Не работает смесительный узел
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29.10.2017
Не работает смесительный узел
Доброго времени суток,
Прошу помочь с некорректно работающим смесительным узлом Fado SG01. Подключено как на картинке (и в инструкции):
Гребенки на 6 контуров другого производителя. Подача слева снизу, дальше насос качает на верхнюю гребенку, обратка уходит вниз направо. Еще поставили на обратку двухходовой клапан.
Проблема в том, что подмеса как такового не происходит. Когда котел греет до 50-60 температура на градусниках на подаче и обратке могут быть 20-25, даже если термоголовка стоит на 5ке.
Тот, кто собирал грешит на то, что двухходовой клапан на обратке в узле (находится возле байпаса) заедает и обратка перетягивает в подачу. Поэтому поставили еще второй двухходовой на обратку после гребенки.
Тот, кто продал, спихивает на производителя и монтажников. Производитель, естессно, только на сантехников. Круг замкнулся и покупать новый узел, чтоб посмотреть, кто прав, не хочется.
Сейчас работает после танцов с бубнами: перекрыв все краны на коллекторе, спускаю воду через слив, пока не пойдет теплая вода. Тогда по одному открываю контура. Тогда ТП работает, но с Т как в котле. Т.е. если в котле 30-35, то ТП работает нормально. Если котел греет до 60, то Т в ТП идет около 55. Если уменьшить термоголовку на 3-4, она как будто перекрывается, и Т в системе постепенно снова падает до 20. После остывания, переключив на 5 - нового подмеса снова не происходит и приходиться танцевать снова. В последний раз даже бубен не помог
В чем может быть проблема? Смесителе? Термоголовка? Обратные клапаны? Или система в целом?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
Re: Не работает смесительный узел
Фото свое кидайте сюда. Балансировочный клапан на байпасе крутили?
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29.10.2017
Re: Не работает смесительный узел
клапан на байпасе крутили-крутили, а потом совсем закрыли, т.к. сантехники сказали, что он используется, когда на всех контурах термоголовки стоят (типа если все перекроются, чтоб насос не сгорел). а так как они не стоят, и термокраны вручную открыты, то якобы и байпас не нужен
Более того когда байпас открыт, то опять таки насос не подтягивает воду из подачи, а просто гоняет холодную по малому контуру
пс:нашел как фото добавить. Схема соответствует инструкции, хоть она и убогая: http://fadocompany.com/docs/katalog/teh ... 01_int.pdf
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
Re: Не работает смесительный узел
Коллектор используется для тёплого пола,или стоят батареи? Если стоят батареи,то на какой вам узел смешения на коллекторе??
Отправлено спустя 13 минут 39 секунд:
Трёхходовой термоклапан на байпасе установлен для подмеса подачи НА ТЁПЛЫЙ ПОЛ,а не для предохранения насоса!! Посмотрите направление движения насоса(должен качать вверх). Судя по фото расходомеры стоят на заводской настройке,т.е. по минумуму.Снимите чёрную втулочку и открутите по максимому (не выкрутите совсем). Позже отрегулируете по длине ветки и кол. секций на ней (по температуре обратки)
Отправлено спустя 13 минут 15 секунд:
Прекрасная инструкция,есть всё,включая регулировку расходомеров.....почитайте внимательно!
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
Re: Не работает смесительный узел
П.с. На обратке колектора стоит отсечной регулирующий кран (зачем?) и в нём шестигранник....обратку то не забыли открыть?
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29.10.2017
Re: Не работает смесительный узел
коллектор для ТП
насос да, качает вверх. На момент снятия фото, перекрыл термокраны и выключил насос, т.к. в последний раз задолбался заставить его заработать, вот расходомеры и поднялись. ротомеры обычно выкручиваю на макс во время танцев с бубном
на обратке раньше стоял обычный шаровый кран. Но когда сантехники ставили двухходовый, решили заменить на такой угловой, чтоб не перепаивать. Кран открыт
байпас судя по инструкции "циркуляционный насос будет работать на закрытый кран и может сгореть. Для того,чтобы этого избежать в конструкции смесительной группы предусмотрено наличие байпасной линии." Когда он открыт, смущает что насос как будто качает только по байпасу. Или все таки надо открыть?
Спасибо
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
Re: Не работает смесительный узел
bomberman писал(а): |
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
Re: Не работает смесительный узел
До смесительного узла есть подпор котловым насосом?
Что показывают расходомеры?
Если проток в петлях есть - единственный вариант поломки узла - Термоголовка или заклинивший шток термовентиля. Скидываете термоголовку и пробуете нажать на шток вентиля - ходит - значит рабочий. Далее - опускаете колбу термоголовки в горячую воду - ждете - смотрите на шток внутри головки - изменяет положение - должен быть рабочим.
Байпас слева - закрываете полностью, вентиль на обратке - открываете полностью.
Головку на 35 градусов ставите, подачу с котла не менее 50 градусов ставите - ждете.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
Re: Не работает смесительный узел
Если возможно,установите на клапан байпаса заводскую настройку. Настройте расходомеры по длине каждой ветки Т.П ,чем длиннее ветка,тем больше расход л/час ..... Температура подающей воды должна находиться в пределах от 40 до 55 градусов.Попробуйте закрыть на обратке все,кроме одного,контура и отрегулируйте по очереди.....заодно и решите проблему с развоздушиванием контуров. Вы как их развоздушивали то??
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
На обратке контура ставиться такой же воздухоотводчик,как и на подаче справа....
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29.10.2017
Re: Не работает смесительный узел
sant писал(а): |
sant писал(а): |
novor113 писал(а): |
Шток термоголовки ходит. Пойду проверять саму колбу
Утром ТТ потух, включился электро на Т - 35. После спуска воды через дренаж коллектора, теплая вода "зашла" в смесительный узел с той же Т. Сейчас все другие насосы выключил. В таком режиме коллектор работает. При запуске ТТ котла или других манипуляциях - нет
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29.10.2017
Re: Не работает смесительный узел
novor113 писал(а): |
пока проводил манипуляции с термоголовкой, снова перестало работать
sant писал(а): |
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
Re: Не работает смесительный узел
У вас перед этим смесительным узлом должен стоять циркуляционный насос. Если его нет - вот вам и ваши проблемы. Смотрите инструкцию - там все прописано.
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 29.10.2017
Re: Не работает смесительный узел
тыцните где, пожалуйста?
вижу только
...После остывания часть воды идёт снова на смешивание, часть – в обратную линию основной системы отопления к котлу. В этом месте монтируется циркуляционный насос длиной 130 мм. Возле подающего и обратного коллекторов располагаются термометры... |
а если насос ставить еще и ДО смесительного узла, что будет, если термоголовка смесительного узла перекроет подачу?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 24.10.2017
Re: Не работает смесительный узел
novor113 писал(а): |
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
bomberman писал(а): |
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Мощности насоса в смесительном узле достаточно для циркуляции?....ветки какой длины и диаметра у вас?
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
bomberman писал(а): |
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 1 гость