Вопрос по обвязке котла
Всем доброго! Есть вопрос. Есть котёл 14кВт ТТ. Нужно подключить его к буферной ёмкости 500л с байпасом для подмеса. У котла выходы Ду 40, у ёмкости Ду 50, но у трёхходового клапана на байпасе с термоголовкой Ду 25. Система принудительная. Не опасно ли провести всю обвязку стальной трубой Ду25?
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Вопрос по обвязке котла
Михаил Архангел, если между котлом и баком предусмотрена аварийная естественная циркуляция,то Ду 40,а смеситель установить на байпас Ду 25.
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21.10.2017
- Возраст: 38
Re: Вопрос по обвязке котла
Я всё понял. Меня смутила запорно-регулирующая арматура, но если слегка изменить компановку всё заработает) Спасибо
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
Re: Вопрос по обвязке котла
Моё скромное мнение - от ТТ котла к буферной ёмкости - 40 диаметром с возможностью естественной циркуляции при отключении электричества. Сделая так, Вы избавите себя от многих головных болей в дальнейшем. Выглядит это как-то так: