Страница 4 из 4

Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема

Добавлено: 26 ноя 2017, 14:30
sant

Эак, полностью согласен))...просто человек ищет выход из ситуации.


Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема

Добавлено: 26 ноя 2017, 15:04
Эак

Случай из жизни

Давление на дом приходило 3.5 bar при водоразборе в час пик падало до 1.5

Тоже вот,насос,нужен насос

Говорю:катушку стальную Д57 на водомерном узле снимите

Сняли,а там проход Д20 вся заросла за 8 лет

Говорю:разбирайте и чистите стальные катушки вместе с фго на водомере

Почистили и обратно установили

И вот оно "чудо":давление 3.5 в час пик падало всего до 3.0

и всем всё стало хватать

И такое было в моей жизни

Я же пишу,что вариантов разных может быть очень много,

но всё решается не за компом,а по месту

:)


Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема

Добавлено: 26 ноя 2017, 15:10
whor

вы вот все правильно тут рассуждаете, но все на одном месте...

вот ситуация: в доме(пускай будет пятиэтажка без всяких насосов) все хорошо, с давлением и кол-вом воды, все довольны. и тут бац, люди начинают жаловатся на недостаточный напор, особенно по вечерам, начинаются проблемы с церкуляцией гвс. вы начинаете рыть землю носом, управление гвс, насос церкуляции, грязевики в квартирах и подводки от стояков, давление на входе в дом, все в норме, ничо не забито, и не прорвало... очевидно что проблема на входе, проблема то общедомовая а не отдельновзятого стояка или квартиры. ладно, согласовываетесь с водоканалом, рвете пломбу, снимаете входной счетчик проверяете его и фильта, подводку на лежаки и в теплоузел, давление на входном вентиле, и визуально количество воды, струю(и ее уменьшение если оно есть), и тут все в порядке. но проблема остается, изо дня в день, люди звонят(и те у кого новая разводка и те у кого старая), жалуются на отсутствие давления(точнее его недостаток) и горячую воду. к моменту когда приежаешь уже норма, пик водоразбора прошел, давление на входе норма, остается лишь отвоздушить гвс, да и то, иногда люди сами того не зная, проливанием теплой воды сами себя воздушат)))) и что дальше? хорошо если с комунальщиками на короткой ноге, за рюмку чаю расскажут что и где делалось, где можно проблему поискать, а если нет??? как вычислить тупо не открытую до конца кем то задвижку? или засор в трубе(небольшой)???


Re: Нужен совет. Водоснабжение многоэтажки. Проблема

Добавлено: 26 ноя 2017, 15:58
Эак

где можно проблему поискать
whor писал(а):
Начинаете с вашего водомерного узла.

После вводной задвижки на катушке ставите заглушку

и открываете на пролив,смотрите падение давления какое на участке

от колодца,в котором находится задвижка перекрывающая ваш водомерный узел

до вашей вводной задвижки на в/у

Мне абсолютно не нравится как эта тема идёт

Здесь бла-бла-бла и ничего больше

Ни тебе фото водомерного узла,ни тебе фото колодца с задвижкой,

ни тебе исполнительного проекта и т.д

Одни бла-бла-бла,сплошные лясы и гадания и не более того

Это дохлая тема,которая отправляется в архив

:Santechnik: