки есть .Весь мозг сломал. А может воздушная пробка всё таки в трубах -такое может быть ?.

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:

Да и чего мне скрывать -я написал как было ...

Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#4 Re: последний радиатор

Сообщение »

Схему ... до ремонта и после ... а не кофейную гущу .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#5 Re: последний радиатор

Сообщение »

монтана, Забей, чтоб котёл не тянул четыре радиатора, это надо постараться.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#6 Re: последний радиатор

Сообщение »

Как скажешь ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24.12.2017
Контактная информация:

#7 Re: последний радиатор

Сообщение »

Я нарисую. Котёл он тянет ,3 горячие ,а последний по цепочке тёплый.

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:

Котёл тянет ,но последний радиатор не прогревается как надо.А схему счас нарисую.

Отправлено спустя 25 минут 12 секунд:

Схема как счас сделано. Могли попутать подачу с обраткой между 3 и 4 радиаторами .Вот я и интересовался может ли из за этого последний радиатор не быть горячим .(краны на всех радиаторах) открыты.

Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:

Немного по краям обрезало ,но я думаю понятно будет .Вобщем нарисовал как смог .

последний радиатор - img057.jpg
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#8 Re: последний радиатор

Сообщение »

При нижнем подключении не принципиально,с какой стороны подача.

Возможно в трубах остался воздух,чтобы проверить-

1.Перекройте кранами последний радиатор

2.Скиньте давление через воздушник,выкрутите его и на место запакуйте шаровый кран

3.К крану подсоедините гибкий шланг

4.Откройте кран регулятор(подачу) и заполните радиатор

5.Слейте через гибкий шланг 3-5 литров воды и закройте регулятор

6.Проделайте пункт 5 открывая/закрывая кран (обратку)с другой стороны

Если в трубах был воздух,услышите сливая.

Следите за подпиткой.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24.12.2017
Контактная информация:

#9 Re: последний радиатор

Сообщение »

Спасибо за ответ .Попробую .До этого сливал с крана маевского -слил наверно литра 3. Вот не догадался закрыть кран на обратку и сливать -но ничего я попробую этот способ.

Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:

Я так понял надо сливать воду через кран (ну то место где кран маевского был ,новый вкрутить ) и сливать то с закрытой обраткой ,то с закрытой подачей .Попробую .Ещё раз спасибо за идею.

Отправлено спустя 55 секунд:

а подпитку это в котле надо включать ?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#10 Re: последний радиатор

Сообщение »

Через маевского воздух с труб не удалиться,слишком мизерный расход.

Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:

За подпиткой следите при сливании,чтобы давление на ноль не упало,и не превысило давление срабатывания предохранительного клапана.

За одно проверьте чистоту грязевика.

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24.12.2017
Контактная информация:

#11 Re: последний радиатор

Сообщение »

Ясно .Благодарю за ответ .

(мне эта струйка с маевского сразу не понравилась)))

Отправлено спустя 1 минуту :

Раз а 3 или 4 сливал ,а лёгкое шипение слышится ))


Новая тема Ответить