#31 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

нанес схему отопления на план первого этажа. Подскажите пожалуйста, все ли верно? или что-то стоит изменить...

отопление в 2-х этажном доме - Документ11.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#32 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

В принципе более менее нормально,но при желании можно кое что изменить,например расширительный бак перенести на обратку у котла,на его место поставить воздушник автомат,насос врезать на байпасе в обход обратного клапана малого сопротивления, радиаторы второго этажа обвязать низ-низ.И какие диаметры будут по трубам?

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10.11.2017
Контактная информация:

#33 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

например расширительный бак перенести на обратку
викинг писал(а):
это немного проблемно сделать т.к. обратка будет идти через подвальное пространство...

если только прицепить его к обратке и поднять на второй этаж

насос врезать на байпасе в обход обратного клапана малого сопротивления
викинг писал(а):
можете мне бездарю объяснить что это и как правильно делать?
радиаторы второго этажа обвязать низ-низ
викинг писал(а):
будет ли это правильно... я конечно далеко не спец в этом деле, но интернет гласит, что верх/низ правильное подключение...

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:

И какие диаметры будут по трубам?
викинг писал(а):
радиаторы взял на 3/4, а вот магистраль не знаю какую пускать лучше(

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#34 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

1.Магистраль - чем больше тем лучше (в разумных пределах).

2. РБ поставьте в ЛЮБОЕ удобное место, хоть в подвал и не слушайте жертв ЕГЭ, черпающих инфу из сети, куда она от таких же и попадает.

3. Если на 2 этаже магистраль идёт выше радиаторов, то верх - низ. Если ниже, то низ - низ, будет греться типа как ленинградка.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Новичoк
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10.11.2017
Контактная информация:

#35 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

Магистраль - чем больше тем лучше (в разумных пределах)
VOIN67 писал(а):
подскажите пределы разумные, трубы еще не закуплены возможность приобрести более правильный вариант пока имеется)))
РБ поставьте в ЛЮБОЕ удобное место, хоть в подвал и не слушайте жертв ЕГЭ, черпающих инфу из сети, куда она от таких же и попадает.
VOIN67 писал(а):
поставлю тогда как на схеме т.к. из-за отсутствие газа система скорее всего будет не под давлением, пока его не подведут.
Если на 2 этаже магистраль идёт выше радиаторов, то верх - низ. Если ниже, то низ - низ, будет греться типа как ленинградка.
VOIN67 писал(а):
магистраль на втором этаже будет идти ниже радиаторов, получается нужно использовать низ/низ.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#36 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

система скорее всего будет не под давлением
bacs писал(а):
Зачем тогда мембранный расширительный бак?В верхней точке от него никакого толку.

Про насос на байпасе например здесь.https://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=20362

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#37 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

А какой материал на трубы предполагаете?

РБ в открытой системе придётся установить в самой верхней её точке, иначе вытечет всё... :wacko:

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#38 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

Расширитель рекомендуют ставить до насоса, чтобы уменьшить кавитацию в нем. Но на практике, я бы никогда не поступился удобством монтажа из-за этого.

Предлагаю сделать трубопровод большего диаметра только до самых близких батарей, чтобы котел не испортился во время отключения электричества и не разморозился дом. С флажковым клапаном интересно, но можно посчитать естественный напор и сравнить с КМС насоса. Может быть это будет лишним.

Напор считаем через формулу напор = плотность воды*g*высота столба. Плотность берем для разной температуры воды. То есть берем разницу между холодным и горячим столбом воды. Холодный будет складывается из горячей и холодной. Ответ будет в сантиметрах водяного столба.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#39 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

При применении в системе отопления насосов с напором 4-8 м. явление кавитации нереально, то есть практически исключено. :(

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Новичoк
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10.11.2017
Контактная информация:

#40 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

Зачем тогда мембранный расширительный бак?В верхней точке от него никакого толку
викинг писал(а):
просто картинку такую нашел))))

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:

А какой материал на трубы предполагаете?
VOIN67 писал(а):
полипропеленовая армированная

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 05.04.2012
Откуда: РБ, г.Гомель.
Контактная информация:

#41 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

Слежу за темой и вот решил высказаться и я. Лично моё мнение :)

Были случаи, когда заказчик не мог подпрыгнуть выше головы и приходилось выкручиваться и искать оптимальное решение. Им и делюсь.

При установке ТТ-котла, мы варили из стальной трубы контур безопасности - это труба проходящая кольцом от подачи к обратке. Диаметр, как правило, равный диаметрам котловых выходов.

Получалось от подачи выходит труба, проходит кругом-кольцом по топочной и заходит в обратку. Служит она для защиты от закипания при отключении электричества.

Вверху, ближе к подаче, приваривали 25-ую резьбу и на неё подключали циркуляционный насос. От насоса делали разводку - либо сразу на радиаторы, либо устанавливали гребёнки и делили по контурам.

Обратка после всей разводки по дому, приходила ближе к котлу и вваривалась у котла.

Смонтировали так около 5-6 котлов. И только на одном поставили шариковый клапан на обратке, что бы исключить ход теплоносителя мимо котла.

Как вариант безопасности, для большего теплосъёма, можно рассмотреть подключение на кольце чугунного радиатора с ЕЦ.

Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:

Да, при отключении электричества, система вся работать не будет. Будет лишь защитный круг из трубы. Но такой способ будет намного дешевле и позволит балансировать систему, при этом нет необходимости монтировать всё большими диаметрами.

отопление в 2-х этажном доме - Фото-0065.jpg
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#42 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

А что, в доме совсем электричества не будет? Это я к тому, что реализовать отопление с естественной циркуляцией (гравитационным побуждением, если угодно) вкупе с ТТ котлом весьма тонкая инженерная задача. Смотрите предыдущий пост. Идеально - большая буферная емкость, но без насоса её использовать как?

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Новичoк
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10.11.2017
Контактная информация:

#43 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

А что, в доме совсем электричества не будет? Это я к тому, что реализовать отопление с естественной циркуляцией (гравитационным побуждением, если угодно) вкупе с ТТ котлом весьма тонкая инженерная задача. Смотрите предыдущий пост. Идеально - большая буферная емкость, но без насоса её использовать как?
VOIN67 писал(а):
Хотел сделать с ЕЦ на случай отключения, но понял, проще поставить ИБП)))

Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:

Подскажите какой диаметр магистральной трубы лучше использовать? Монтировать планирую полипропилен. Отвод к радиаторам 3/4.

Последний раз редактировалось bacs 29 ноя 2017, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Мастер-сантехник
Сообщения: 755
Зарегистрирован: 03.01.2011
Откуда: Киев
Контактная информация:

#44 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

считаем через формулу напор = плотность воды*g*высота столба. [...] Ответ будет в сантиметрах водяного столба.
kilimadjaro писал(а):
У меня почему-то в паскалях всегда получалось

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#45 Re: отопление в 2-х этажном доме

Сообщение »

сделать с ЕЦ на случай отключения
bacs писал(а):
какой диаметр магистральной трубы лучше использовать
bacs писал(а):
63 мм полипропилен, я думаю, будет хорош.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...